Организация безопасной эксплуатации бытовки

basaltes
сообщение 3.4.2014, 14:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Бытовка для проживания строителей(в нутри стандартная хрень, освещение, обогреватели, розетки, групповой щиток), сама сделана из металлических конструкций. Месяц она находится на одной стройке, через месяц на другой. Короче перемещается.
Вопрос.
Как вы будете организовывать главу ПУЭ 1.7.? Является она передвижной электроустановкой?


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.4.2014, 15:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Является передвижной ЭУ. Организовывать согласно соответствующего раздела в гл. 1.7.
Подключение по 5-ти проводному вводу или 3-х проводному вводу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 3.4.2014, 19:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Столкнулся с тем, что ни одна подрядная организация, в своих бытовках, и при их подключении не выполняют предусмотренные ПУЭ меры для защиты от поражения эл. током.
А то, что это у них передвижная электроустановка и организовывать всё надо соответственно этому разделу, они даже не вкурсах).

Сообщение отредактировал basaltes - 3.4.2014, 19:28


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.4.2014, 21:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Потому-что технадзор на объекте не следит за этим и энергоснабжающая организация(к кому подключаются) . Еще вот здесь можно почитать требования к мобильным э\у ГОСТ Р 50571.7.717-2011


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.4.2014, 7:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(basaltes @ 3.4.2014, 19:27) *
Столкнулся с тем, что ни одна подрядная организация, в своих бытовках, и при их подключении не выполняют предусмотренные ПУЭ меры для защиты от поражения эл. током.

Начните с того, что "подрядная организация" это очень пафосное название шараш-контор предназначенных для освоения бабла под видом строительства... В них, априори, не соблюдаются никакие законы, по охране труда в том числе... А простые строители-работяги - это просто расходный материал, как ветошь... Об чем тут говорить...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.4.2014, 16:46
Сообщение #6





Гости






не следит за этим и энергоснабжающая организация(к кому подключаются)

а она должна? есть ли правила по этому поводу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2014, 17:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Только в момент подключения и то если подключают в её сетям или увеличивается мощность


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость1_*
сообщение 5.4.2014, 19:07
Сообщение #8





Гости






Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку проверять ли нам у них грозозащиту,заземление, защитные средства если есть госты ссылки буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.4.2014, 8:34
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(гость1 @ 5.4.2014, 19:07) *
Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку...

Все определяется договором с подрядчиком. Обязательных требований не существует, как договоритесь. В особо тяжелых случаях заказчик отказывает подрядчику в подключении и сообщает: "техническая возможность подключения к существующей электросети заказчика отсутствует... электроснабжение строительной площадки выполняется подрядчиком самостоятельно"... Хоть дизель ставь...
А уж про проверку заземления, защитных средств и т.д. вообще бред... Подрядчик обязан сам заботиться о безопасности своих людей, оборудования и прочего. Заказчику зачем эти головняки?

Сообщение отредактировал Ixtim - 6.4.2014, 8:44


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 6.4.2014, 9:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Я бы так однозначно не отвечал. Надо посмотреть в правилах присоединения - очень может быть, что энергоснабжающая организация обязана проверить соответствие электроустановки перед подключением. Правда завод в любом случае не энергоснабжающая. Правила присоединения в общем надо внимательно почитать.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2014, 9:24
Сообщение #11





Гости






Цитата(Ixtim @ 6.4.2014, 8:34) *
...Подрядчик обязан сам заботиться о безопасности своих людей, оборудования и прочего. Заказчику зачем эти головняки?

Возможно для этого достаточно будет акта разграничения балансовой и ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ответственности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2014, 9:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Сей акт не регулируем меры безопасности, так при работе СМО в э/у заказчика обычно прописываем, что они несут ответственность за безопасность при работах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 6.4.2014, 9:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



По акту-допуску подрядчикам выделяем территорию и т.д. Это конечно так, но мы же еще обеспечиваем точки подключения. Таким образом возможно мы обязаны осмотреть, что они подключают. Кстати по СНиПу "безопасность в строительстве", если мне склероз не изменяет, ответственный со стороны подрядчика устанавливает и передвигает такие вагончики по акту.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1_*
сообщение 6.4.2014, 10:30
Сообщение #14





Гости






Заказчику зачем эти головняки?
У нас ещё интересней мы сами подрядная эл.организация на заводе, но по договору мы отвечаем за все косяки в эл.снабжении и ущерб заводу с стороны проверяющих организаций которые идут сплошным косяком.Кстати на заводе отдел энергетика есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2014, 11:20
Сообщение #15





Гости






Цитата(с2н5он @ 6.4.2014, 9:32) *
Сей акт не регулируем меры безопасности...

Совершено с Вами согласен, сей Акт устанавливает границы ответственности. Случись что в электроустановке подрядчика, вот документ, что заказчик здесь не при делах, электроустановка не его. А в общем здесь вопрос, возможно, больше юридический, чем технический.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1_*
сообщение 6.4.2014, 11:38
Сообщение #16





Гости






"Акт устанавливает границы ответственности"
Акт , актом но подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы требуют акты сопротивления, проводов,заземления это насчет заземления
"вообще бред."
и по договору мы экплуотирущая эл организацыя должны выплачивать штраф 150000 при посадке напряжения, не будем платить только при неопродолимых обстоятельсвах сильной грозе, мокром налипающем снеге вообщем когда отключается чуть не весь город.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2014, 12:16
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость1 @ 6.4.2014, 11:38) *
..но подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы...
и по договору мы экплуотирущая эл организацыя должны выплачивать штраф 150000 при посадке напряжения, не будем платить только при неопродолимых обстоятельсвах сильной грозе, мокром налипающем снеге вообщем когда отключается чуть не весь город.

Это очень хорошо, что "подрядчиков с стороны завода проверяют пожарные инспекторы", значит контроль какой-никакой ведётся, а устранение "косяков" - головная боль подрядчиков.
"мы экплуотирущая эл организацыя должны выплачивать штраф 150000 при посадке напряжения" - Вы же указываете точки и условия подключения электроустановок подрядчика (бытовок), так кто Вам запрещает организовать установку ограничителей мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2014, 12:45
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.4.2014, 12:20) *
Случись что в электроустановке подрядчика

Речь о том, что подрядчик работает в э/у заказчика, ладно если СМО работают - наблюдающий есть, а если на правах командированного?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость1_*
сообщение 6.4.2014, 13:14
Сообщение #19





Гости






кто Вам запрещает организовать установку ограничителей мощности?
КТП строителей подключено через высокую 6 Кв от нас
(недавно дали нам посадку их строителей ктп задымилось и их электрикики дернули разьеденитель по высокой у себя в итоге кз по заводу.) и хотелось узнать какие мероприятия можно проводить во время эксплуотации и при подключении (мы испываем кабель по 6 и обмеряем КТП и проверяем заземление контура КТП)
Наблюдающих выделяем мы и дежурные наши.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2014, 13:50
Сообщение #20





Гости






Цитата(с2н5он @ 6.4.2014, 12:45) *
Речь о том, что подрядчик работает в э/у заказчика, ладно если СМО работают - наблюдающий есть, а если на правах командированного?

Извиняюсь, если неправильно понял вопрос, пост#8 "Прошу подсказать какие мероприятия должны проводить заводские электрики при подключении вагончиков подрядных организаций и подаче напряжения на строительную площадку". Речи о работе в электроустановках подрядчика не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 0:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены