сообщение 14.3.2014, 10:26
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 2.2.2014
Пользователь №: 37964



Цитата(Евгений @ 14.3.2014, 11:18) *
А это ограждение площадки. У лесенки ограждения нет. И, кстати, ограждение площадки неправильное - нет бортика внизу.

И таким образом на "Туре" можно работать только с применением предохранительных поясов, а все приказы и указания "ловкой" и " простенькой" работы следует не принимать во внимание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 14.3.2014, 11:22
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



На правильно сделанной туре с правильным ограждением пояс не обязателен, но вот, чтобы туда наверх забраться придется использовать пояс, либо нужна лесенка по ГОСТу.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2014, 11:33
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Теперь расскажите как с поясом подняться на туру, отстёгивать его понятно дело нельзя, ибо подъём это тоже работа и работник д.б. постоянно пристёгнутым.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 14.3.2014, 12:02
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Есть пункт, который звучит как-то так - если нет возможности закрепить фал за конструкцию, то должны применяться ловители, страховочные канаты и т.п. Плюс к тому, фал перестегивать можно. На опору же когда поднимаешься, фал заведен за стойку, а когда поднялся доверху - перестегиваешь на траверсу. Так что со ступеньки на ступеньку.
Ну в бытность свою монтером приходилось лазить на мачты освещения 21 метровые - галогенки КГ-5000 менять. Нас главный инженер тоже терроризировал подъемом с поясом. Но так как там и без пояса подниматься то еще развлечение, то старались конечно по быстрому это сделать без заморочек.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2014, 16:49
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Где есть? И значит в какие то периоды работы можно не пользоваться поясом?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 14.3.2014, 20:03
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Пункт есть... в пятницу лень заниматься прочесыванием нормативки. В понедельник скажу. Ну а по поводу перецепки фала - это часто необходимо, у верхолазов без этого никак.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 17.3.2014, 8:56
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



"Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах" (утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.05.1990)
3.1.42. Стационарные лестницы или скобы, предназначенные для подъема или спуска работающих на рабочие места, расположенные на высоте или глубине более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления предохранительного пояса (канатами с ловителями).

Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862)
6.2.16. Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям государственных стандартов.
6.2.18. При невозможности или экономической нецелесообразности применения защитных ограждений согласно п. 6.2.16 допускается производство работ с применением предохранительного пояса для строителей, соответствующего государственным стандартам, и оформлением наряда - допуска.
6.2.19. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям:
ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м;
лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.).


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Savvinvlad
сообщение 17.3.2014, 11:12
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 2.2.2014
Пользователь №: 37964



Разговаривал с инженером по тб. Нужна инструкция при работах на вышке Тура.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 17.3.2014, 11:20
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Savvinvlad @ 17.3.2014, 12:12) *
Разговаривал с инженером по тб. Нужна инструкция при работах на вышке Тура.

Кто же спорит, нужна конечно. Разрабатывайте и утверждайте. Он же имеет в виду инструкцию по охране труда?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2014, 11:35
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



3.1.42. - тура, это лестница?
Изначальный вопрос - не увидел ответа

Цитата(с2н5он @ 14.3.2014, 17:49) *
И значит в какие то периоды работы можно не пользоваться поясом?

И получается это уже не верхолазные работы, ибо пояс уже не основное СХ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Savvinvlad
сообщение 17.3.2014, 12:08
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 2.2.2014
Пользователь №: 37964



Цитата(с2н5он @ 17.3.2014, 11:35) *
3.1.42. - тура, это лестница?
Изначальный вопрос - не увидел ответа


И получается это уже не верхолазные работы, ибо пояс уже не основное СХ?

Не верхолазные. Имеется настил от которого и считается уровень, а также и ограждения(пояс не нужен).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 17.3.2014, 12:19
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Вот если взять туру высотой более 5 метров, у которой есть боковая лесенка для подъема без ограждения в виде дуг, то попав наверх (в люльке подъемника или по сходням) мы можем работать без пояса (если ограждение наверху по НТД). Если же мы лезем по этой неогражденной боковой лесенке, то мы верхолазы и выполняем верхолазные работы.
c2н5он, тура это не лестница, но я не говорю за саму туру, а говорю именно за ее лестницу. Вот еще вдогонку два пункта из ПОТ РМ 012-2000
6.1.3. При электромонтажных работах, когда работнику не представляется возможным закрепить строп предохранительного пояса за конструкцию, опору и т.п., следует пользоваться страховочным канатом, верхолазным предохранительным устройством.

4.3.5. Ловители с вертикальным страховочным канатом играют значительную роль в обеспечении безопасности работников, поднимающихся или спускающихся по вертикальным лестницам, т.к. дуговое ограждение на вертикальных лестницах или скобах недостаточно эффективно по своему основному функциональному назначению и создает неудобства при перевозках и складировании лестниц.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2014, 17:28
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Кхм...у нас вроде сначала про другое разговор был.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 18.3.2014, 7:22
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Я чего то уже и не помню. Про что мы там? Ну в общем, как я и оговорился в начале - это мое толкование. Каждый толкует, как хочет, лишь бы это не привело к плохому и в в случае беды его толкование совпало с толкованием прокурора/ГИТа/инспектора РТН.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.3.2014, 11:08
Сообщение #35





Гости






Согласно п. 2.3.18. Межотраслевых Правил по охране труда при работе на высоте (Утверждены Постановлением от 04.10.2000 г. №68 Минтруда и социального развития РФ) Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:
б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.
Кто подскажет - в каких нормативных документах изложены требования к стремянкам с верхними площадками огражденными перилами (конструкция,размеры площадок, высота перил и т.д.) для работы с электроинструментами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 31.3.2014, 7:50
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия
2.2.16. Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, должны иметь перильное и бортовое ограждение.
2.2.17. Высоту ограждения указывают в стандартах на средства подмащивания конкретного типа. Расстояние между горизонтальными элементами ограждения должно быть не более 0,45 м или ограждение должно иметь сетчатое, решетчатое и т.п. заполнение.

СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
7.4.11. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.
Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента - не менее 0,15 м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более 0,5 м.

ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия
2.12. Высота перильного ограждения площадок должна быть не менее 1,00 м.
2.13. Высота бортового ограждения площадок должна быть не менее 0,1 м.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.4.2014, 14:34
Сообщение #37





Гости






Каким же документом руководтствоваться? В СНИП высота ограждения не менее 1,1 м, в ГОСТ 26887-86. высота перильного ограждения не менее 1 м; как я понял размеры, рабочей площадки стремянки(ширина ,длина) не реглментируются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 5.4.2014, 17:07
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Ну сделайте по СНиПу - никто не придерется. Документа, регламентируещего другие размеры площадки, я не видел. В старых, уже отменных, правилах по вышкам было упоминание, что на каждого человека в корзине подъемника должно приходиться по 0,5 квадратных метра. Но это для подъемников.

Сообщение отредактировал Евгений - 5.4.2014, 17:09


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2014, 17:18
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



В новых тоже самое


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOFX
сообщение 10.6.2016, 19:44
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2016
Пользователь №: 49394



Всем здравствуйте!
Наконец то наткнулся на этот форум в поисках ответов и тема эта прям почти что по моей "беде".

Начну с того, что в организации, где я работаю, процветает культ человеконенавистничества и вытекающих последствий из этого.
Отдел по ОТ и ТБ, обучаторы и иже с ними вообще "мышей не ловят" и на проблемы поставленные задачи младшему электротехническому персоналу им с высокой колокольни...
Не говоря уж о прочей нечисти в виде регионалов и дивизионных рукамиводителей, которые и давят, пытаясь прикрыть распил на договорах.

Так вот к делу. Что я хочу узнать дабы обезопасить своих бойцов.

Ситуация такова. Необходимо произвести замену ламп и эпр на высотах от 5.60м до 9м.
Поскольку мои электромехи и так вразрез всем правилам и здравому смыслу колбасят сутки/двое, а то и сутки/сутки, предлагается ещё в ночь единолично производить замену ламп и эпр. Делать это наше руководство предлагает с использованием туры. Т.е. единолично, после 12 часов на ногах и с пеной у рта, предлагается собрать туру, забраться на неё, произвести замену того, до чего руки дотянутся, спуститься, передвинуть туру и дальше по схеме.

Вопрос в чём, есть ли в нормах и правилах определение количества электриков для проведения электромонтажных работ с туры? Т.е., может ли один электрик самолично собирать вышку, взбираться на неё, производить работы и всё это один, ночью, без руководства?

Так же, есть высотный погрузчик, есть для него люлька, есть пояс. Но опять же, всё предлагается делать ночью и в одно лицо.

В общем очень нуждаюсь в помощи по этим вопросам. Помогите, пожалуйста.

п.с.: прошу прощения за лирику. я люблю людей) и несу ответственность за своих бойцов, а компания предлагает стать сволочью.

Сообщение отредактировал NOFX - 11.6.2016, 9:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 18:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены