Получил ТУ на энергоснабжение частного дома. По схеме требуют впихнуть два трехполюсных АВ, три ОИНа и АД-14 в ящик КДЕ 3. Что это за ящик? всё что я нагуглил - это пластиковый ящик IP54 с местом максимум под 6 модулей. Вопрос, кто дурак?)
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
18.3.2014, 21:10
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
А что за ТУ и от кого на частный дом?
|
|
|
18.3.2014, 21:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22944 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.3.2014, 22:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Получил ТУ на энергоснабжение частного дома. Этот щит... где будет? подозреваю что где нибудь на фасаде? во мудаки...Цитата По схеме требуют впихнуть два трехполюсных АВ, Зачем два? один ДО и другой ПОСЛЕ счетчика? Цитата три ОИНа Это УЗИП? III уровня/класса? А на линии есть другие? 1 и 2го? (во мудаки...)Цитата и АД-14 Не огорчайте меня... на 30мА? Цитата Вопрос, кто дурак?) Ну конечно НЕ ОНИ! Хрень.. а не ТУ... "их" должно волновать только счетчик.. и вводной АВ... все остальное ... фантазии недопроектировщиков этого "квадрата малевича".. мать их ети... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
19.3.2014, 5:13
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
а можно на ТУ взглянуть и кто выдавал, кто подписал? Как минимум должно быть ответственное лицо, а не местный электрик из обслуживающей организации и подпись какого нить техника смотрителя у которого максимум курсы по охране труда
|
|
|
19.3.2014, 19:39
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
чего вам на него глядеть? ТУ выдала сетевая компания, однолинейку согласовал главный инженер.. конкретизирую вопрос: бывает ли такой ящик под названием КДЕ-3, чтоб помимо счетчика вместилось 13 модулей? понятно что эта бумажка нужна для того чтобы была, и составлялась она копипастом а не головой, и я не удивлюсь если в этот кде не влезет то что они там понарисовали..
haramamburu, пожалуй удовлетворю ваш интерес Этот щит... где будет? подозреваю что где нибудь на фасаде? во мудаки... на фасаде, у нас в частном секторе везде так требуют Зачем два? один ДО и другой ПОСЛЕ счетчика? один вводной, другой на защиту ОИНов Это УЗИП? III уровня/класса? А на линии есть другие? 1 и 2го? (во мудаки...) да, это УЗИП Не огорчайте меня... на 30мА? на 100! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
19.3.2014, 23:55
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Volt380, вы так любезны... что даже решили
Цитата haramamburu, пожалуй удовлетворю ваш интерес спасибо Цитата у нас в частном секторе везде так требуют требуют.. да фиг с ними... хотя и эот вопрос спорный...Цитата один вводной, другой на защиту ОИНов ну да.. презерватив на свечку... сработают ОБА АВ при сработке УЗИПЦитата да, это УЗИП ага... III ступени... что помнится запрещено (вроде) без первой (на ВЛ) и второй... если что... погорят вместе со щитком...Цитата на 100! уже радует... но разумеется не с "S"???повторюсь еще раз ... этим ТУ надо подписавшего бить до посинения... т.к. это не их (ЭСО) это прерогатива... пусть лучше повторки на ответвлениях сделают... мудилы хреновы... короче не щиток вам искать надо... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
20.3.2014, 4:25
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Ну раз вопрос только про ящык, то скажу что шшупал его руками. Не то что не влезут, там форма корпуса особая. Если конечно доработать напильником...... А что мешает установить скажем рядом или в доме другой щиток и привести на него с этого ящика? Не помню точно там вроде счетчик и 2х полюсной автомат стоял и все. Ну зацепить туда ввод, установить на фасаде, а дальше собрать шкаф и выполнить все их требования. Задача, насколько понимаю чтобы счетчик стоял на улице и можно было беспрепятственно снимать показания и наблюдать нет ли воровства.
А, пардон, в моем случае стоял 1ф счетчик в частном доме. У вас, я так понимаю 3ф, потому как КДЕ 3. Но тоже мало приятного, корпус видимо тоже отлит под то что идет в комплекте и не предполагает установки доп. модулей |
|
|
20.3.2014, 7:24
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
А что мешает установить скажем рядом или в доме другой щиток ... ТУ и мешает! Короче понятно, беру нормальный металлический щит, и не парю себе мозг.. пусть думают что пишут.. ну да.. презерватив на свечку... сработают ОБА АВ при сработке УЗИП сработают, но будет возможность подать питание в дом при пробое ОИНов ага... III ступени... что помнится запрещено (вроде) без первой (на ВЛ) и второй... если что... погорят вместе со щитком... ... пусть лучше повторки на ответвлениях сделают... мудилы хреновы... ПС в поселке новая, ВЛ новая, не исключено что всё это там имеется.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|