Transformator, речь про длительно протекающий ток. Как правило ток в линии значительно ниже номинального. Например для розеточной сети 16 А хватает, т.к. даже если включили чайник 2,2 кВт - это 10 А, плюс по мелочи. А если например электропечь в столовой с номинальным током 16 А, так ее включили на полную и на долго - в этом случае лучше поставить автомат не 16 А, а 20-25 А. При том что как правило сечение линии нам позволит. ПС Силовые линии 1,5-кой не делают, а следовательно и автомат больше 16 не требуется. Да это все понятно, ВВГ 3х1,5 и С16 я взял для примера. Я хочу сказать что очень важно учитывать и сечение кабеля. И аппарат защиты нужно подбирать по кабелю, а кабель нужно подбирать по длительно допустимому току. По моему не приемлемо ставить автомат С32 на кабель ВВГ 2х2,5. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |