защита розетки

Nail
сообщение 27.5.2014, 20:05
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
На группу розеток АВ С25 это нарушение?
ИМХО нарушение, т.к. номинальный ток для розетки 16А, если понимать буквально, то получается мы должны ставить на розетку (группу розеток) не более С16.
Реальный пример, в одну розетку включили тройник и включили два обогревателя, в общем случился пожар.
Теперь вопрос: "существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?"


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2014, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9171
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ни здесь ни на мастерсити так и не нашли ОДНОЗНАЧНО устанавливающий это пункт. Его нет. Все исходят из того, что автомат служит для защиты проводки и ее элементов, следовательно, его надо выбирать исходя из наислабейшего звена цепи. В розеточной сети обычно получается сама розетка. Ни раз встречал даже в проектах, прошедших госэкспертизу другие решения. И С25 на группу розеток и группы розеток, запитанные посредством 3х1,5.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2014, 11:35
Сообщение #3





Гости






По нормативке лень искать, а на розетках советского производства номинальный ток указывался, максимальный был на 16 А (не для электроплит, там номинал был, если память не подводит, 32 А).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.5.2014, 18:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Transformator @ 27.5.2014, 20:05) *
существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?

нет, в явном виде такого требования нет. Но в ПТЭ, в ППБ и в массе других правил есть требования о недопустимости перегрузки электропроводки и её элементов. Всевозможные тройники "пилоты" и проч. - прямые нарушители этого требования...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.5.2014, 19:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
На группу розеток АВ С25 это нарушение?
Нет!
Цитата
ИМХО нарушение, т.к. номинальный ток для розетки 16А, если понимать буквально, то получается мы должны ставить на розетку (группу розеток) не более С16.
Ещё раз - нет! Уже говорилось и здесь и неоднократно, что защишаем линию, а не оборудование или штепсельно-коммуникационные аппараты.
Цитата
Реальный пример, в одну розетку включили тройник и включили два обогревателя, в общем случился пожар.
Мы говорим о дураках или вопрос темы исходит из того, как должно быть без нарушений?
Если от последнего (по уму), то на розетках указывается максимально возможный допустимый ток для её контактов и превышать его нельзя, даже если будет не "тройник", а "сотовик"!
Ко всему прочему, анализируя прочие доки и требования к эксплуатации сети, можно чётко прочесть о том, что потребитель должен правильно и без нарушений пользоваться этой сетью. Даже во многих договорах между снабжающей и гражданами это пункт указан. Нагрузив розетку током большим допустимого, будет нарушено это требование.
А в случае пожара, заключение будет именно как нарушение правил эксплуатации и использования сети, что привело в несчастному случаю.
Цитата
Теперь вопрос: "существует ли НД запрещающий на розетки (группы розеток) ставить автомат более 16А ?"
Нет! Поскольку контакты розетки не могут быть законным основанием на ограничение.
Да это было бы даже глупостью.
Но это вовсе не запрещает такое ограничение установить.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.5.2014, 20:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 20:44) *
будет не "тройник", а "сотовик"!

Rezo, ты наверно это имел ввиду icon_biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.5.2014, 20:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Ну да!... Это или нечто подобное!.... icon_biggrin.gif
А потом начинаются метания.... aaa.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.5.2014, 21:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 20:59) *
Ну да!... Это или нечто подобное!.... icon_biggrin.gif
А потом начинаются метания.... aaa.gif


Жаль конечно, что нет такого пункта, который запрещал бы ставить на группу розеток больше чем С16, все сразу бы решилось.
**

Еще вопрос: регламентируется ли напряжение (система заземления) на причале (плавучие металические понтоны)?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 28.5.2014, 21:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Лично я так не считаю!
А что бы решилось?
Скажем 4 розетки (например по 10 А) , запитанные сечением 2,5 с АВ С25.
В любую из них можно подключить нагрузку не более 2 кВт, а в сумме не более 5 кВт.
И что в этом криминалдьного, при соблюдении требований инструкций того или иного оборудования, подключаемого в ту или иную розетку?
С дуру можно и эл.плиту подключить в эту розетку, не смотря на то, что требования инструкции говорит о розетке с током в 40 Ампер.
Что ж... на таких равняться....
Давно пора сначала инструкции читать, а потом подключать приборы.
Не умеет кто-то читать, то пусть спецов вызывают....

PS: А вообще-то эта тема здесь на форуме уже была пару лет томму назад....

Цитата
Еще вопрос: регламентируется ли напряжение (система заземления) на причале (плавучие металические понтоны)?
Многое знаю в жизни, но только не это!.... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 28.5.2014, 21:45


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.5.2014, 22:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 28.5.2014, 21:44) *
Многое знаю в жизни, но только не это!.... icon_biggrin.gif

Это моя любимая фраза, а еще "у меня все есть, а вот этого нет"
Да это я спросил у всех, мож кто знает.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 29.5.2014, 11:46
Сообщение #11


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Сам некоторое время интересовался вопросом судового электроснабжения. На конкретные нормативы так и не вышел. Как правило на судах IT, а на берегу TN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 29.5.2014, 18:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А откуда на ваши понтоны электричество поступает? И какой там класс и род напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.5.2014, 20:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 29.5.2014, 18:13) *
А откуда на ваши понтоны электричество поступает? И какой там класс и род напряжения?

От обычной ВРУ здания с системой TN.
ИМХО, можно, но только с применением УЗО.
Рассуждал так, т.к. металические понтоны можно приравнять к токопроводящим полам, тогда получается это ЭУ с повышенной опасностью. в ПУЭ нашел такой пункт:
6.1.16. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 30.5.2014, 10:49
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Главное СУП правильно организуйте, это гораздо важнее узо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.5.2014, 19:01
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(FRAER @ 30.5.2014, 10:49) *
Главное СУП правильно организуйте, это гораздо важнее узо

Согласен, но УЗО точно не помешает.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения