Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Напряжение между нулем и землей

Гость_Soura_*
сообщение 24.5.2014, 22:21
Сообщение #41





Гости






Не буду плодить темы. Сегодня копался в щитке и немного тряхнуло током. Решил найти откуда. Оказалось - на "земле" 110В. Пропадает напряжение когда отключаешь от сети индукционную варочную панель.
Вопроса 2:
1) Это нормально?
2) Что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 24.5.2014, 23:36
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Это нормально?
Нет - не нормально.
Цитата
Что делать?
Устранить, а для консультаций более точно всё изложить и очень желательно картинку.
Если Вы не электрик, то вызвать специалиста для устранения сего "недуга"....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.5.2014, 23:45
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Soura @ 24.5.2014, 23:21) *
Вопроса 2:
1) Это нормально?
2) Что делать?

1. нет
2. искать почему "забыли" подключить зашитный проводник в щитке...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.7.2014, 6:48
Сообщение #44





Гости






Есть-ли надёжный способ проверки наличия и отыскания "искусственного" нуля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 9.7.2014, 18:42
Сообщение #45


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Гость @ 8.7.2014, 6:48) *
Есть-ли надёжный способ проверки наличия и отыскания "искусственного" нуля?

токовыми клещами
и подробней про искусственный" нуль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.7.2014, 20:22
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 8.7.2014, 7:48) *
... "искусственного" нуля?

А в каком месте о нём шла речь и что это такое?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3