АВДТ - АД - УЗО+ВА , Что лучше?

NikELektrik
сообщение 23.2.2014, 21:46
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Что лучше в плане эксплуатации, надежности - диф.автомат (АД), выключатель диф.тока (АВДТ) или УЗО с автоматом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.2.2014, 22:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



имхо
Одинаково и в эксплуатации и в поиске неисправности, если дифавтомат имеет индикацию срабатывания по утечке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 4.3.2014, 11:52
Сообщение #3





Гости






Автомат + УЗО подешевле. Дифавтомат меньше модулей занимает. В плане защиты одинаково. Ну конечно зависит от производителя оборудования. Если ИЕК или TDM какой-нить, то защиты не будет. ))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2014, 17:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Александр_* @ 4.3.2014, 12:52) *
... Если ИЕК или TDM какой-нить, то защиты не будет. ))))

А чушь то зачем писать? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 5.3.2014, 1:43
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Цитата(Гость_Александр_* @ 4.3.2014, 11:52) *
Если ИЕК или TDM какой-нить...

Окромя них и покупать особле неча
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 5.3.2014, 7:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Сданы 10-ки объектов и гражданских, и промышленных, укомплектованые полностью оборудованием ИЕК, или ЕКФ (сотни, если не тысячи защитно-коммутационных аппаратов и другие железяки).
За последние 5 лет никто ещё не жаловался из эксплуатационщиков. Более того, многие заказчики сами говорят, что их это абсолютно устраивает и не хотят переплачивать за фирму.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.3.2014, 8:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Конечно брак есть, и выходят из строй в первый год немного. Но общий процент не более 2%.
Писал уже на форуме про TDM. Была бракованная партия, или подделка. Но в остальном тоже нормально.
Есть гораздо худшие производители с русскими именами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 5.3.2014, 20:35
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Если бы IEK не срабатывал, как написал товарищ, то у нас по всей стране все бы полыхало))).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 21.3.2014, 7:53
Сообщение #9





Гости






Цитата(Работник @ 5.3.2014, 8:24) *
Конечно брак есть, и выходят из строй в первый год немного. Но общий процент не более 2%.
Писал уже на форуме про TDM. Была бракованная партия, или подделка. Но в остальном тоже нормально.
Есть гораздо худшие производители с русскими именами.

Модульное оборудование наших производителей монтировать и эксплуатировать самому не приходилось. Но вот по роду работы (аварийно-ремонтная служба, ЖКХ, внутридомовые сети) часто сталкиваюсь с продукцией EKF, IEK и TDM. Первые две - качество сносное, но в последние года 1,5-2 претензии к IEK связаны с качеством их сборки. Затянуть нормально контакты невозможно, каждый второй АВ просто "по швам" расходится. А вот TDM у нас ставили в тех общежитиях, которые попали под программу госфинансирования и в которых менялись магистральные провода и ПЩ со всем содержимым. Так вот со всей ответственностью заявляю, это еще то Г, именно с большой буквы. Сам стараюсь убедить клиентов установить раз качественную защиту и забыть на долгие годы. Предпочитаю SE серии Acti9, в крайнем случае, если люди "жмутся", есть теперь бюджетная Easy9.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 23.3.2014, 1:55
Сообщение #10





Гости






Выключатель диф.тока (АВДТ) и УЗО - это одно и тоже. Надежнее (при прочих равных) - УЗО с АВ. При поломке заменить проще, да и зашунтировать временно можно, половина защиты остается. УЗО ломается чаще, чем АВ. К тому же, в дифах, часто электронные УЗО, что хуже, чем электромеханическое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.3.2014, 8:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ со встроенной защитой от сверх токов .
Дифференциальный выключатель ВД ( УЗО ) без встроенной защиты от сверхтоков реагирует

АВДТ = УЗО + АВ

УЗО ломается чаще, чем АВ. У вас есть статистика
Эконом вариант - УЗО с АВ. При выходе из строя чего либо дешевле заменить.
Бренды ( симменс , моеллер , шнайдер итд ) лучше ставить АВДТ


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 23.3.2014, 8:46
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



УЗО и АВ - это два устройства, выполняющие разные функции.
Поэтому не понимаю, зачем производитель совместил их в одном корпусе, это лично мое мнение!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.3.2014, 10:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



функция у них одна или даже две - 1. защита 2. коммутация


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 25.3.2014, 17:35
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(с2н5он @ 23.3.2014, 11:18) *
функция у них одна или даже две - 1. защита 2. коммутация

1.Частично так, но защита чего и кого?
2. УЗО - коммутация?
3. Принцип работы различный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.3.2014, 21:29
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2. А разве с помощью УЗО не отключить участок цепи?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти2
сообщение 25.3.2014, 21:52
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



Совместили, что бы Вам (нам) перемычки не гнуть от УЗО на АВ.
В УЗО контакты+механизм.
В АВ контакты+механизм.
В дифе контакты+2 механизма (одни контакты на 2 устройства).

Проще, надежней, дешевле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 22.4.2014, 21:20
Сообщение #17





Гости






Имею опыт установки оборудывания ИЭК с момента его появления на рынке России.
Плюсы: дешево, всегда в наличии, есть различные характеристики автоматов В,С,D, ВД1-63 (УЗО) - хороший аппарат выбираем в соответствии с рекомендациями производителя или на возможно больший номинальный ток ( диф. ток подбираем какой необходимо)
(УЗО-электромеханические, ДИФы - электронные)
Минусы: корпус ВА47-29 "расходится" при затяжке контактов (выход - при затяжке держим пальцами с двух сторон), ВА 47-29 плохо работает на предельных токах (выбираем автомат чтобы длительно протекающий ток был ниже номинального), ВА47-100 плохой пластик корпуса, часто скалывается(выход-не применяем вообще или в качестве исключения), АД12, АД14 - диф автоматы с электронным УЗО (работают, но не очень удобная конструкция), АВДТ 32 - не работает селективно с ВД1-63(ВД1-63S)
Брака реально мало. Есть особенности, но при учете цены на 10-15лет без проблем. Надо всегда читать рекомендации завода изготовителя и ПУЭ.
Еще правильно размещаем дешевую аппаратуру в щитах: больше нагруженные- снизу, менее нагруженные сверху. Учитываем количество автоматов в одном ряду, в щите - порой тепла выделяется предостаточно и это требуется учитывать при подборе защиты.
Для автоматов ВА 47-100, 47-29 при токах, близких (или немного более) Iн, между автоматами оставляем воздушные промежутки для отвода тепла. Достаточно 2-3мм.
И все будет работать.
Разумеется есть брендовые коммутационные аппараты, но цена полностью собранного щита пока высока.
Хотя я двумя руками за качество...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.4.2014, 9:02
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Евгений_*_*)
А вот TDM у нас ставили....со всей ответственностью заявляю, это еще то Г, именно с большой буквы.
А в чём заключается это самое с Большой буквы? Установили за всё время не одну сотню этих самых TDM и вопросов нет пока ни по одному!
А разное качество сборки может быть в любом АВ подобной ценовой категории.
Или Вы хотите за цену в 3 раза дешевле иметь равное качество с дорогими брендами?
А ведь бывавет кстати и обратное - когда дешёвка спокойно работает при одних и тех же условиях и нагрузках, а дорогой АВ выходит из строя.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.4.2014, 10:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_Александр_* @ 22.4.2014, 21:20) *
ВА 47-29 плохо работает на предельных токах (выбираем автомат чтобы длительно протекающий ток был ниже номинального),

А вот это напрасно, это нарушение ПУЭ, вот выдержка чтобы не быть голословным:
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) - для проводников всех марок;
**
Т.е. для кабеля к примеру ВВГ 3х1,5 автомат нужен С16 и не более, если поставить к примеру С25 как вы советуете, тогда
не будет выполнятся защита кабеля по длительно допустимому току.
Можно конечно поставить автомат на С25, но тогда нужно и кабель ставить не менее ВВГ 3х2,5, а это уже перерасход средств.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.4.2014, 11:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
ВА 47-29 плохо работает на предельных токах (выбираем автомат чтобы длительно протекающий ток был ниже номинального),

Transformator, речь про длительно протекающий ток. Как правило ток в линии значительно ниже номинального. Например для розеточной сети 16 А хватает, т.к. даже если включили чайник 2,2 кВт - это 10 А, плюс по мелочи. А если например электропечь в столовой с номинальным током 16 А, так ее включили на полную и на долго - в этом случае лучше поставить автомат не 16 А, а 20-25 А. При том что как правило сечение линии нам позволит.
ПС Силовые линии 1,5-кой не делают, а следовательно и автомат больше 16 не требуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения