Доброго времени суток. Я полнейший чайник в вопросах электрики и всего, что с этим связано, но очень хочется разобраться и делать все своими руками. Вот первая проблема, с которой я столкнулся. На даче нужно было провести свет в домик. Рядом с участком стоит электрический столб, на нем ящик с счетчиком и двухполюсный автомат.

В домике я собрал вот такой щиток.

Автоматы и УЗО я купил по рекомендации продавца, предварительно рассказав, что вообще будет. Р. обог - розетка для водонагревателя, Р.У. - розетки на улице (3 шт), Р,Д, - розетки в домике (3 шт), Свет. - освещение (2 лампы). Расскажите мне пожалуйста, что значат цифры 25, 16 и 10.
И теперь самый главный вопрос! Какая бы аварийная ситуация не произошла (сгорел кипятильник, короткое замыкание и др.) никогда не срабатывают автоматы в домике. Всегда вырубает автомат на столбе. Подскажите, что не так и как это все исправить, потому что каждый раз лазить на столб уже надоело.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 30.6.2014, 14:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Не видно как выполнен монтаж в щитке домика. Можно только предполагать, что в щитке домика подключение выполнено неправильно.

P.S. На корпус странно присобачено в ЩУ...де шинки?шозанах?

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 30.6.2014, 14:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.6.2014, 14:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Расскажите мне пожалуйста, что значат цифры 25, 16 и 10.

эти цифры обозначают на какой номинальный ток расчитан автомат. Судя по фотографиям можно сказать что "эти цифры подобраны не правильно". При номинальном токе автомата в щите учета 16 А (у вас он как раз на 16 А) устанавливать автоматы на 25 А в щитке домика безсмысленно и неправильно. Номиналы нижестоящих автоматов (те что в домике) должны быть хотя бы на одну ступень меньше, то есть на 10 А. У вас же на 10 А только автомат на свет. С другой стороны если на розетки поставить автоматы на 10 А то при включении нескольких более-менее мощных приборов могут срабатывать автоматы на перегруз. Поэтому, оставляем автоматы на розетки на 16 А.
Решить проблему срабатывания автомата в щите учета в вашем случае можно такими способами:
1 Увеличить номинал автомата перед счетчиком (при этом взять автомат характеристки D, а не С). Этот способ требует согласования с энергетической компанией так как надо снимать пломбы и увеличивать выделенную мощность на ваш дом.
2. Поменять автоматы в домике на автоматы на 16А (а ещё лучше на 10 А) но с характеристикой В.
3. Попробовать поменять автомат перед счетчиком взяв номинал какой был (16 А) но с характеристикой D. Этот способ не требует увеличения выделенной мощности но требует распломбировки бокса автомата.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 30.6.2014, 14:47
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Shturman1 @ 30.6.2014, 15:44) *
При номинальном токе автомата в щите учета 16 А (у вас он как раз на 16 А)

На фото 25 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.6.2014, 15:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
На фото 25 А

О, блин, реально на 25 А (смотрел, не увеличив фото). Каюсь.
Тогда я бы начал с того? что просто бы поменял тот автомат в щите учета на те же 25 А только с характеристикой D. Так мы исключим вариант про неисправность самого этого автомата. А то закрадываеться у меня подозрение что этот автомат не адекватный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.6.2014, 16:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Shturman1 @ 30.6.2014, 16:06) *
Тогда я бы начал с того? что просто бы поменял тот автомат в щите учета на те же 25 А только с характеристикой D.

Забудьте.
Автомат и счётчик опломбированы и не стоит туда лезть... Да и не к чему это.
Если при КЗ и прочих нештатных ситуациях срабатывает только вводной, то смотреть стоит сначала под крышку пластикового бокса, а не гадать на кофейной гуще...

to Bukinland
"Вы гараж то откройте" © х/ф Берегись автомобиля


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 30.6.2014, 21:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
то смотреть стоит сначала под крышку пластикового бокса,

Это вы имеете ввиду щит в домике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.6.2014, 21:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Естественно. А чего на него смотреть на закрытый то?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 30.6.2014, 22:10
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Вот и я тоже ТСу писал, только он чтот молчит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bukinland
сообщение 1.7.2014, 11:39
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 40189



Вот так выполнено подключение всех автоматов.

Один в один со схемой. Так будет наглядней, чем просто вскрыть пластиковый щиток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.7.2014, 12:00
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Что-то у вас не понятно с 25 автоматом и гребенкой на рисунке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bukinland
сообщение 1.7.2014, 13:07
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 40189



Цитата(S-cream @ 1.7.2014, 13:00) *
Что-то у вас не понятно с 25 автоматом и гребенкой на рисунке.

Фаза приходит на 25ый автомат от УЗО и потом по гребенке на все остальные автоматы. Эту схему мне нарисовал продавец в магазине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.7.2014, 13:27
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



эээм... Ну, тогда уж точно давайте бокс открывайте. Будем посмотреть.

Сообщение отредактировал S-cream - 1.7.2014, 13:27


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 1.7.2014, 13:36
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



S-cream, а что вам именно не ясно из схемы? Вроде всё понятно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 1.7.2014, 13:43
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Да схема то прозрачная как отмытое стекло.
Может внутри щитка собрано неверно?
Может КЗ случается между ЩР и ЩУ?
Может линия нагрузки идёт в обход автоматов?
Может нагружен только один автомат?
Может автоматы неисправны?
Может действительно автомат в ЩУ чувствительнее, и стоит согласовать его замену на АВ с характеристикой D?
Может сделано 100% со схемой, и нагрузка приходит только на УЗО и на С10?
Может спутаны фаза и ноль на верхних клемах узо, и отрубается АВ в ЩУ потому что ток при КЗ резко возрастает сначала в фазе, а только потом в нуле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 1.7.2014, 14:17
Сообщение #16


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Shturman1, Мне непонятно куда уходит линия, которая упирается в угол 25го автомата.

точнее - откуда она начинается. Ну, в общем - почему она там, и не соединена с шинкой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 1.7.2014, 14:24
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(S-cream @ 1.7.2014, 15:17) *
куда уходит линия, которая упирается в угол 25го автомата.

Вроде фаза от УЗО на верхние клеммы автомата и к гребёнке на остальные АВ.

Мне непонятно почему на схеме только одна нагрузка и только к С10 присобачена... Хотя опять же это набросок схемы, а устные пояснения к ней продавца мы в отличие от ТС не слышали. И как на самом деле подключено в щитке мы не знаем.

Так что начну со своего первого сообщения и сообщения S-cream ещё раз:
Цитата(___VITOS___ @ 30.6.2014, 15:23) *
Не видно как выполнен монтаж в щитке домика. Можно только предполагать, что в щитке домика подключение выполнено неправильно.

Цитата(savelij® @ 30.6.2014, 17:50) *
смотреть стоит сначала под крышку пластикового бокса, а не гадать на кофейной гуще...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bukinland
сообщение 1.7.2014, 16:31
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 40189



Конечно же на каждый автомат подключена соответствующая нагрузка. Фото вскрытого щитка будет только в воскресенье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.7.2014, 18:19
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну тогда... коль схема полностью соответствует картинке, вытекает только одно.
При аварийной ситуации , типа, "сгорел кипятильник, короткое замыкание и др.", вполне может срабатывать только вводной автомат С25А, как наиболее "разогретый". И ничего удивительного в этом нет...
О селективности при КЗ при таком малом "разбросе" номиналов не стоит и мечтать, да и замена С25А на D25А мало что даст, а посему:
либо не устраивать КЗ и смириться с редким лазанием на столб, либо искать селективный (по времени срабатывания) АВ и поменять с помощью электрика вводной.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bukinland
сообщение 6.7.2014, 11:03
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.6.2014
Пользователь №: 40189



Как и обещал фото вскрытого щитка. Все ситуации, которые приводили к отключению автомата на столбе происходили случайно. Вчера я намеренно устраивал короткие замыкания для каждого автомата. И вот что получилось.
Освещение - Отключился и автомат в щитке С10 и автомат на столбе.
Розетки в доме - Отключился и автомат в щитке С16 и автомат на столбе.
!!!
Розетки на улице - на улице установлены розетки с крышкой и отверстия для вилки закрыты спец. шторками. Короче просто так до контактов не добраться. Воткнул удлинитель с обычной розеткой на конце. Длина удлинителя 30 метров. После замыкания НЕ отрубился ни автомат в щитке, ни на столбе. Пытался три раза, надеялся и ждал. Искры летели, но автоматы не вырубались. Потом раскрутил именно саму розетку улицы, в которую был подключен удлинитель. Добрался до контактов, замкнул и вот теперь вырубился и автомат в щитке С16 и автомат на столбе. Так что, удлинителями пользоваться нельзя??) Совать этот удлинитель в другие розетки и пускать искры желания уже не было.
!!!
Розетка водонагревателя - Отключился и автомат в щитке С25 и автомат на столбе.
И так, ваш вердикт. Что менять? Правильно ли собран щиток? Почему автоматы выключались парами? И как дальше быть? На самом деле поведение автоматов при замыкании в удлинителе очень напрягло, ведь все это могло произойти случайно, без моего ведома. И сгорело бы все.



Вернуться в начало страницы