Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Доброго дня, коллеги! Просьба проконсультировать, насколько адекватно будут вести себя трансформаторы тока общепромышленного применения (ТОЛ, ТПОЛ...и т.п.) на отрезке цепи с частотным регулированием (между двигателем и преобразователем частоты) в части срабатывания защит и другие подводные камешки. Благодарствую.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день.
Думаю, что ТТ необходимо устанавливать только до частотного преобразователя! К тому же не вижу смысла ставить после? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Это мне понятно, потому как частотники, как правило, имеют свои защиты. Вопрос больше в физике применения. То есть, работа ТТ в условной цепи с регулируемой частотой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Да, не будут они работать. ТТ рассчитаны на пром частоту 50 Гц.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Поэтому сомнения и гложут, но хотелось бы конкретики... Как скажется низкая частота на вторичном токе ТТ, самом ТТ, и на работе защиты?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.5.2014 Пользователь №: 39586 ![]() |
Зачем сразу так резко. Куда они, ТТ, денутся? Будут работать. Весь вопрос - в каком классе точности? Класс будет меняться вместе с частотой. Вы правы. ТТ будут работать с заданным классом точности только в узком диапазоне частот. А вообще работоспособность их будет обеспечена примерно от 10-20Гц и выше но точность их не гарантируется. Для защиты ставить их не следует, лучше воспользоваться специальными датчиками тока, работа которых гарантируется в составе ПЧ (эти датчики как правило гибридные, имеют ТТ и датчик Холла, и для их работы нужно подавать отдельное напряжение питания). До частотника не желательно ставить данные ТТ потому что ток имеет не синусоидальную форму: ![]() ![]() Сообщение отредактировал Dark-Fox - 19.5.2014, 12:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
Dark-Fox
Спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.5.2014 Пользователь №: 39586 ![]() |
Не понял Вас уважаемый, можно подробней!! При достаточной несущей частоте (применяется от 3кГц и до 8кГц и более у импортных ПЧ), форма тока неискаженная синусоида ![]() Синусный фильтр (Г-образный LC фильтр, или аналогичный) может применяться если ПЧ запитывает двигатель через трансформатор (ТН), например ТМПН ![]() Или для других приложений где уже форма выходного напряжения имеет главную роль ![]() Потому я писал, что можно ставить ТТ после ПЧ потому что ток синусоидальный, при этом необходимо учитывать выходную частоту. Это относится и к высоковольтным ПЧ (3кВ, 6кВ, 10кВ) на основе многоуровневого ШИМа ![]() Сообщение отредактировал Dark-Fox - 20.5.2014, 17:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Спасибо за информацию!
Что касается 0,4 ПЧ, производитель разве не устанавливает LC фильтра на выходе? И как форма напряжения может влиять на работу АД? Заранее спасибо! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.5.2014 Пользователь №: 39586 ![]() |
Не все ПЧ штатно комплектуются LC фильтрами.
Напряжение на выходе ПЧ имеет форму меандра спектр гармоник которого очень широк. Высшие гармоники питающего напряжения обусловливают появление высших гармонк тока и магнитного потока, вследствие чего возникают дополнительные потери в обмотках и стали магнитопровода. Наиболее опасной является третья гармоника напряжения, так как она имеет максимальную амплитуду. Соединение обмоток двигателя по схеме Y исключает прохождение совпадающих во времени третьих гармоник тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Соединение обмоток двигателя по схеме Y исключает прохождение совпадающих во времени третьих гармоник тока. У меня Уважаемый АД 0,4кВ, 250 кВт и пуск звезда/треугольник. 5 лет насосы работали на номинальной мощности. Сейчас необходима мощность от 0,2 до 0,8 от Мн. Установка ПЧ решило бы проблему перерасхода активной и реактивной энергии при не догрузки насосов!!! Вопрос: как вести себя будет насосный агрегат подключенный через ПЧ? И какой ПЧ выбрать? Нужен ли байпас на ПЧ? Теорию читал, но как на практике? Спасибо!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.5.2014 Пользователь №: 39586 ![]() |
Если приобретаемый ПЧ будет расчитан на работу с типом двигателя используемый в насосной установке, серьезных проблем возникнуть не должно. Проблемы могут возникать на этапе пуско-наладки, когда необходимо опытным путем настраивать параметры и режимы работы. Как правило схемотехника низковольтных ПЧ одинакова, разница заключается в добавке дополнительных модулей (интерфейсы связи, расширители входов и т.д.) и дополнительных функциях (режимы работы, например автовентиль, режим подхвата, множество тонких настроек). Есть специально заточенные ПЧ для работы с насосами, их отличие от обычных для АД в дополнительных функциях и алгоритмах работы по сигналам от внешних датчиков, в остальном они ничем не отличаются от дугих. Различие в цене обусловлено думаю понятными причинами, качеством сборки, безошибочная работа встроенного ПО, доплата за бренд. Как правило дешевые требуют постоянного контроля, часто подводят, в общем головная боль, дорогие и именитых производителей работают по принципу поставил и забыл, например привода Schneider Electric.
Байпас на ПЧ нужен когда насос, не допускает внеплановых остановок. Силовая часть ПЧ может выйти из строя, или неадекватно отреагировать на помехи по сети (касается дешевых низкокачественных ПЧ), остановиться по аварии, тогда байпас просто переведет двигатель на питание от сети. Если сеть допускает многократный перегруз по току в момент почти прямого пуска двигателя тогда есть смысл от байпаса. Иначе можно потушить ПС, от которой можете быть запитаны не только Вы. Нужно учесть что ПЧ искажают форму входного тока, приводил выше на картинках. Возможно в Вашей сети не допустимы такие искажения. Хотя если у Вас много лет работал ПЧ и все было нормально тогда заморачиваться по поводу искажений думаю не следует. Выбирайте тот, который по заявленым характеристикам Вам подходит и не шибко опустошает бюджет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А специально заточенные под насосы Данфосы и Грюндфосы не смотрели?
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |