Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2014, 16:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22934
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



32 А, 30 мА


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergeynr_*
сообщение 22.5.2014, 16:27
Сообщение #3





Гости






А как вообще номинал УЗО рассчитывается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 16:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



А своего вводного автомата у вас нет?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2014, 16:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22934
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной работы бойлера и стиралки
Неплохо бы было озвучить сечения проводов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 16:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 17:36) *
По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной работы бойлера и стиралки
Неверно считаете...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergeynr_*
сообщение 22.5.2014, 16:42
Сообщение #7





Гости






Сечение 2,5. ну на свет только 1,5

А свеого вводного нету.

И еще такой вопрос: чем в щитке соединяют провода? К примеру нужен вводной кабель провести в квартиру(доп.щиток), то в таком случае надно ставить вводной автомат после счетчика и подключать к нему уже? Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 18:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Sergeynr @ 22.5.2014, 17:46) *
К примеру нужен вводной кабель провести в квартиру(доп.щиток), то в таком случае надно ставить вводной автомат после счетчика и подключать к нему уже? Или я не прав?
хм.. это уже сложней... у вас в этажном щите 4 автомата! и какой вводной ставить - да ХЗ, это смотря сколько кВт выделено/разрешается в квартиру... это лучше узнать у своей Управляющей компании.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2014, 19:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22934
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(haramamburu @ 22.5.2014, 17:42) *
Неверно считаете...

Озвучьте верный вариант или попинайте предложенный

Цитата(Sergeynr @ 22.5.2014, 17:42) *
вводной кабель провести в квартиру

Кстати, а он какой?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 20:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 20:43) *
Озвучьте верный вариант или попинайте предложенный
Номинал УЗО д.б. > или = номиналу вышестоящего АВ (например вводной), или >= сумме номиналов нижестоящих АВ.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2014, 21:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22934
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



И где там про номинал вводного?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 22:02
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 22:53) *
И где там про номинал вводного?
А где про сумму номиналов нижестоящих?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2014, 22:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22934
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А вопрос оп чём был?
Цитата(Sergeynr @ 22.5.2014, 17:23) *
УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?

Есть варианты акромя 32 и 30?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 22:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 22.5.2014, 23:11) *
Есть варианты акромя 32 и 30?
Угу.. 16*3 + 10 = .... 63А там нужно... если все под одно узо... Вы против?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.5.2014, 22:55
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22934
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Маловато, маловато будет не много? Практически 14 кВт расчетной мощности на квартиру в многоэтажке.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.5.2014, 23:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не много.. при выборе УЗО коэф. одновременности не учитывается.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.5.2014, 7:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Про номинал УЗО присоединяюсь, сумма токов автоматов или по номиналу последовательно стоящего автомата. Например IEK пишет что поставить последовательно автомат нужно обязательно.
Вот только ТС пишет что у него трехфазный автомат на вводе, а группы перечисленные - однофазные. И тогда прикинув логически, больше чем 32 А на фазе быть не должно. Т.е. УЗО 32 А, ток утечки в зависимости от цели, вида защиты. Противопожарное - 100 или 300 мА, в целях электробезопасности - 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 23.5.2014, 18:25
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает и на который я не видел однозначного и совершенно точного ответа.
И всё же - какой номинал УЗО должен быть на примере автора?
Если имеется вводной АВ, то тут понятно и обычно указывается на номинал на одну ступень выше номинала вводного АВ.
А вот если вводного нет?
Из чего исходить?
Цитата(haramamburu)
16*3 + 10 = .... 63А там нужно... если все под одно узо... Вы против?
Не берусь пока оспаривать, но я против!
В основе своей (как к подходу), я согласен с "с2н5он".
Есть что-либо из доков, которые могли бы нас убедить в том, что в этом случае УЗО должно быть на 63, а не 32 или 40?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.5.2014, 19:25
Сообщение #19





Гости






За вводной автомат: у ТС " Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже", здесь, скорее всего, ТС ошибается. Это не вводной автомат, а автомат защиты стояка. Было (сейчас лень искать) такое требование раньше: при этажности выше 5 этажей ставить автомат на стояк на первом этаже, здесь, возможно, перебдили, такое тоже встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.5.2014, 20:03
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Rezo, искать доки собственно пока что в лом... наткнусь - кину..

Резо! а где логика? с вводным согласны! А без оного - нет! Почему? Ведь если все линии нагрузить по номиналу - УЗО окажется перегруженным! (3*16+10=58А) Скажете это невозможно?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 20:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены