Старая новая проводка. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Старая новая проводка. |
14.5.2014, 14:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
Здравствуйте. Ситуация такая: в доме проводка проведена около 10 лет назад, но подключиться к электросетям удалось только в этом году. Можно ли как-то проверить проводку на безопасность?(Мало ли, где-то мышь кабель попортила или ещё какая ерунда)
|
|
|
|
14.5.2014, 15:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте.
Проверить можно и нужно. Варианты: 1) Пригласить хорошего электрика. Он произведет осмотр визуальный, что доступно для этого. Возможно измерит сопротивления изоляции на предмет повреждений. Произведет пробную подачу напряжения , под контролем, на каждый участок/линию. Убедиться в исправности электропроводки. 2) Нанять электролабораторию для произведения испытаний и измерений, визуального осмотра. Вы уже нанимали такую фирму перед включением. Испытания Вам должны были проводить перед подключением и подачей напряжения, по крайней мере участка до счетчика. |
|
|
14.5.2014, 15:03
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Таким не занимался, но напишу свое мнение, как бы я сделал.
1. Найти все электрические коробки в доме и отсоединить все провода (кабели). 2. Проверить тестером нету ли разрыва в проводах (кабелях). 3. Проверить сопротивление изоляции проводов (кабелей) мегомметром. 4. Для безопасности на вводе в дом установить УЗО с током утечки 0,1А или 0,3А |
|
|
14.5.2014, 15:48
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
Здравствуйте. Проверить можно и нужно. Варианты: 1) Пригласить хорошего электрика. Он произведет осмотр визуальный, что доступно для этого. Возможно измерит сопротивления изоляции на предмет повреждений. Произведет пробную подачу напряжения , под контролем, на каждый участок/линию. Убедиться в исправности электропроводки. 2) Нанять электролабораторию для произведения испытаний и измерений, визуального осмотра. Вы уже нанимали такую фирму перед включением. Испытания Вам должны были проводить перед подключением и подачей напряжения, по крайней мере участка до счетчика. К сожалению с этим проблема. Знакомых электриков нет, а другие либо вызывают сомнения в их профессионализме, либо озвучивают какие-то странные цифры за работу. |
|
|
|
14.5.2014, 15:53
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Найти все электрические коробки в доме и отсоединить все провода (кабели). Нельзя такое предлагать человеку имеющему поверхностное знания (чайнику), во избежание последствий. Как уже писал "Работник" нужно обратится к электрику. |
|
|
14.5.2014, 15:54
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
Таким не занимался, но напишу свое мнение, как бы я сделал. 1. Найти все электрические коробки в доме и отсоединить все провода (кабели). 2. Проверить тестером нету ли разрыва в проводах (кабелях). 3. Проверить сопротивление изоляции проводов (кабелей) мегомметром. 4. Для безопасности на вводе в дом установить УЗО с током утечки 0,1А или 0,3А А нужен ли мегомметр, если все провода находятся в коробе и их можно визуально осмотреть? Разрыв или если проводит коротит, можно определить мультиметром в режиме прозвонки? |
|
|
14.5.2014, 15:59
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9165 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
1. да
2.нет -------------------- |
|
|
|
14.5.2014, 16:43
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.5.2014, 16:43
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
А нужен ли мегомметр, если все провода находятся в коробе и их можно визуально осмотреть? Разрыв или если проводит коротит, можно определить мультиметром в режиме прозвонки? Можно конечно и визуально осмотреть, но лучше мегомметром проверить - он покажет не будет ли пробоя в изоляции. Если повреждена изоляция, а сама жила провода не тронута - то мультиметр нам этого не покажет. Разрыв или короткое замыкание можно определить мультиметром. |
|
|
14.5.2014, 16:49
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
|
|
|
|
14.5.2014, 16:53
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
За такие цены канделябром по голове бить нужно
Сори за офтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.5.2014, 17:04
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Зачем же сразу канделябром?...
Рынок есть рынок. 1. на каждую цену найдётся свой покупатель. 2. если нет желания отказать, просто завысь ценник... само и рассосётся. 3. не вижу всех условий для проведения работ по проверке состояния электропроводки, сделанной кем-то, чтобы говорить, что 15 тыс. за работу это сильно много (имхо)... ЗЫ. но привязка к точкам не очень уместна, как впрочем и к площади помещений и к высоте потолков... ЗЫ.ЗЫ. автору от этого легче не будет. Два варианта: либо за бабки провести полную ревизию, либо на авось. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.5.2014, 18:32
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
|
|
|
14.5.2014, 19:27
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
нужно всего-то мегометр и того кто умеет им пользоваться..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
14.5.2014, 19:50
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Почему сразу на авось? Не сразу. Первый вариант был платный, который включает не только озвученное Вами предложение (500 руб. за точку), но и любой иной затратный. Ибо диагностику провести без приборов нельзя. Можно провести только визуальный осмотр, если проводка и контактные соединения доступны... Это почти "на авось". Почему речь о полной диагностике завёл? Только оттого, что электромонтаж закончили 10 лет назад. Никто, предполагаю, проверку под нагрузкой не проводил. Работу всей системы в работе не демонстрировал. Если же ни качество проведённых работ (в том числе и распаек), ни качество использованных материалов и аппаратов защиты не вызывает сомнений. А беспокоит только состояние изоляции, то можно обойтись малозатрым вариантом. То есть прикупить клещи и приставку к ним и проверить изоляцию хотя бы при напряжении 500В. В этом случае затраты минимальны и могут стоить (в зависимости от местных цен) 800-1000 руб. Для более серьёзной оценки состояния изоляции потребуются вложения побольше (уже под несколько тыров.), а также некоторые навыки обращения с приборами и понимание того, что и зачем делаете. Ну вот как то так... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.5.2014, 20:13
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.5.2014 Пользователь №: 39545 |
Спасибо! Это уже ближе к моему варианту) Можно чуть конкретней, что за приставка и что за более дорогой вариант?
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
14.5.2014, 20:44
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Бюджетный вариант - токоизмерительные клещи Mastech M266 и приставка Mastech M261.
Небюджетные варианты находятся поисковиками по слову "мегаомметр"... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
14.5.2014, 21:18
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Мегер есть не у каждого электрика - не надо об этом забывать! Как вариант - можно найти электрика с цешкой (уже поболее выбор будет). Цешку, в режиме амперметра, в разрыв на вводе, и подаём 220. Стрелка не шевелинтся - всё гуд. Колхозно, конечно, но верить можно.
-------------------- |
|
|
14.5.2014, 22:26
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Цешку, в режиме амперметра, в разрыв на вводе, и подаём 220. Стрелка не шевелинтся - всё гуд. Чего уж сразу цешку- вдруг там КЗ, что от цешки останется? Лучше уж лампочку сначала.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.5.2014, 7:51
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
За 1 т.р. можно арендовать мегаомметр. Попробовать найти.
Снова подниму вариант с лабораторией. Средняя цена по регионам 500 р. с линии (автомата) при наличном расчете. За комплекс измерений и испытаний. В богатых регионах не на много выше цена, в бедных - ниже и значительно. В коробках ТС смотреть нечего почти. Горелых соединений еще быть не может. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 22:05 |
|