Цитата(Гость_Fakel_* @ 12.9.2007, 8:44) *
На двух клеммах есть, включаешь - пропадает

Это фаза пропадает. И на потолке такая же картина
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.9.2007, 12:57
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Попробуйте всё же произвести замеры тестером относительно нулевого провода, хотя бы от розетки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 12.9.2007, 13:38
Сообщение #23





Гости






Померял тестером отностительно батареи
На потолке::
Выключатель выключен:
на одном проводе - 232В, на другом - 97В, на третьем - 110В
Выключатель включен (обе клавиши):
на одном проводе - 232В, на другом - 8В, на третьем - 8В
Выключатель в среднем положении (одна клавиша вкл, другая выкл):
на одном проводе - 232В, на другом - 55В на третьем - 9В

Ващее очевидное-невероятное!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.9.2007, 13:43
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Fakel_* @ 12.9.2007, 14:38) *
Померял тестером отностительно батареи

Ващее очевидное-невероятное!

При таком раскладе, полагаю, самое верное отложить в сторону измерительные приборы и ручками, ручками... от распаячной коробки до коробки выключателя, от распаячной коробки до потолочного вывода. Проверить провода и их соединения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 12.9.2007, 13:54
Сообщение #25





Гости






Чессно говоря не охота обои ковырять! Да и где она, та самая коробка, ее найти надо, а из инструментов для поиска - только зубило, да молоток icon_wink.gif - пока найдешь всю стену раскурочишь.
А если ручечками, то только в перчаточках! Пока мерял, щипануло, не сильно но все-таки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 12.9.2007, 14:55
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



У Вас случайно выключатель не с подсветкой?
Я бы поступил так:
1. Включить одну клавишу выключателя.
2. Измерить напряжение между проводами, и запомнить между какими было 220В.
3. Включить другую клавишу, первую выключить и измерить снова.
Один из проводов будет общий, два других через выключатель.
Судя по тому, что у Вас на одном проводе относительно батареи 220В - это общий провод, а через выключатель идет 0 (при монтаже строители напутали)


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.9.2007, 15:01
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ещё предложение.
Может Вам удастся выложить картинку проводников выхода к светильнику, подключения выключателя с указанием проводников (хорошо если отличаются по цвету) и напряжений.
По картинке или фото (лучше) удобнее прикинуть, чем чертить пальцем в воздухе. И нагляднее.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 12.9.2007, 15:05
Сообщение #28





Гости






Нет, подсветки не наблюдается. Общий нашел, там все время 232. Меряю относительно него два других провода, получается на одном 232, на другом 61 с копейками, (включена одна клавиша).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 13.9.2007, 7:30
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Чтобы удостовериться на все 100% в исправности выключателя и проводки используйте 2 заряженых патрона с ЛН: по одному проводу от каждого патрона подсоедините к общему проводу, оставшиеся провода от патронов к двум другим проводам. Для удобства советую использовать клеммник, и обязательно отключите электроэнергию перед работой т.к. у Вас фаза идет напрямую.
По поводу проводов у люстры, какого они цвета?


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 13.9.2007, 13:07
Сообщение #30





Гости






Присоединил лампочки, включаешь обе клавиши, горит ЯРКО одна лампочка.
Включаешь одну клавишу - горят обе, но ТУСКЛО.

При выключенном выключателе обе лампочки не горят. Что бы это значило?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.9.2007, 17:00
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Fakel_* @ 13.9.2007, 14:07) *
Присоединил лампочки, включаешь обе клавиши, горит ЯРКО одна лампочка.
Включаешь одну клавишу - горят обе, но ТУСКЛО.

При выключенном выключателе обе лампочки не горят. Что бы это значило?

Я же предлагал Вам проверить подключение! Смотрите внимательно.
Поменяйте провод подключения к общему лампочек, пока не добьетесь нужного результата. Это не опасно. Осталось два варианта.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 13.9.2007, 18:00
Сообщение #32





Гости






Поменял! Заработало!
Теперь каждая лампочка управляется своей клавишей и светит в полный накал! Спасибо! А что дальше? Провод, общий для обеих ламп, пометил куском изоленты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.9.2007, 19:01
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На проводе , общем для обеих ламп, фаза или ноль?
Извините за задержку с ответом, накрылась выделенка. На модеме долго не дают сидеть...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 14.9.2007, 7:12
Сообщение #34





Гости






Фаза
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.9.2007, 9:21
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Хорошего в этом мало. Из распаячной коробки на выключатель опустили ноль вместо фазы, фаза же пошла напрямую на светильник. Лучше бы это переделать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 14.9.2007, 10:02
Сообщение #36





Гости






Как? Коробку ковырять? или проще в шитке концы поменять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 14.9.2007, 13:36
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Как? Коробку ковырять? или проще в шитке концы поменять?

Фаза напрмую может идти только на эту люстру. Если Вы поменяете провода в щитке, на других выключателях может оказаться ноль, а фаза пойдет напрямую. Лучше проверить все выключатели прежде чем что-то менять.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 14.9.2007, 13:43
Сообщение #38





Гости






Если оставить все как есть, какие последствия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.9.2007, 14:26
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Fakel_* @ 14.9.2007, 14:43) *
Если оставить все как есть, какие последствия?

Работать будет, но надо помнить, что при замене лампочки и выключенном выключателе, Вы всё можете оказаться под действием фазы. Выход - деревянный стул и резиновые сухие тапочки.icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 14.9.2007, 14:33
Сообщение #40





Гости






Согласен, пусть деревянные лишь бы не белые icon_wink.gif А люстру как присоединить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 8:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены