Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Добрый день! Есть проблема: в шкаф заводится кабель питания большого сечения, кабель идет через автомат, дело в том, что из-за такой величины сечения он просто не залезет в отверстие автомата! С помощью чего можно подключить кабель с большим сечением к автомату? Подскажите пожалуйста!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
шины с автомата, кабель на шины
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
А подскажите пожалуйста как правильно она называется, как выглядит(если можно изображение) и как ее расположить в шкафу?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так и называется шина - алюминиевая или медная (фото)
ножовкой (фото) выпиливаете нужную Вам конфигурацию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А что за кабель, что за автомат, Почему появился такое сочетание?
Цитата А подскажите пожалуйста как правильно она называется, как выглядит А вы вообще кто и почему с такими мизерными познаниями в электрике занимаетесь столь сложными делами? Может пригласить специально обученного человека? Электрик называется -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Большое спасибо!
А вы вообще кто и почему с такими мизерными познаниями в электрике занимаетесь столь сложными делами? Может пригласить специально обученного человека? Электрик называется Я по специальности инженер-проектировщик систем охранной и пожарной сигнализации! Занимаюсь, потому что мне поставили такую задачу, приглашать специального человека-электрика ради того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, мое руководство сочтет нецелесообразным! И я вроде бы пишу в раздел "Вопросы чайника", так что вопросов про минимальные познания в принципе возникать не должно, если я не ошибаюсь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не ошибаетесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Формально - вы правы. НО! Во первых, то, что кабель не лезет в автомат - верный признак того. что что то из них выбрано не правильно. Во вторых, если в вопросах чайника возникнет вопрос, как правильно покончить жизнь самоубийством при помощи электричества - я должен описать все условия для более надежного суицида или попробовать отговорить от этой затеи и посоветовать обратиться к специалистам по суицидам? В третьих, я вам не предлагал пригласить специалиста для консультаций, а для производства работ.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Во первых, то, что кабель не лезет в автомат - верный признак того. что что то из них выбрано не правильно. Не факт. Сечение по току может быть как раз по номиналу автомата, но из-за потерь приходится повышать сечение и получается, что оно уже не лезет в автомат. Для не модульных автоматов есть еще такая штука как "полюсный расширитель". Сообщение отредактировал Pantryk - 5.6.2014, 9:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматического выключателя?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматического выключателя? Вобщем дам развернутый ответ: Есть протяженный периметр, примерно 25 км, на нем расставлено больше сотни шкафов, к шкафам подключаются видеокамеры и технические средства охраны, которые потребляют не очень много, в шкафах стоит вводной автомат на 2 А, из-за такой большой протяженности возникает огромное падение напряжения, поэтому выбирается кабель сечением 35мм2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
IvanS7, Наконечники штифтовые НШП
http://v-energo.by/group/505/101/_ http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabel...i-ludj-nyi.html -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
А зачем заводить магистральный кабель в данный автомат? Не проще ли отпаяться в шкафу от данного кабеля проводами меньшего сечения и их уже завести в автомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
IvanS7, Наконечники штифтовые НШП http://v-energo.by/group/505/101/_ http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabel...i-ludj-nyi.html Спасибо большое! А зачем заводить магистральный кабель в данный автомат? Не проще ли отпаяться в шкафу от данного кабеля проводами меньшего сечения и их уже завести в автомат? Может и проще, только вот мне поставили совсем другую задачу! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Ну так объясните, постановщику, что в отверстие сечением 10 мм2 никак не засунуть 2х35 мм2 без серьёзных выкрутасов и снижения надёжности электроснабжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да, используйте наконечники типа которых Вам посоветовали выше. Помню у нас на одним объекте тоже такое было - в кулачковый переключатель максимум 6мм входило, а кабель то ли 16, то ли 25 был. В итоге они очень выручили.
|
![]() |
|
Гость_Vasyl_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Здесь одна из главных проблем - непрерывность магистрального кабеля.
Можно в каждом шкафу поставить по 8 клемм на DIN-рейку. Они есть в продаже и для сечения проводов 35 мм2. 4 клеммы для входа кабеля (если он трехфазный 4-жильный) и вторые 4 - для выхода магистрального кабеля. Между клеммами соответствующие мостики-перемычки из провода 35 мм2, чтобы обеспечить непрерывность цепей кабеля. А слаботочные ответвления сделать с помощью контрольных резьбовых букс, которые ввинчиваются в центральную часть каждой клеммы. Там специально для этого есть резьбовое отверстие. Буксы можно заказать по тому же каталогу, что и клеммы соответствующей фирмы. Тогда можно подсоединять-отсоединять электропитание шкафа без отключения магистрального кабеля (правда, соблюдая определенные правила электробезопасности, работая изолированным инструментом и т.д.) ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да можно даже болгарочкой "поколхозить" - занизить сечение кабеля
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Вобщем дам развернутый ответ: Есть протяженный периметр, примерно 25 км, на нем расставлено больше сотни шкафов, к шкафам подключаются видеокамеры и технические средства охраны, которые потребляют не очень много, в шкафах стоит вводной автомат на 2 А, из-за такой большой протяженности возникает огромное падение напряжения, поэтому выбирается кабель сечением 35мм2. Можно узнать напряжение на кабеле ? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.6.2014, 16:51 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Всем привет! От опоры к дому по воздуху идёт СИП 3-35+1-50,это тот кабель котрый запитывает дом. Подскажите пожалуйста на какой вводной автомат или рубильник,можно посадить такой кабель в доме,так чтобы это поместилось в щите управления на 24 модуля?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |