Прогрузка АВМ 4, А37-90

phobos
сообщение 7.4.2014, 10:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



Здравствуйте)Прошу вашей квалифицированной помощи. У нас на предприятии стоит КТП 10/0,4 с автоматами типа А37-90 и АВМ4-СВ. После небольшого пожара) у меня появился вопрос о прогрузке данных динозавров. Я электрик еще молодой, опыта немного, главного энергетика у нас нету (КТП "обслуживает" левая организация, которая вообще ничем особо не заморачивается), посоветоватся не очень есть с кем.
Обзвонил я весь город, сертифицырованных лабораторий с аппаратами для прогрузки нужной мощности у нас нету, разве-что заказывать мобильную с другого города. Это все стоит немалых денег. У меня вопрос: какова юридическая ответсвенность лаборатории за результаты испытаний, если вдруг, в будущем, проверенные и настроенные автоматы не сработают. Лично я себе представляю, что не очень они етого боятся..ведь отмазок налепить всегда можно..
Может купить такой аппарат для прогрузки себе, на предприятие и самому, неспехом, этим занятся? (руководство, вроде, готово выделить такие деньги)...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 10:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. По поводу испытаний есть свой раздел. Можете почитать на досуге.
По поводу ответственности. Вопросом испытаний занимается эксплуатирующая организация. С них и трясите.
Если хотите сами. Номинальные токи автоматов какие? АВМ 4 по моему до 400 А. Установка готовая будет стоить почти 100 т.р. Можно использовать трансформатор тока, ЛАТР, амперметр. Дешевле, но нужен мощный трансформатор тока. При таких не очень больших токах, установки для проверки переносные. Можно в легковой причести на место.
Если автоматов штук 10, я бы испытал бы Вам за 20-40 т.р. Не думаю что у Вас это стоит намного дороже. Нужно искать. Кстати какой город или регион?
Срок действия протоколов ЭТЛ - до даты следующих испытаний. По автоматам в нормативке периодичности нет. Устанавливается графиком ППР у Вас по организации. Естественно срок не может быть выше срока службы. С учетом возраста - он должен быть небольшой, 1-5 лет. Отговорок по суду действительно может быть много. Но если испытания действительно провели и автомат не сработал потом - вопрос врят ли к ЭТЛ. Кроме этого не забудте про про условия срабатывания автомата кроме исправности. Ток петли фаза-ноль. В конце защищаемого участка автомата ток должен быть выше уставки. Измеряется ЭТЛ, либо сами с прибором за 13 т.р. и применением головы.
И еще. Если будете испытывать сами, без регистрации ЭТЛ юридической силы протоколы иметь не будут. А регистрация - без опыта та еще возня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
phobos
сообщение 7.4.2014, 12:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



Таких автоматов у нас 25 штук. 10 - АВМ4 на 400 А, остальные А37-90 на 250-630 А. Плюс 2 вводных серии Электрон, такой-же секционный, и еще вводной АВМ20 на 1600 А.
Я из Украины. В ценах на приборы ориентируюсь, есть отечественного производства, приборы серии УПА. По отзывам вроде неплохие.
Насколько я понял из ПТЕ автоматы должны прогружаться только при вводе в експлуатацию, а если я хочу сделать проверку для себя, разве мне нужны протоколы? В нашем ПТЕ написано, что замер сопротивления петли фаза-ноль должен проводится не реже чем раз на 6 лет, то-есть енергонадзор может их потребовать, так я понимаю?

Сообщение отредактировал с2н5он - 7.4.2014, 14:30
Причина редактирования: не нужно цитировать полностью предыдущий пост
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 13:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



За Украину не скажу.
УПА - да, нормальные приборы. Только не просто выжать с них заводские характеристики. Берите с запасом по току. Уставки токовые на автомат увидите.
Если для себя - пожалуйста, без протоколов.
Про петлю - у нас спрашивают все измерения и испытания. Не думаю что и у Вас, выборочно. К тому же Вы поняли что эти измерения требуются и Вам? Без них прогрузка - пол дела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
phobos
сообщение 7.4.2014, 14:17
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



Да, про сопротивление петли я это понимаю. Большое Вам человеческое спасибо)

У мене еще один вопрос. Методику прогрузки я вроде-бы прочитал, в принципе все понятно, какие токи подавать в зоне теплового расцепителя, какие в зоне кз...а как быть с АВМ..у них-же теплового расцепителя как-бы нету...как часовой механизм будет реагировать на токи, к примеру, 1.1Iн и 10 Iн..? извините, за возможно глупые вопросы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 14:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Есть автоматы с обратнозависимой характеристикой. А есть с прямолинейной, где время срабатывания автомата не зависит от тока сверх уставки по перегрузке. Вот выставите уставку тока, которой будет перегрузом и проверяете при каком времени часовой механизм начнет работу и за сколько сработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
phobos
сообщение 7.4.2014, 15:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



В даном случае, как я понимаю, прямолинейная. Спасибо, еще раз!!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.4.2014, 15:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Да, конечно. Иначе я бы и не стал подробнее писать об этом.
Оговорился я, конечно фиксируете ток трогонья часового механизма
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
phobos
сообщение 17.4.2014, 11:35
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



Здравствуйте. Не хотел создавать новую тему, пишу здесь. У меня два вопроса, подскажите пожалуйста:

1) Можна ли назвать линию защищенной, если в ячейке КТП стоит автомат АВМ 4, уставка по перегрузке которого не соответсвует кабелю, который к нему подключен (приблизительно в два раза выше. Подключен АПВ 4*120, а минимальная уставка - 400А). Уставка по КЗ соответсвует ожидаемому току однофазного КЗ в конце защищаемой линии. Данные провода АПВ идут в РЩ где стоит вводной автомат на 200А.


2) Если кто имел дело с такими автоматами, у меня появилась дурацкая и опасная идея. А что если поменять пружину, натяжением которой регулируется ток срабатывания МТЗ и поставить послабее...тем самым уменьшить нижнюю границу регулировки...и попробывать грузануть..есть смысл такое делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.4.2014, 8:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Доброе утро.
1. Если по технологии взяться перегрузки не откуда - можно не защищать. В Вашем случае КЛ защищает от перегрузки автомат в РЩ.
2. Не думаю что у Вас что либо получиться, но можете попробовать. Если не жалко автомат, новый который стоит весьма дорого.
Автомат - донор найти не где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
phobos
сообщение 18.4.2014, 9:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



Цитата(Работник @ 18.4.2014, 8:03) *
Доброе утро.
1. Если по технологии взяться перегрузки не откуда - можно не защищать. В Вашем случае КЛ защищает от перегрузки автомат в РЩ.
2. Не думаю что у Вас что либо получиться, но можете попробовать. Если не жалко автомат, новый который стоит весьма дорого.
Автомат - донор найти не где?


Тут одним донором не обойдется...практически все автоматы нужно или менять..или переделывать...а запчастей отдельно нигде нету, блин((

Еще такая идея, а если взять на тележку и раму от АВМ4 установить любой другой подходящий стационарный ВА и запитать его от губок тележки..всякие "надзоры" пропустят такую фигню?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 18.4.2014, 10:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Зависит от исполнения. Но прикапаться точно можно. Лучше стационарный автомат поставить стационарно, а если нужен выдвижной - купить и поставить выдвижной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
phobos
сообщение 22.4.2014, 9:22
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 7.4.2014
Из: Україна!
Пользователь №: 38987



Спасибо большое!)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hohoruck
сообщение 28.8.2014, 10:42
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 1.6.2014
Из: Russia
Пользователь №: 39779



А почему именно импортные? Дело,конечно вкуса, я в свое время менял АВМ на "Электрон".Тоже не последнее слово техники,но зато перекраивать ничего не надо. Многие ругают ИЭК,а я все время ими пользуюсь и ничего.