1-полюсный или 2-полюсный автомат? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
1-полюсный или 2-полюсный автомат? |
Гость_est412_* |
31.8.2007, 9:29
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, в каком случае нужно использовать 2-полюсные, а в каком 1-полюсные автоматы для подключения 1-фазной нагрузки (допустим, серверный шкаф с оборудованием)? Система заземления TN-S. Каковы формальные критерии выбора решения? Заранее спасибо! |
|
|
|
31.8.2007, 14:16
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Ну если не вдаваться в тонкости то в Вашем случае (сиcтема TN) не имеет значения какой автомат использовать, главное автомат должен отключать фазный провод. 2-х полюсные АВ, при сис-ме TN следует применять при питании нагрузки двумя фазами (380 В).
-------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
Гость_est412_* |
31.8.2007, 16:05
Сообщение
#3
|
Гости |
Спасибо!
А можно вдаться немного в тонкости? (Если это не очень напряжно |
|
|
31.8.2007, 16:09
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2P или 1P+N рекомендуют применять для подключения однофазного стационарного электрооборудования , не имеющего разъёмного соединения с питающей сетью (вилка-розетка например) , подобные рекомендации относяться и к вводному автомату в квартиру (до счётчика)
по личному опыту потенциал рабочей нейтрали часто далёк от нуля , поэтому советовал бы серверный шкаф подключить через 2P или 1P+N , хотя бы для спокойствия при регламентных работах на обесточенном оборудовании -------------------- |
|
|
|
1.9.2007, 10:17
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Добавлю только, что при наличии в цепи УЗО возможны ложные его срабатывания даже при отключенном 1Р автомате.
Цитата при регламентных работах на обесточенном оборудовании
-------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
|
|
2.9.2007, 7:53
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата А можно вдаться немного в тонкости? Конечно, для этого и работает ресурс. Только с условием: Использования поиска. Описывать проблему как можно подробнее. -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
Гость_est412_* |
3.9.2007, 13:07
Сообщение