УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО |
Гость_Sergeynr_* |
22.5.2014, 16:23
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день. Есть такая схема: 5-тиэтажка, 4 автомата: 10А - свет, 16 - розетки, 16 - ст.машинка, 16 - бойлер. Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже. Хочу поставить УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки?
|
|
|
|
22.5.2014, 16:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
32 А, 30 мА
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Sergeynr_* |
22.5.2014, 16:27
Сообщение
#3
|
Гости |
А как вообще номинал УЗО рассчитывается?
|
|
|
22.5.2014, 16:35
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А своего вводного автомата у вас нет?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
22.5.2014, 16:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной работы бойлера и стиралки
Неплохо бы было озвучить сечения проводов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.5.2014, 16:42
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
По расчетной нагрузке, я исходил из одновременной работы бойлера и стиралки Неверно считаете...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Sergeynr_* |
22.5.2014, 16:42
Сообщение
#7
|
Гости |
Сечение 2,5. ну на свет только 1,5
А свеого вводного нету. И еще такой вопрос: чем в щитке соединяют провода? К примеру нужен вводной кабель провести в квартиру(доп.щиток), то в таком случае надно ставить вводной автомат после счетчика и подключать к нему уже? Или я не прав? |
|
|
|
22.5.2014, 18:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
К примеру нужен вводной кабель провести в квартиру(доп.щиток), то в таком случае надно ставить вводной автомат после счетчика и подключать к нему уже? Или я не прав? хм.. это уже сложней... у вас в этажном щите 4 автомата! и какой вводной ставить - да ХЗ, это смотря сколько кВт выделено/разрешается в квартиру... это лучше узнать у своей Управляющей компании.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.5.2014, 19:43
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Неверно считаете... Озвучьте верный вариант или попинайте предложенный вводной кабель провести в квартиру Кстати, а он какой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.5.2014, 20:03
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Озвучьте верный вариант или попинайте предложенный Номинал УЗО д.б. > или = номиналу вышестоящего АВ (например вводной), или >= сумме номиналов нижестоящих АВ.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
22.5.2014, 21:53
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И где там про номинал вводного?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.5.2014, 22:02
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И где там про номинал вводного? А где про сумму номиналов нижестоящих?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.5.2014, 22:11
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А вопрос оп чём был?
УЗО на вот эти 4 групповых автомата. Какой следует брать: номинал и ток утечки? Есть варианты акромя 32 и 30? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.5.2014, 22:20
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Есть варианты акромя 32 и 30? Угу.. 16*3 + 10 = .... 63А там нужно... если все под одно узо... Вы против?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.5.2014, 22:55
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.5.2014, 23:14
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Не много.. при выборе УЗО коэф. одновременности не учитывается.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
23.5.2014, 7:03
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Про номинал УЗО присоединяюсь, сумма токов автоматов или по номиналу последовательно стоящего автомата. Например IEK пишет что поставить последовательно автомат нужно обязательно.
Вот только ТС пишет что у него трехфазный автомат на вводе, а группы перечисленные - однофазные. И тогда прикинув логически, больше чем 32 А на фазе быть не должно. Т.е. УЗО 32 А, ток утечки в зависимости от цели, вида защиты. Противопожарное - 100 или 300 мА, в целях электробезопасности - 30 мА. |
|
|
23.5.2014, 18:25
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Вообще-то возник вопрос, который всегда возникает и на который я не видел однозначного и совершенно точного ответа.
И всё же - какой номинал УЗО должен быть на примере автора? Если имеется вводной АВ, то тут понятно и обычно указывается на номинал на одну ступень выше номинала вводного АВ. А вот если вводного нет? Из чего исходить? Цитата(haramamburu) 16*3 + 10 = .... 63А там нужно... если все под одно узо... Вы против? Не берусь пока оспаривать, но я против!В основе своей (как к подходу), я согласен с "с2н5он". Есть что-либо из доков, которые могли бы нас убедить в том, что в этом случае УЗО должно быть на 63, а не 32 или 40? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.5.2014, 19:25
Сообщение
#19
|
Гости |
За вводной автомат: у ТС " Вводной автомат - трехфазник - на первом этаже", здесь, скорее всего, ТС ошибается. Это не вводной автомат, а автомат защиты стояка. Было (сейчас лень искать) такое требование раньше: при этажности выше 5 этажей ставить автомат на стояк на первом этаже, здесь, возможно, перебдили, такое тоже встречал.
|
|
|
23.5.2014, 20:03
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Rezo, искать доки собственно пока что в лом... наткнусь - кину..
Резо! а где логика? с вводным согласны! А без оного - нет! Почему? Ведь если все линии нагрузить по номиналу - УЗО окажется перегруженным! (3*16+10=58А) Скажете это невозможно? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|