Подскажите можно ли в производственное здание запроектировать электрокотел, который поставить в щитовой . Размер щитовой 5*5*4,7м. В щитовой находятся четыре навесных щитка габаритами 395*310*120. Высота установки 1,5м от уровня пола. Больше в щитовой ничего нет. Подскажите мне стоит или нет? Просто поставить не куда.
|
|
|
|
3.9.2007, 14:10
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Есть в ПУЭ такой пункт:
4.2.112. Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку. Правда это относится к РУ выше 1кВ. Но думаю в каком-нибудь НД есть такие требования и к РУ-0,4 кВ. В любом случае ставить котел в щитовой не следует т.к. Вы не сможете избежать резьбовых соединений. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
3.9.2007, 14:22
Сообщение
#3
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Оттуда же:
Цитата 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается... |
|
|
3.9.2007, 15:32
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17550 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На 25 метрах кв. всем места хватит. Попросите архитектора нарисовать перегородочку и все будет замечательно.
|
|
|
|
4.9.2007, 5:41
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 |
Спасибо за ответы
|
|
|