![]() Кто какой провод использует в проектах? , Для разводки по квартире - офису... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кто какой провод использует в проектах? , Для разводки по квартире - офису... |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Господин savelij предлагаю изучить сперва устойство фонарика и найти место применения ответвителя.
А если серьезно Цитата У этих штучек даже площадь контакта определяется только толщиной пластины. Не только. Т.к. латунь тверже меди и алюминия, "штучка" врезается в однопроволочную жилу, образуя площадь контакта не только по по ширине пластинки, но и вокруг нее. А в многопроволочных жилах сжимает проволочки по ширине щели. Цитата Не спорю, в сигнальных слаботочных системах им место найдется, а в силовых....увольте. О чьем речь? Второе сообщение о слабых токах. Что имеете в виду? Эл. ток он и в Африке ток. ОВ обеспечивает ответвление только от одной жилы (L, N, PE). Изоляция на 660 В. Впрочем только поделился опытом выполнения ответвления без разрыва магистали , как рекомендует ПУЭ. Цитата 6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется, как правило, выполнять без разрезания жил кабеля.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Ответвители подобные ОВ первый раз увидел на импортном оборудовании 80-х годов изготовления, признаюсь большого доверия не вызывают так же как и т.н. Ваги (пружинные клеммники от Wago, Легранд, Вейдмюллер).
Предпочитаю при необходимости соединение делать скруткой и надевать клеммную колодку от ДКС http://www.dkc.ru/production/quadro/stocks/stocks_214.html -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Согласен с savelijем. "для выполнения отвода (ответвления) от токонесущего провода" видимо для ответвления на лампочку, да там и провода соответствующие.
"Перед монтажом испытывали на различных проводах, контактная часть и площадь контакта не вызывает нареканий" и "недавно". На какие токи, как долго? "ОВ обеспечивает ответвление только от одной жилы (L, N, PE)". А к другим подматывать? ""штучка" врезается в однопроволочную жилу" при этом площадь контакта всяко меньше сечения жилки. Для их равности штучка должна врезаться до середины проводка. Хорошо что поделились своим опытом Но пока большинство коллег сомневаются в ценности приспособы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Вполне возможно, что площадь там будет нормальная. gomed12, можете указать толщину Ш-пластины?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Т.к. латунь тверже меди и алюминия, "штучка" врезается в однопроволочную жилу, образуя площадь контакта не только по по ширине пластинки, но и вокруг нее. Слово "врезается" уже настораживает. Т.е. уменьшает сечение магистрали?Цитата Второе сообщение о слабых токах. Что имеете в виду? Эл. ток он и в Африке ток. Про ток я не из праздного любопытства спросил. Если у меня светильники, допустим ДНАТы 250, пусковой ток, причем достаточно длительный, до 4 А. Поэтому и спросил о качестве. Что изготовитель этого девайса говорит, кроме сечений подключаемых проводников? Цитата Впрочем только поделился опытом выполнения ответвления без разрыва магистали , как рекомендует ПУЭ. За это спасибо! И ещё вопрос. Как Вы думаете, эта приспособа точно пройдет при проверке инспектором для ответвлений от РЕ? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"возможно, что площадь там будет нормальная"
Если врезается, значит остренькая и за счет толщины площадь сильно не увеличится. А если тупая, то боковые стенки не прижмутся. "Слово "врезается" уже настораживает. Т.е. уменьшает сечение магистрали?" А как же иначе? Прикиньте если перемонтаж какая терка получится и что от сечения остается если эта Ш сильно наезжает. А если не сильно, тогда большой проводимости не ждите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не думал, что вызовут такое оживленное обсуждение эти ответвители.
Цитата можете указать толщину Ш-пластины Для ОВ-2 (сечения 1,5-2,5) толщина 1 мм. Когда говорил "врезается" не значит, что пластина стружку снимает и сечение уменьшается. В месте врезки провод деформируется и в сечении имеет форму овала. Шинка врезается в провод с двух сторон, по моим подсчетам площадь контакта для ОВ-2 не меньше 3 кв. мм Ну, в аварийных ситуациях, как говорится, любые контактные соединения перемонтируются сызнова. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Про овал очень сомнительно. Медь не пластилин. Овал получится с помощью плоскогубцев, молотка, ключей..
Скорее срезаются сегменты сечения. Еще раз - если врезается, значит кромка острая и это правильнее. От тупой проку мало - с боков не давит. При остроте согласитесь каждая боковая плоскость д.б. по 1,5мм2 ( с Вашей площадью контакта). Если тоже самое раскидать на пластинки с двух сторон суть не изменится. Не слабый урон даже максимальной шестерке, для меньших тем более. "любые контактные соединения перемонтируются сызнова". согласен, но "щадящие" методы привлекательнее. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Про овал очень сомнительно. Стружку не снимает это точно, значит поперечная деформация сжатия вкупе с растяжением по ходу движения шинки. Цитата Не слабый урон даже максимальной шестерке Контакт и провода жестко сжаты корпусом по длине с двух сторон, шинка наоборот увеличивает сечение в месте контакта. Для отпаек от магистрали пока других контактных соединителей не встречал, кроме клеммников. Это классика. Представляете, порезанную магистраль и кучу контактных соединений. Еще на улице. Критикуйте дальше, постараюсь в ближайшее время выложить фото практического использования. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Цитата Для отпаек от магистрали пока других контактных соединителей не встречал, кроме клеммников. Это классика. Представляете, порезанную магистраль и кучу контактных соединений. Еще на улице. А как же "орешки"? Вот здесь http://www.kvt.su/produkciya/zazhimy_i_szhimy_otvetvlyayuwie как раз классика. Надежный контакт при помощи болта. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Критикуйте дальше, постараюсь в ближайшее время выложить фото практического использования. Вообще то, хотелось разобраться с областью применения ОВ, с допустимыми параметрами. Критика тут не при делах. Вопрос надежности и максимальной токовой нагрузки на контакт важен, согласитесь. А альтернатива ОВ есть, на крайняк я порежу магистраль в герметичных коробках и сделаю отводы через СИЗы, но буду спать спокойно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"фото практического использования."
как эта штука выглядит наружно мы на первой ссылке видели. Нам бы конструкцию или разрезик, быстрей бы договорились. "А как же "орешки"? Вот про них уже поминалось.. Кагда я был более дикий, применял для отводок троссовый соединитель (провода не восьмеркой, как тросик, а параллельно ), две гайки зажимают даже очень. Для разных диаметров разные размеры, разный материал не помеха. Ну сертификата понятно нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кагда я был более дикий, применял для отводок троссовый соединитель (провода не восьмеркой, как тросик, а параллельно ), две гайки зажимают даже очень. Для разных диаметров разные размеры, разный материал не помеха. Ну сертификата понятно нет. Сертификат есть на любую продукцию. Только тот, который есть на троссовые зажимы не имеет отношения к электричеству... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Savelij, ну не к каждой же шутке прикалывать моську.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Savelij, ну не к каждой же шутке прикалывать моську. А у Вас проблемы с восприятием образов? ("улыбка") -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"Улыбка" очень симпатична, просто про сертификат я уже "острил".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17638 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну вот, всего и делов, спасибо за наглядность. Правда возникли другие вопросы. Чисто механические. Пока в руках не подержал, не заценить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 ![]() |
А поверите, если скажу, что мне NYM нравится и удобен в монтаже, но он дороже ВВГ? У нас был прецендент, что заказчики жаловались на капающее масло с потолка. Оказалось, виноват кабель (нет не маслонаполненный ![]() ![]() Кстати, у нас при переезде в новый офис было то же самое. Виновник - смоленский завод "Конкорд" (не сочтите за рекламу). Звонил дистрибьюторам этого завода, они признались, что руководство знает об этих приколах, но ничего не делает, и самое смешное - получило пожарный сертификат на кабель! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.10.2007 Пользователь №: 9549 ![]() |
У нас был прецендент, что заказчики жаловались на капающее масло с потолка. Оказалось, виноват кабель (нет не маслонаполненный ![]() Кстати, у нас при переезде в новый офис было то же самое. Виновник - смоленский завод "Конкорд" (не сочтите за рекламу). Звонил дистрибьюторам этого завода, они признались, что руководство знает об этих приколах, но ничего не делает, и самое смешное - получило пожарный сертификат на кабель! В связи с этим вопрос - как с этим маслом бороться??? начали разрушаться щиты и автоматы!!!! подскажите, если кто сталкивался с этой проблемой. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |