Проверка срабатывания УЗО

Слава
сообщение 25.1.2007, 20:53
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



У нас энергонадзор при допуске к эксплуатации э/у проверяет срабатывание УЗО на сопротивление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 28.1.2007, 15:21
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Николаич писал:
В случае если сопротивление между трубами приблизительно 11 Ом, стоит ли сделать эл.соединение труб как холодной так и горячей воды с защитным проводником?

Думаю тема не потеряла актальность

Совсем недавно. В подвале жилого дома труба металлич., в ней 4 АПВ. Труба эта горячая (45-50С).На поверку выяснилось, что один из фазных АПВ пробил внутри на трубу. И где -то эта труба соединялась с землей, но вот сопротивление было не маленькое. И труба эта работала как ТЭН, да еще током била сантехников, которые в подвал спускались. Защита, понятное дело, "считала" трубу удобоваримой нагрузкой, и поэтому отключаться отказывалась.
А вы говорите, между трубами 11Ом...


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 28.1.2007, 17:20
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Нельзя делать электрическое соединение между PEN-проводником итрубами(вода как хол. так и гор., а также газ)

Обязательно нужно!!!!. Только не путайте последовательность: вы РЕН потенциал берете с контура зеземления и потом, дополнительно, для выравнивания потенциала (читай чтобы сработал автомат или УЗО) присоединяете к контуру заземления и РЕН проводникам трубы и ванну. А ни в коем разе не наоборот: брать РЕН поетнциал с трубы.
Цитата
Совсем недавно. В подвале жилого дома труба металлич., в ней 4 АПВ. Труба эта горячая (45-50С).На поверку выяснилось, что один из фазных АПВ пробил внутри на трубу. И где -то эта труба соединялась с землей, но вот сопротивление было не маленькое. И труба эта работала как ТЭН, да еще током била сантехников, которые в подвал спускались. Защита, понятное дело, "считала" трубу удобоваримой нагрузкой, и поэтому отключаться отказывалась.  
А вы говорите, между трубами 11Ом...

При сдаче проверяется 2 параметра:
1. Сопротивление растекания контура заземления. Грубо - то как ток уходит в землю.
2. Сопротивление между заземлителями и заземляемыми элементами. В том числе и трубами. Сопротивление должно быть в районе 0.05 ОМ. Видимо сопротивление между контуром и трубой было выше.
Цитата
У нас энергонадзор при допуске к эксплуатации э/у проверяет срабатывание УЗО на сопротивление.

А у вас на чукотке это как делается? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радио-Сервис
сообщение 27.6.2014, 9:42
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 29661



Цитата(Слава @ 25.1.2007, 20:53) *
У нас энергонадзор при допуске к эксплуатации э/у проверяет срабатывание УЗО на сопротивление.


Для полноценной проверки всех типов УЗО (их как известно 3 типа) имеется прибор ПЗО-500 ПРО. Или до сегодняшнего момента энергонадзор устраивает проверка на сопротивление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Радио-Сервис
сообщение 27.6.2014, 12:59
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 12.12.2012
Пользователь №: 29661



Цитата(m38 @ 25.1.2007, 12:31) *
Уважаемые форумцы , давайте поговорим -как можно проверить срабатывание
УЗО при покупке в магазине.


Прибор ПЗО-500 ПРО позволяет произвести необходимые проверки УЗО в автономном режиме (без подключения УЗО к сети)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 27.6.2014, 14:35
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Рекламой отдаёт....

Зачем мне вундервафля за 20000 рублей, если я могу взять диммер и амперметр? (максимум за 500 рублей). И точно так же узнать, наврали ли китайцы написав 30 мА.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 27.6.2014, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.6.2014, 7:13
Сообщение #27





Гости






Цитата(___VITOS___ @ 27.6.2014, 14:35) *
Рекламой отдаёт....

На мой взгляд не просто отдаёт, а прямая реклама! Человек в каждом своём сообщении явно продвигает свой чудо-прибор!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.6.2014, 9:05
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Конечно реклама. Она актуальна для ЭТЛ. Как правило Ростехнадзор не пропускает методики с реостатом и милиамперметром, нужен специализированный прибор. Такой как ПЗО-500, либо аналогичный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2014, 10:39
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22988
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у нас спокойно пропустил


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.6.2014, 10:58
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Так у Вас сетевая ? Не особенно требуется Вам проверка УЗО, вот и пропустили. По крайней мере у нас так. Хотя везде по разному
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2014, 11:38
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22988
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сетевая, денюжки ктож откажется подзаработать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boxer79_*
сообщение 15.9.2014, 21:31
Сообщение #32





Гости






Про специализированный прибор для проверки - явная реклама. На информационном форуме рекламе не место!

По теме: ABBшные релюхи слишком мудрёные и дорогие... я себе поставил DigiTOP Vp-50A и не парюсь! Всё работает супер, без ложных срабатываний и прочей чепухи. Надёжно и качественно. Покупал в интернет-магазине digitop-rus вроде или как-то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.9.2014, 23:30
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Boxer79 @ 15.9.2014, 22:31) *
По теме: ABBшные релюхи слишком мудрёные и дорогие...

А тема то про что?... Вроде про УЗО, а чё там в АВВ намудрили то? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 16.9.2014, 8:40
Сообщение #34





Гости






Цитата(Boxer79 @ 15.9.2014, 21:31) *
Про специализированный прибор для проверки - явная реклама.
я себе поставил DigiTOP Vp-50A и не парюсь! Всё работает супер, без ложных срабатываний и прочей чепухи. Надёжно и качественно.


Прибор для проверки УЗО "на коленке" имеют место быть.
При использовании качественных УЗО проблем не возникает. Однако ложные срабатывания УЗО вызывают чрезмерные токи утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroSerg
сообщение 13.11.2014, 21:34
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 42460



Если УЗО используется со старой проводкой, могут быть токи утечки через старую изоляцию и ложные срабатывания при изменении влажности.


--------------------
montazhinfo.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения