Квартира запитана от железной дороги: проблема с фазой и нулём

Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 28.6.2014, 21:18
Сообщение #81





Гости






Дом тоже подключён, думаю, согласно правилам, кто-то выдал технические условия. Отсутствие несчастных случаев на ЖД за много лет - для Вас не показатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 28.6.2014, 21:26
Сообщение #82





Гости






Почитал 11 станиц, никаких кошмариков не увидел https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%BE%D0%B3%D0%B8
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 28.6.2014, 21:43
Сообщение #83





Гости






Если нет доверия к ОПН и УЗО, и есть боязнь получить током от выключателя освещения при перенапряжении к Земле, то есть вариант возле щитка обмотать вводной провод медной фольгой и заземлить её. При аномальном перенапряжении и несрабатывании УЗО и ОПН пробъёт изоляцию в фольге, и на проводке дома напряжение к Земле снизится. Но чревато шаговым напряжением у заземлителя фольги.

Сейчас читаю в поисковой системе гоогле, ищу несчастные случаи при питании жилого дома от ЖД. И не нахожу таких случаев
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 28.6.2014, 21:56
Сообщение #84





Гости






Только изоляция должна быть негорючая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_putnik113_*_*
сообщение 29.6.2014, 6:23
Сообщение #85





Гости






Методом научного тыка определено, что от бензогенератора котёл работает пока без ошибок. И на компьютере блок питания перестаёт орать. Вывод из сети идут ОХРЕНИТЕЛЬНЫЕ помехи. Вопрос, нужен супер прибор для устранения оных. Свет дадут попробую ippon от компа к котлу подключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 29.6.2014, 7:47
Сообщение #86





Гости






Здравствуйте. Как я уже говорил, помехи появляются на двух участках:
1. На высоковольтных проводах, питающих подстанцию. Эти помехи проходят вместе с частотой 50 Герц через трансформатор подстанции, и это межпроводные напряжения
2. На кабеле 220 Вольт, питающем дом от подстанции. Межпроводных напряжений помех в этом случае немного, но сильные между проводами и Землёй.

Думаю, что электроника котла не должна быть связана с Землёй, по крайней мере не должна быть связана по стороне 220 Вольт.
(Она бывает связана по стороне 220 Вольт у тех котлов, в которых, как мы выяснили, контроль пламени осуществляется ионизационным методом между заземлённой горелкой и контрольным электродом, связанным с сетью 220 Вольт. НО у путника, видимо, контроль пламени устроен по-другому, если котёл работает даже от переносной электростанции без заземления её полюса)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 29.6.2014, 7:52
Сообщение #87





Гости






Помехи 1 вида подавляются конденсаторными фильтрами. Может помочь источник бесперебойного питания со звеном постоянного тока (выпрямитель-инвертор). Многие напряжения помех должны убраться выпрямлением. В любом случае в ИБП должен быть и конденсаторный фильтр.
Помехи 2 вида подавляются трансформаторной развязкой от Земли.

Какие в нашем случае помехи мешают сильнее - сказать сложно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 29.6.2014, 8:01
Сообщение #88





Гости






Вообще, по идее, по причине наличия в блоке электроники трансформатора для питания низковольтной части электроники, помехи к Земле не должны влиять существенно. Здесь важнее помехи между проводами

Но в блоке, видимо, есть и высоковольтная часть, и ключи управления двигателями. На неё могут влиять и помехи к Земле.

Интересно, как развязана низковольтная часть блока от сети? Или вообще не развязана гальванически по причине наличия ключей управления двигателями насоса?

По - хорошему, должны быть два трансформатора, или многообмоточный трансформатор. Один питает низковольтную часть, развязанную от сети, второй - не развязанные ключи.

Информационная связь - через оптрон

Хорошо было-бы посмотреть принципиальную схему блока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_net_man_*
сообщение 29.6.2014, 10:24
Сообщение #89





Гости






Цитата(Гость_Лой_* @ 29.6.2014, 7:47) *
-/-
контроль пламени осуществляется ионизационным методом между заземлённой горелкой и контрольным электродом, связанным с сетью 220 Вольт. НО у путника, видимо, контроль пламени устроен по-другому, если котёл работает даже от переносной электростанции без заземления её полюса)


контроль ионный между электродом и общим проводом схемы контроля, который имеет контакт с корпусом горелки. заземление здесь не при делах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 29.6.2014, 13:34
Сообщение #90





Гости






В интернете пишут, что в некоторых котлах контроль (при стандартной системе 220/380 с заземлённой нейтралью) между заземлённой горелкой и фазой на электроде. Наберите "Котёл без заземления на включается"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 29.6.2014, 14:33
Сообщение #91





Гости






посмотрел схему котла
не знаю с какой целью это задумано
вход три контакта L, N, заземление
площадка для связи с электродами соединена с заземлением
т.е. если контакт заземление котла висит, то да работать не будет

но все решается простым соединение на клемнике
котла контакта N и контакта заземление котла(естественно котел должен подключен по отдельной линии от щитка, в котором N заземлен - в целях безопасности)

а учитывая что в большинстве сетей чистого заземления нет, то есть электрическая связь между N и заземлением питающей сети

конечно надо понимать, что заземление бывает разного назначения, например для безопасности или для обеспечение работоспособности и т.п.

еще в инструкции написано подключать согласно схемы, а в схеме N, а N -это глухозаземленная нейтраль генератора или трансформатора.

так что для тех кто не читает инструкции - подключая генератор, сделайте глухозаземленную нейтраль на генераторе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 29.6.2014, 15:08
Сообщение #92


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(Гость_net_man_* @ 29.6.2014, 15:33) *
но все решается простым соединение на клемнике
котла контакта N и контакта заземление котла(естественно котел должен подключен по отдельной линии от щитка, в котором N заземлен - в целях безопасности)

У ТС нет глухозаземленной нейтрали, у него 2 фазы. Вы сейчас человеку насоветуете.
Ему уже дали совет, трансформатор 220/220. Вторичную обмотку подключить одним концом на контуру заземления, второй конец будет фаза. От этого всего трехжильным кабелем к котлу, и всё, будет у нас локально организованная tn-c-s. Если есть много денег, то можно такой трансформатор заказать и на всю квартиру.
Против помех есть простой и эффективный способ: идете на радиорынок и покупаете ферритовое кольцо диаметром от мм 100 или более. Можно разобрать старый телевизор и вытащить оттуда строчный трансформатор, его феррит то-же пойдет. У котла мотаете сетевой провод на кольцо, в один слой я думаю хватит. Только острые края напильником сточите, чтоб они изоляцию не повредили.
Сетевые фильтры в магазинах помогают только по цене от 600 руб и выше. Знаю, я только фирмы PILOT. Самые дешевые это удлинитель с кнопкой и варистором, которые ничего не фильтруют, соответственно они не помогут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лой_*_*
сообщение 29.6.2014, 18:16
Сообщение #93





Гости






Ну, как выяснили, у котла путника система автоматики работает минуя корпус.
http://www.electro-mpo.ru/card16975.html
Вот такой лучше трансформатор. Но он уберёт помехи к Земле. ПОмехи между проводами, пришедшие с высоковольтной линии ЮВЖД останутся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimon4ik86
сообщение 1.7.2014, 12:05
Сообщение #94


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.7.2014
Пользователь №: 40200



в принципе насколько понял то особых проблем не будет, главное что бы все правильно было подключенно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
putnik113
сообщение 20.9.2014, 19:21
Сообщение #95


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 26.6.2014
Пользователь №: 40138



Проблему пришлось решать не слишком бюджетным способом. Подключил ИБП on-line, глюки у котла прошли. Но даже временами ИБП отключается от сети и переходит на аккумуляторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения