Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
19.3.2014, 8:44
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте.
Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер? |
|
|
|
19.3.2014, 11:36
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38623 |
Здравствуйте. Случилась неприятная ситуация в квартире - загорелся пол из-за искрении соединения арматуры перекрытия. Дом - пятиэтажная сталинка. Соединение заварили, электрики из ЖЭКа ищут источник, но как-то без особых успехов. Сейчас на арматуре токовые клещи показывают до 18 ампер в зависимости от времени суток (пик приходится на вечер). Ток так же был на трубах отопления во всех квартирах по стояку, но сейчас это устранили. В чем может быть проблема, и насколько это много для сети жилого дома - 18 ампер? Первое, что пришло на ум - кто-то ворует электроэнергию и подключил в качестве нейтрали батарею. Отключите стояк подъезда, проверьте наличие тока, потом отключайте квартирные автоматы, проверяйте после каждой. Так локализуете от кого течет. Естественно, это ваш электрик должен делать. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
19.3.2014, 11:51
Сообщение
#3
|
Гости |
Первое, что пришло на ум - кто-то ворует электроэнергию и подключил в качестве нейтрали батарею. Отключите стояк подъезда, проверьте наличие тока, потом отключайте квартирные автоматы, проверяйте после каждой. Так локализуете от кого течет. Естественно, это ваш электрик должен делать. Электрики впятером пытались: отключали по этажам. Ток пропадает если только отключить сразу два подъезда, если по одному, то ток остается. На батарее сейчас тока нет, но на арматуре остался. Напряжение при соединении арматуры и ноля из розетки - 0 вольт. Что это такое может быть? Местные электрики с ответом затрудняются. |
|
|
19.3.2014, 12:30
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох!
Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет. ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
19.3.2014, 12:39
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38623 |
haramamburu, согласен. Раз такое дело, то на арматуре перетоки. Где-то нуль хилый и может скоро отгореть. Но вот дело в том, что кто-то пускает-таки. Если бы связи не было с арматурой, то и потенциала бы не было. Т.е., все равно у кого-то есть утечка.
|
|
|
19.3.2014, 13:35
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох! Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет. А может даже и не стояковый, а какое-нить му,,ло сделало в квартире зануление и заземлило его на трубы отопления\водоснабжения\арматуру, нолик на вводе в его квартиру отгорел или посыпался, в итоге ток там где не надо по всему дому. |
|
|
19.3.2014, 13:45
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
а какое-нить му,,ло сделало в квартире зануление и заземлило его на трубы отопления\водоснабжения\арматуру, токовые клещи и вперед....-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
20.3.2014, 9:41
Сообщение
#8
|
Гости |
Вполне вероятно, что металлоконструкция здания выполняет роль нуля... т.е. стояковый нуль скорее всего сдох! Как проверить? В ВРУ отрубаем 2е фазы из 3х и нуль, если в оставшейся фазе "свет горит" - то точно - арматура вместо нуля прет. ЗЫ Ни в коем случае не отключать стояковый нуль не отключив предварительно 2е фазы из 3х. Я точно не пойду отрубать фазы, а местные электрики из ЖЭКа какие-то вялые и непонятливые. Где в Питере можно найти адекватных электриков и можно ли их нанять вместо ЖЭКовских? |
|
|
20.3.2014, 11:08
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 38623 |
Я точно не пойду отрубать фазы, а местные электрики из ЖЭКа какие-то вялые и непонятливые. Где в Питере можно найти адекватных электриков и можно ли их нанять вместо ЖЭКовских? Раз электрики ЖЕКа вялые, то можно обратиться в энергосбыт - типа подозреваю, что кто-то ворует электроэнергию и описать ситуацию (типа есть подозрение, что кто-то зацепился на батарею или т.п.). Либо сначала обратиться к руководству ЖЕКа. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
20.3.2014, 11:46
Сообщение
#10
|
Гости |
Раз электрики ЖЕКа вялые, то можно обратиться в энергосбыт - типа подозреваю, что кто-то ворует электроэнергию и описать ситуацию (типа есть подозрение, что кто-то зацепился на батарею или т.п.). Либо сначала обратиться к руководству ЖЕКа. Руководство ЖЭКа, к сожалению, не лучше электриков. Сотрудник Электросбыта был, но они занимаются только счетчиками, на остальное им наплевать, как это ни странно. Единственные, кто проявляет активность - это пожарный надзор. Вообще, есть возможность пригласить сторонних электриков и выставить потом счет ЖЭКу? |
|
|
|
20.3.2014, 15:32
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17537 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ЖЭК - обслуживающая организация. Просто так "позвать" может выйти боком (есть правила эксплуатации, привлечения работников сторонней организации - командировочного персонала).
Кстати, "сторонние" могут оказаться еще хуже штатных. |
|
|