Насколько я понимаю подключение измерительных приборов через трансформаторы тока искажает измерения
Как узнать по обозначению на трансе насколько исказится результат измерений? к примеру: у меня есть транс тока ТК-20 0,66 KV /5 5VA КЛ -0,5 И амперметр на 20 ампер, и каждое его деление равно единице -------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Класс точности прибора равен приведенной относительной погрешности (т.е. отношению наибольшей абсолютной погрешности прибора к верхнему пределу измерения), выраженной в процентах.
Пример 1. Амперметрром, верхний предел измерения которого Iпред=250 A и класс точности 1.5 (т.е. Eприв=1.5%), измерен ток I = 50 A. Результат измерения запишется в виде I = (50 ± 3.75) A. Класс точности т/т зависит от нагрузки. статья- "Точность учета электроэнергии зависит от правильности выбора и подключения измерительных трансформаторов": http://news.elteh.ru/arh/2003/21/12.php |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |