![]() Ноль в ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ноль в ТП |
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Необходимо заменит силовой Тр-р 560 кВА 1959 года, на новый 630 кВА. При осмотре ТП выяснилось: на стороне НН фазные проводники выполнены из алюминиевых шин 100х10мм, а вот глухозаземленная нейтраль (ноль) выполнена из стальной полосы 25х4мм. Идет это ноль из камеры Тр-ра в РУ-0.4кВ. РУ состоит из «древних» ЩО-70 и пропущена через них эта стальная полоса, соответственно потребители 1 и 3 фазные подключены к ней. Вопрос оставлять ноль как он есть или менять на равный фазному? Если можно ссылкой на правила.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
А с чего Вы взяли что нулевая шина должна быть равна фазной? Посмотрите на свой новый трансформатор, на нем наверника ноль меньшего сечения чем фазы. Хотя есть и трансы новых типов.
Если идет увеличение мощности потребителей, и в связи с этим реконструкция ТП с заменой трансформатора - тогда надо бы проект, и проводимость нулевой шины не менее четверти от фазной. Если просто меняете транс старый на новый, без запланированного увеличения мощности - оставить как есть, новые правила не распространяются на старые ЭУ. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Транс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Тогда пожалуйста скажите ноль из стальной полосы это нормально? Ничего пока в правилах по этому не нашел? Загрузка транса будет процентов 75, мощности не меняются.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Нуль ни в коем случае не должен быть из стальной полосы (если конечно нагрузка не двигатель). Если имеется хоть малейшая вероятность фазной нагрузки, делайте алюминием, 100% от фазных шин.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Транс ТМГ-12 ноль равен фазным выводам. Это правильный выбор. Цитата Тогда пожалуйста скажите ноль из стальной полосы это нормально? Да, особенно на старых ТП. Если делать по ПУЭ-7, выходит слишком большое сечение при стали. Нет смысла. В ПУЭ табл.1.3.31, допустимый ток для стали 25х4 - 85 А, т.е. перекос на трансе должен быть не большой (относительно нагрузки 12 %). Если перекос больше - лучше заменить/усилить нулевую шину. На эту главу и можете сослаться. Так же например стальные шины применяются для крановых троллей. ПС Кроме полосы 24х4, ток может протекать через заземляющие проводники внутри ТП. Вывод трансформатора должен быть заземлен, как правило нулевая шина в РУ тоже. Вот по ним тоже идет ток. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ТС и остальным.... может все же речь не про нуль, а ГЗШ?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Нет именно про нуль. Завтра буду на ТП сделаю фото .
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Проводимость и длительно-допустимый ток не одно и тоже
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
FRAER, ясен перец. В сообщении про проводимость говорю о реконструкции и требований ПУЭ 7. В сообщении о допустимом токе рассматриваю существующее исполнение, т.к. реконструкции не будет.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
...новые правила не распространяются на старые ЭУ. Судя по фото, данная ЭУ не вполне соответствует и старым правилам.
1.Нейтраль трансформатора заземлена через кронштейн с изоляторами или это кронштейн занулен? 2. При к.з. N-фаза А большая вероятность соприкосновения этих шин; 3. Есть сомнения в соответсвии правилам по заземлению разъединителя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Судя по фото, данная ЭУ не вполне соответствует и старым правилам. скорее всего, строилось методом гоп-стоп... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Нейтраль трансформатора заземлена через кронштейн с изоляторами И соединяется как мне показалось болтом.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Каким методом это строилось, об это думою нам уже никто не расскажет.
1.Нейтраль трансформатора заземлена через кронштейн (кронштейн заземлен) 2. При к.з. N-фаза А большая вероятность соприкосновения этих шин; Тоже об этом думал. 3. Есть сомнения в соответствии правилам по заземлению разъединителя. Что за сомнения? 4. И соединяется как мне показалось болтом. Да болтом. Только это понятно и так что буду переделывать. Заземлять ноль, транс буду проводом ПВ 6-3. Вопрос был изначально оставлять ноль сталью или менять? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вопрос был изначально оставлять ноль сталью или менять? Лучше менять на коррозийно стойкий материал. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Меняйте ноль на алюминий 100% по сечению к фазнным проводникам. Избежите проблем с современной нагрузкой (импульсные БП, инверторы и т.д.).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Тем более менять совсем немного.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 0:16 |
|
![]() |