Выбор кабеля для ИБП 40кВА 380В 58А

zender999
сообщение 25.4.2014, 13:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.7.2013
Из: Сыктывкар, Чехов
Пользователь №: 34355



Добрый день! Имеется источник бесперебойного питания 380В 40кВА, питание 380В 58А, подключен по проекту к ГРЩ алюминиевым кабелем 4х70 и автомат 100А. ИБП планируется перенести в другое помещение, длина кабеля составит 40м. По моим посчетам хватит кабеля АВВГ 4х25. Подскажите каким кабелем и автоматом правильно подключить данный ИБП и объясните Ваши расчеты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2014, 13:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Больше данных по ИБП. Желательно токи в нормальном режиме и в режиме форсированного заряда батарей (если такой есть). А так же 40 м - это общая длина линии или ее увеличение по сравнению со старой. Так же нужен (желателен) уровень напряжения на шинах РП, к которому подключен ИБП.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zender999
сообщение 25.4.2014, 13:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.7.2013
Из: Сыктывкар, Чехов
Пользователь №: 34355



Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2014, 13:13) *
Больше данных по ИБП. Желательно токи в нормальном режиме и в режиме форсированного заряда батарей (если такой есть). А так же 40 м - это общая длина линии или ее увеличение по сравнению со старой. Так же нужен (желателен) уровень напряжения на шинах РП, к которому подключен ИБП.

На шильдике указано: input 380v 58A, output 400v 40kVA, battery 111 Ah. 40 м -всего. Напряжение в ГРЩ 380В. Можно алюминий можно медь. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2014, 13:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вообще про уровень напряжения я имел в виду реальные значения. Это они?

Скачайте программу "Электрик", подставьте ваши данные для 25 квадратов, прикиньте падение напряжения на этом кабеле. Я сам не могу - на работе комп не позволяет установить программу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zender999
сообщение 25.4.2014, 14:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.7.2013
Из: Сыктывкар, Чехов
Пользователь №: 34355



Цитата(Костян челябинский @ 25.4.2014, 13:48) *
Вообще про уровень напряжения я имел в виду реальные значения. Это они?

Скачайте программу "Электрик", подставьте ваши данные для 25 квадратов, прикиньте падение напряжения на этом кабеле. Я сам не могу - на работе комп не позволяет установить программу.


По данной программе проверял, все верно - 4х25 мм2 алюминий подходит. Вопрос возник из-за существующего монтажа и проекта, по которому кабель для ИБП заложен АВВГ 4х70.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2014, 15:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9175
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И по потере напряжения проходит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.4.2014, 10:49
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В паспорте на ИБП указан ток автомата и сечение кабеля. Часто ноль толще фазных. Сечение как правило в 2-3 раза толще чем при расчете по нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 6.5.2014, 19:24
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Сечение кабеля надо выбирать исходя из рекомендаций завода-изготовителя. Кстати, не написали, какова была длина кабеля до переноса.
Вот подобная тема: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idth...m=0&step=20

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 6.5.2014, 19:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.5.2014, 11:38
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Что-то смущают меня эти пасспортные данные. На выходе 40 кВА, а на входе при 380 и 58А - 38,3 кВА. ИБП имеет КПД (посмотрите какой КПД у него при максимальной нагрузке, я приму 0.9). Тогда из сети он будет потреблять 40/0,9=44,4 кВА. Ток заряда батерей составляет примерно 10% от мощности ИБП. Т.е. Если батарея разряжена и нагрузка работает на максимум, то к потреблению из сети надо добавить еще 10%. 40*0,1=4 кВА. Итого максимальная потребляемая мощность 48,4 кВА или 73,6 А при 380 В. А т.к. ИБП нагрузка для сети нелинейная, то при пониженном напряжении может и больше потреблять. При выборе аппаратов обычно берут некоторый запас (у нас 10%) то необходимый аппарат защиты 73,6*1,1=81А, ближайший больший 100А, и соответственно кабель был рассчитан на 100 А и возможно с понижающими коэффициентами по условиям прокладки. поэтому и 70 кв.мм. Т.к. на 100% обычно бесперебойники не загружают, то вполне можно взять и автомат на 80 А и кабель соответственно 4х35 (возможно увеличение по условиям прокладки).
Цитата
Часто ноль толще фазных

Давно не интересовался бесперебойниками, но нелинейные искажения у них должы быть уже не такие большие, чтобы завышать из-за них сечение. А вот почему там 4 жилы было в проекте? Это без 0 или это PEN?