Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ТТ в частоторегулируемых цепях

се-ренький
сообщение 8.5.2014, 11:34
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Доброго дня, коллеги! Просьба проконсультировать, насколько адекватно будут вести себя трансформаторы тока общепромышленного применения (ТОЛ, ТПОЛ...и т.п.) на отрезке цепи с частотным регулированием (между двигателем и преобразователем частоты) в части срабатывания защит и другие подводные камешки. Благодарствую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 8.5.2014, 12:27
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день.
Думаю, что ТТ необходимо устанавливать только до частотного преобразователя!
К тому же не вижу смысла ставить после?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 8.5.2014, 12:31
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Это мне понятно, потому как частотники, как правило, имеют свои защиты. Вопрос больше в физике применения. То есть, работа ТТ в условной цепи с регулируемой частотой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 8.5.2014, 12:37
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Да, не будут они работать. ТТ рассчитаны на пром частоту 50 Гц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 8.5.2014, 12:44
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Поэтому сомнения и гложут, но хотелось бы конкретики... Как скажется низкая частота на вторичном токе ТТ, самом ТТ, и на работе защиты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 8.5.2014, 19:08
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(arakl @ 8.5.2014, 12:37) *
Да, не будут они работать. ТТ рассчитаны на пром частоту 50 Гц.

Зачем сразу так резко.
Куда они, ТТ, денутся? Будут работать. Весь вопрос - в каком классе точности? Класс будет меняться вместе с частотой.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 8.5.2014, 19:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark-Fox
сообщение 19.5.2014, 10:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 39586



Цитата(Andrey Izh @ 8.5.2014, 19:08) *
Зачем сразу так резко.
Куда они, ТТ, денутся? Будут работать. Весь вопрос - в каком классе точности? Класс будет меняться вместе с частотой.


Вы правы. ТТ будут работать с заданным классом точности только в узком диапазоне частот. А вообще работоспособность их будет обеспечена примерно от 10-20Гц и выше но точность их не гарантируется. Для защиты ставить их не следует, лучше воспользоваться специальными датчиками тока, работа которых гарантируется в составе ПЧ (эти датчики как правило гибридные, имеют ТТ и датчик Холла, и для их работы нужно подавать отдельное напряжение питания). До частотника не желательно ставить данные ТТ потому что ток имеет не синусоидальную форму: — это для трехфазных ПЧ, — для однофазных. Хотя частотник частотнику рознь, если частотник с активным выпрямителем (на транзисторных модулях) форма тока будет иметь синусоиду или близкую по форме огибающую. На выходе у частотников для асинхронных двигателей форма тока чистый синус, хоть с синусным фильтром на выходе, хоть без.

Сообщение отредактировал Dark-Fox - 19.5.2014, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 19.5.2014, 10:41
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Dark-Fox
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 19.5.2014, 13:42
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Dark-Fox @ 19.5.2014, 10:19) *
На выходе у частотников для асинхронных двигателей форма тока чистый синус, хоть с синусным фильтром на выходе, хоть без.

Не понял Вас уважаемый, можно подробней!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark-Fox
сообщение 20.5.2014, 17:36
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 39586



Цитата(arakl @ 19.5.2014, 13:42) *
Не понял Вас уважаемый, можно подробней!!


При достаточной несущей частоте (применяется от 3кГц и до 8кГц и более у импортных ПЧ), форма тока неискаженная синусоида
Синусный фильтр (Г-образный LC фильтр, или аналогичный) может применяться если ПЧ запитывает двигатель через трансформатор (ТН), например ТМПН
Или для других приложений где уже форма выходного напряжения имеет главную роль
Потому я писал, что можно ставить ТТ после ПЧ потому что ток синусоидальный, при этом необходимо учитывать выходную частоту.
Это относится и к высоковольтным ПЧ (3кВ, 6кВ, 10кВ) на основе многоуровневого ШИМа

Сообщение отредактировал Dark-Fox - 20.5.2014, 17:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 21.5.2014, 10:28
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Спасибо за информацию!
Что касается 0,4 ПЧ, производитель разве не устанавливает LC фильтра на выходе?
И как форма напряжения может влиять на работу АД?
Заранее спасибо! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark-Fox
сообщение 21.5.2014, 21:18
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 39586



Не все ПЧ штатно комплектуются LC фильтрами.
Напряжение на выходе ПЧ имеет форму меандра спектр гармоник которого очень широк. Высшие гармоники питающего напряжения обусловливают появление высших гармонк тока и магнитного потока, вследствие чего возникают дополнительные потери в обмотках и стали магнитопровода. Наиболее опасной является третья гармоника напряжения, так как она имеет максимальную амплитуду. Соединение обмоток двигателя по схеме Y исключает прохождение совпадающих во времени третьих гармоник тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 25.5.2014, 16:14
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Dark-Fox @ 21.5.2014, 21:18) *
Соединение обмоток двигателя по схеме Y исключает прохождение совпадающих во времени третьих гармоник тока.

У меня Уважаемый АД 0,4кВ, 250 кВт и пуск звезда/треугольник. 5 лет насосы работали на номинальной мощности.
Сейчас необходима мощность от 0,2 до 0,8 от Мн. Установка ПЧ решило бы проблему перерасхода активной и реактивной энергии при не догрузки насосов!!!
Вопрос: как вести себя будет насосный агрегат подключенный через ПЧ? И какой ПЧ выбрать?
Нужен ли байпас на ПЧ?
Теорию читал, но как на практике?
Спасибо!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark-Fox
сообщение 27.5.2014, 9:14
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 39586



Если приобретаемый ПЧ будет расчитан на работу с типом двигателя используемый в насосной установке, серьезных проблем возникнуть не должно. Проблемы могут возникать на этапе пуско-наладки, когда необходимо опытным путем настраивать параметры и режимы работы. Как правило схемотехника низковольтных ПЧ одинакова, разница заключается в добавке дополнительных модулей (интерфейсы связи, расширители входов и т.д.) и дополнительных функциях (режимы работы, например автовентиль, режим подхвата, множество тонких настроек). Есть специально заточенные ПЧ для работы с насосами, их отличие от обычных для АД в дополнительных функциях и алгоритмах работы по сигналам от внешних датчиков, в остальном они ничем не отличаются от дугих. Различие в цене обусловлено думаю понятными причинами, качеством сборки, безошибочная работа встроенного ПО, доплата за бренд. Как правило дешевые требуют постоянного контроля, часто подводят, в общем головная боль, дорогие и именитых производителей работают по принципу поставил и забыл, например привода Schneider Electric.
Байпас на ПЧ нужен когда насос, не допускает внеплановых остановок. Силовая часть ПЧ может выйти из строя, или неадекватно отреагировать на помехи по сети (касается дешевых низкокачественных ПЧ), остановиться по аварии, тогда байпас просто переведет двигатель на питание от сети. Если сеть допускает многократный перегруз по току в момент почти прямого пуска двигателя тогда есть смысл от байпаса. Иначе можно потушить ПС, от которой можете быть запитаны не только Вы.
Нужно учесть что ПЧ искажают форму входного тока, приводил выше на картинках. Возможно в Вашей сети не допустимы такие искажения. Хотя если у Вас много лет работал ПЧ и все было нормально тогда заморачиваться по поводу искажений думаю не следует. Выбирайте тот, который по заявленым характеристикам Вам подходит и не шибко опустошает бюджет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 27.5.2014, 10:02
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Dark-Fox @ 27.5.2014, 9:14) *
Schneider Electric.

Спасибо, я кстати тоже остановился на данном производителе!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2014, 14:15
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А специально заточенные под насосы Данфосы и Грюндфосы не смотрели?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 1:35
Rambler's Top100     