Трансформаторы тока на холостом ходу.

Nomatter
сообщение 8.4.2014, 1:45
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Не разобрался к какой категории вопрос подходит лучше решил написать сюда. В общем любопытство одолевает по поводу того что везде пишут (статьи, учебники) и говорят что если вторичная обмотка ТТ не закорочена и без нагрузки, то нескомпенсированный магнитный поток создает большую ЭДС способную вызвать "пожар железа" и разрушить изоляцию витков обмоток. Наблюдали в одном электрощите 0,4 кВ. висят три "бублика" просто на шинах без нагрузки и не закорочены а так же не заземлены, номинал не обратил внимания около 250/5 вроде, и они визуально в порядке. Вопрос - почему или они на самом деле уже повреждены, просто не видно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
REYNOR
сообщение 8.4.2014, 6:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 38623



Проблема ТТ в том, что ток в первичной обмотке не зависит от вторичной. Поэтому имея на первичной обмотке ТТ 250/5 заявленные 250 А на вторичной обмотке может быть как номинальные 5 А, так и 0 А, т.е., ток может колебаться от 0 до 5 А и будет зависеть от сопротивления нагрузки на вторичной обмотке. Если ее нет, то будет на ней 0 А. Это и вызывает повышение ЭДС, т.к. ток первичной обмотки наводит ЭДС на вторичную обмотку, а т.к. число витков вторичной обмотки больше, то напряжение повышается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 9.4.2014, 8:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Опасное напряжение на вторичных выводах трансформатора тока (ТА) будет при протекании по первичной обмотки токов КЗ. Эти большые токи вызовут опасное повышение напряжения на вторичной обмотке, из-за чего может гореть ТА и пострадать персонал.
ПС Трансформаторы тока бывают "бросают" как Вы описали, но все это до поры, до времени. На высоковольтных ТА все еще серьезнее, и там не оставляют не закороченные ТА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 9.4.2014, 15:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Они целые, потому что шины БЕЗ нагрузки. Как только на шинах появится нагрузка, им придет кирдык...



Сообщение отредактировал Ixtim - 9.4.2014, 15:09


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.4.2014, 20:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Ixtim @ 9.4.2014, 19:08) *
Они целые, потому что шины БЕЗ нагрузки. Как только на шинах появится нагрузка, им придет кирдык...

Я это же хотел написать.
Или нагрузка небольшая.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.4.2014, 20:08


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 10.4.2014, 0:58
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Мастер Джу @ 9.4.2014, 21:07) *
Я это же хотел написать.
Или нагрузка небольшая.

Нагрузка есть - многоквартирный дом, пятиэтажный и там подъездов 20 примерно. Самый длинный дом в поселке. А общий учет на все подъезды один в помещении с ВРУ.

В одной подстанции 0,4 кВ я наблюдал монтажники установили ТТ на шины одного из фидеров и не подключили приборы учета (не успели за день). Я спросил почему не закоротили "вторичку" на меня посмотрел один из них с удивлением и сказал типа зачем они ж сгорят если без сопротивления закоротить. А я сам подумал какое еще сопротивление, сопротивлением ведь не закорачивают а шунтируют вроде как. Вот я и не понимаю их вообще на 0,4 кВ закорачивают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.4.2014, 8:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вы же сами знаете что ТА работают в режиме близком к КЗ, а режим ХХ для них аварийный. Поэтому аппараты защиты не ставят во вторичную цепь, и заземляют ее в одной точке. Какое сопротивление и нагрузка в проводах и токовых обмотках приборов? Стремиться к нулю оно. Так что закоротки - это нормально.