У нас энергонадзор при допуске к эксплуатации э/у проверяет срабатывание УЗО на сопротивление.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Николаич писал:
В случае если сопротивление между трубами приблизительно 11 Ом, стоит ли сделать эл.соединение труб как холодной так и горячей воды с защитным проводником? Думаю тема не потеряла актальность Совсем недавно. В подвале жилого дома труба металлич., в ней 4 АПВ. Труба эта горячая (45-50С).На поверку выяснилось, что один из фазных АПВ пробил внутри на трубу. И где -то эта труба соединялась с землей, но вот сопротивление было не маленькое. И труба эта работала как ТЭН, да еще током била сантехников, которые в подвал спускались. Защита, понятное дело, "считала" трубу удобоваримой нагрузкой, и поэтому отключаться отказывалась. А вы говорите, между трубами 11Ом... -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата Нельзя делать электрическое соединение между PEN-проводником итрубами(вода как хол. так и гор., а также газ)
Обязательно нужно!!!!. Только не путайте последовательность: вы РЕН потенциал берете с контура зеземления и потом, дополнительно, для выравнивания потенциала (читай чтобы сработал автомат или УЗО) присоединяете к контуру заземления и РЕН проводникам трубы и ванну. А ни в коем разе не наоборот: брать РЕН поетнциал с трубы. Цитата Совсем недавно. В подвале жилого дома труба металлич., в ней 4 АПВ. Труба эта горячая (45-50С).На поверку выяснилось, что один из фазных АПВ пробил внутри на трубу. И где -то эта труба соединялась с землей, но вот сопротивление было не маленькое. И труба эта работала как ТЭН, да еще током била сантехников, которые в подвал спускались. Защита, понятное дело, "считала" трубу удобоваримой нагрузкой, и поэтому отключаться отказывалась.
А вы говорите, между трубами 11Ом... При сдаче проверяется 2 параметра: 1. Сопротивление растекания контура заземления. Грубо - то как ток уходит в землю. 2. Сопротивление между заземлителями и заземляемыми элементами. В том числе и трубами. Сопротивление должно быть в районе 0.05 ОМ. Видимо сопротивление между контуром и трубой было выше. Цитата У нас энергонадзор при допуске к эксплуатации э/у проверяет срабатывание УЗО на сопротивление.
А у вас на чукотке это как делается? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29661 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29661 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Рекламой отдаёт....
Зачем мне вундервафля за 20000 рублей, если я могу взять диммер и амперметр? (максимум за 500 рублей). И точно так же узнать, наврали ли китайцы написав 30 мА. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 27.6.2014, 14:36 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Конечно реклама. Она актуальна для ЭТЛ. Как правило Ростехнадзор не пропускает методики с реостатом и милиамперметром, нужен специализированный прибор. Такой как ПЗО-500, либо аналогичный.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22988 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас спокойно пропустил
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Так у Вас сетевая ? Не особенно требуется Вам проверка УЗО, вот и пропустили. По крайней мере у нас так. Хотя везде по разному
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22988 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сетевая, денюжки ктож откажется подзаработать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Boxer79_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Про специализированный прибор для проверки - явная реклама. На информационном форуме рекламе не место!
По теме: ABBшные релюхи слишком мудрёные и дорогие... я себе поставил DigiTOP Vp-50A и не парюсь! Всё работает супер, без ложных срабатываний и прочей чепухи. Надёжно и качественно. Покупал в интернет-магазине digitop-rus вроде или как-то так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По теме: ABBшные релюхи слишком мудрёные и дорогие... А тема то про что?... Вроде про УЗО, а чё там в АВВ намудрили то? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Про специализированный прибор для проверки - явная реклама. я себе поставил DigiTOP Vp-50A и не парюсь! Всё работает супер, без ложных срабатываний и прочей чепухи. Надёжно и качественно. Прибор для проверки УЗО "на коленке" имеют место быть. При использовании качественных УЗО проблем не возникает. Однако ложные срабатывания УЗО вызывают чрезмерные токи утечки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.11.2014 Пользователь №: 42460 ![]() |
Если УЗО используется со старой проводкой, могут быть токи утечки через старую изоляцию и ложные срабатывания при изменении влажности.