Восстанавливаю старый станок,муфты питались от транса и селенового выпрямителя. напряжение работы муфт 24 Вольт постоянного тока , мощность 400 ватт. Как сделать по новому . Правильно ли я думаю транс ОСМ 220 \ 36 400 ватт . а какой диодный мост или диоды . чтобы было 24 вольта.
|
|
|
|
13.6.2014, 17:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Из переменки 36 вольт никакими диодами не получить постоянку 24 В ... Транс другой нужен с выходным напряжением вольт 20... или поменьше.
ЗЫ. Тема перемещена в соответствующий раздел. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.6.2014, 18:04
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
400 Вт это суммарная мощность? У нас диоды ставили какие под ногами валялись - от сварок например. Я бы попробовал что нибудь из серии KBPC - есть и на 50А. Греются правда сильно, нужен хороший теплоотвод.
PS. Какой станок у вас? На старых станках нет фильтрации выпрямленного напряжения, переменку надо немного больше 24. Сообщение отредактировал uvk2 - 13.6.2014, 18:07 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
13.6.2014, 18:58
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28489 |
400 Вт это суммарная мощность? У нас диоды ставили какие под ногами валялись - от сварок например. Я бы попробовал что нибудь из серии KBPC - есть и на 50А. Греются правда сильно, нужен хороший теплоотвод. PS. Какой станок у вас? На старых станках нет фильтрации выпрямленного напряжения, переменку надо немного больше 24. Станок токарный ЛТ-300. Из описания работы: электромагнитные муфты фартука и тормоза питаются постоянным напряжением 24 в получаемым от селенового выпрямителя типа 40ГМ16А2 .Из спецификации: трансформатор однофазный понижающий 400 ва 380\127\36\6.3 в . ну что туда воткнуть .чтобы питание пошло на муфты. |
|
|
|
15.6.2014, 7:22
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Трансформатор перемотать. Напряжение подобрать для четкого срабатывания муфт. Влепить диодный мост заместо селена.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.6.2014, 11:52
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Можно и сглаживюшии конденсатор добавиь.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.6.2014, 13:17
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А нафига? Работают и без них, и схемой не предусмотрены.
Цитата Станок токарный ЛТ-300 Гугл не знает такого. Если у автора есть схема, можно посмотреть нужен там кондер или нет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
15.6.2014, 16:22
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Можно и не ставить,но хуже не будет с ним.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.6.2014, 16:31
Сообщение
#9
|
Гости |
Из переменки 36 вольт никакими диодами не получить постоянку 24 В ... Транс другой нужен с выходным напряжением вольт 20... или поменьше. Что-то не догоняюсь, человеку нужно 24 В постоянки, а Вы его отправляете: "Транс другой нужен с выходным напряжением вольт 20... или поменьше." - опечатка? Может будет достаточно транса 220/24? Ну потеряется пара Вольт на диодах, не думаю. что столь критично будет. |
|
|
15.6.2014, 17:15
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может и так... но как-то отпечаталось с учебной скамьи, что после моста напряжение несколько больше, чем до него...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
15.6.2014, 17:27
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Может и так... но как-то отпечаталось с учебной скамьи, что после моста напряжение несколько больше, чем до него... Корень квадратный из 1.4 вроде,но это со сглаживающим конденсатором. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.6.2014, 18:26
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Корень из двух, это и будет 1.4.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.6.2014, 19:17
Сообщение
#13
|
Гости |
Может и так... но как-то отпечаталось с учебной скамьи, что после моста напряжение несколько больше, чем до него... Совершенно верно, это я затупил, не учёл мостовую схему, просто в памяти возник один диод в цепи переменного тока, прошу прощения! После моста напряжение повышается в 1,43, иначе корень из двух. |
|
|
15.6.2014, 21:05
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.6.2014, 22:34
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата После моста напряжение повышается в 1,43 Это при наличии емкости после моста. Без её понижается на величину падения на диодах.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.6.2014, 22:43
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Все правильно uvk2 я бы так же сказал,не добавить не прибавить
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
15.6.2014, 23:09
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Да нет... не всё так просто. Пиковое напряжение не меняется от наличия или отсутствия кондёра на выходе. Меняется только коэффициент пульсации. А вот падение напряжения на открытых переходах диодов моста есть в обоих случаях, что с кондёром, что без оного.
Выходное напряжение после моста в рассматриваемом в теме случае будет зависеть в основном от номинального напряжения на выходе транса, его номинальной мощности, мощности нагрузки и параметров диодного моста. В простейшем случае, мощного транса с Uвых 20В будет достаточно, а 24В уже избыточно. ИМХО, чтобы не спорить... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.6.2014, 23:31
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
ИМХО мы говорим с позиции "чайника",а не теоретика.
Который пользуется "цешкой",а не осциллографом. Хотя вы правы (теоретически) -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_ВВ_* |
15.6.2014, 23:50
Сообщение
#19
|
Гости |
трансформатор однофазный понижающий 400 ва 380\127\36\6.3 в . ну что туда воткнуть .чтобы питание пошло на муфты. А вся схема от этого трансформатора питается? В смысле: пускатели и реле у Вас на 127В? Тогда – только дополнительный трансформатор. Я, в подобном случае, ставил ОСМ-01, 380/24. Хватало и на лампу местного освещения. А диоды я не люблю: лень паять. Ставлю сборку, ампер на 10 – 15 (что-то, типа КВРС10… КВРС15…). И конденсатор Вам не нужен. Ибо с конденсатором Вы получите 34В, да и конденсатор нужен будет довольно большой: микрофарад на 250 (считать облом, т.б. мощность неизвестна).Вы написали, что мощность муфт 400Вт. Это мощность трансформатора, а не муфт. Муфт – max по 30. |
|
|
16.6.2014, 0:06
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
И конденсатор Вам не нужен. Ибо с конденсатором Вы получите 34В, да и конденсатор нужен будет довольно большой: микрофарад на 250 (считать облом, т.б. мощность неизвестна)<....> Кондеры сейчас крошечные пошли. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|