Хм! Многоуважаемый Diviner!!!!
То что сказал я - это рекомендации энергонадзора по применению УЗО в двухпроводной сети! И не только рекомендации, а реальность, возмите схемы TN-C, TN-С-S и книжку какую по УЗО - сами поймёте. Разберитесь в системах заземления! В системе TN-C имеет место двух(четырёх)проводка - нет там никакого отдельного проводника заземления - он совмещён PEN Все старые электроустановки сделаны так - поэтому и вышли рекомендации - ну нет там никакого заземляющего проводника, поэтому и делают зануление. что при этом происходит с УЗО я описал. По поводу ваших пунктов 1 и 2 ![]() УЗО не ставиться во ВРУ, но совершенно по другим причинам! Какое повторное заземление PEN в середине здания? Оно осуществляется на вводе в здание. И поэтому ничего не мешает поставить там УЗО, но ещё раз говорю оно там не ставиться, у него соверешнно другие задачи, чем защита линии! По поводу последнего абзаца - вы описали систему TN-C-S! Разберитесь в системах заземления! По поводу отдельного защитного проводника! глава 7 общественные и жилые здания 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.(ПУЭ) Ни о какой системе TN-C речи не идёт! - только пяти(трёх)проводка! Но это для новых зданий, а например у меня дома и есть система TN-C. И говориться в этих рекомендациях, что если не вести никакого отдельного заземляющего проводника, и даже не занулять корпус! а просто поставить УЗО, это позволит избежать поражения человека эл. током. С уважением Пчельников Олег! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Я прекрасно разобрался в системах заземления.
Другое дело я на практике ещё не встречал. У нас всё по старинке. Вот и обьясните мне как в TN-C зануляется 1-о и 3-х фазное оборудование. А во ВРУ групповое УЗО с диф.током 300 и 500 мА ставят и ещё как! В противопожарных мероприятиях. И ещё тогда обьясните понятие ВРУ. На каких ступенях электроснабжения это просто РП, а где это ВРУ. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
"Вот и обьясните мне как в TN-C зануляется 1-о и 3-х фазное оборудование."
Соед. корпуса с нулём. Но подобные решения видел в основном только в промышленности! Про жилой фонд не помню, если только какое мощное оборуд в ИТП например! Но я в основном бываю уже в реконстр. или вновь строящихся установках - авторский надзор - там уже всё по новому TN-C-S. И кстати где у вас? Я сам из Москвы, и в России нормы везде одинаковые, если вы про другое гос-во, то всё может быть, я зарубежные нормы не знаю ![]() Во ВРУ ни разу не видел противопожарное УЗО. Его можно установить и после вводного в отдельном щите - если надо. Во ВРУ стоят достаточно мощные автоматы - и я чего то не совсем осведомлён о промышленных УЗО, выдерживающих такие же характ. как пром. автоматы. В принципе есть дифф. модули для мощных автоматов Шнайдер - но это очень дорогое оборудование! Наши нормы не указывают их устанавливать, даже в рекомендательном ключе(только в квартирах)! Я лично таких проектов ни разу не видел! Да и реального смысла устанавливать не вижу - токи утечки иногда могут быть достаточно большими и бегать щёлкать этим УЗО, да ещё в щитовую - Рассея! ВРУ - воодно-распред. устройство, а РП просто распред панель и кстати в состав ВРУ входит РП. А вот отличие ВРУ и ГРЩ хороший вопрос! Везде пишут эти два понятия вместе. Для себя определил - если есть ввод в здание с улицы, на вводе и ставиться ВРУ(ВВодно)! А если допустим пристроенная ТП - вот это ГРЩ - так и называю. Но норм на это не припомню, кстати поищу, найду скажу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
http://ges.to.kg/tnc.gif
http://ges.to.kg/tn-c-s.gif Прокомментируйте пожалуйста первую схему TNC. Цитата к ней. [quote]В водных устройствах электроустановок с зануленным оборудованием устраивается совмещенная шина PEN для присоединения нулевых проводников питающих кабелей и заземляющего устройства. [/quote][/quote] |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Ну вобщем понятно почему вы засомневались - крайне неудачные картинки! - Заметьте - они ничем не отличаются и на первом рисунке всё равно нарисована система TN-С-S
только УЗО стоят у потребителей - сами посмотрите, классическая пятипроводка Как вам это: ПУЭ 1.7.3 система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1); НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ!!!!! 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C-S, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. посмотрите на рисунок 1 - где стоят комутац. аппараты? после разделения PEN! Причём вкачестве таких аппаратов нарисованы предохранители(вставки) теперь ещё раз посмотрите на последний потребитель - вставка стоит в нулевом проводе ПУЭ 3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. Тут я конечно придрался, но всё же тот кто рисовал не имеет опыта проектирования - прочитал и нарисовал! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Уважаемый, Diviner, посмотрите схемы на сайте: "Астро-УЗО" http://www.uzo.ru/techdoc/uzo0807.html ,
а то Ваши схемы неразборчивы, хотя и знакомы. Примеры из практики: 1.Телефонные блокираторы (системы АВУ) - 2. Приборы пож.сигнализации - иногда провоцируют срабатывание УЗО. 3. Если на объекте (сеть евро-розеток) где-то перепутаны "N" и "РЕ" - при подключении потребителя - УЗО отключается почти(0,4 сек ![]() 4. Был случай, когда строители использовали старую эл.дрель (без двойной изоляции) - устанавливали металлоконструкции под гипрок на цементный пол - работать было невозможно - УЗО во ВРУ отключало весь подъезд, пришлось отключить УЗО (на время производства этих работ). |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
То f389:
На приборы ОПС запрещено ставить УЗО 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.). (ПУЭ) И заинтересовался идеей установки УЗО во ВРУ - какая-то стрёмная идея - отключается всё непонятно по какой причине! утечки хрен знает от чего! и ещё спросил в службах эксплуатации - еле ушёл от них ![]() хотели догнать ![]() И кстати утечки постоянно возникают в светильниках! С уважением Пчельников Олег |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Ну вот это другое дело.
Наконец народ подключился и народ знающий. Да, сбили с толку видать меня эти схемки из журнала "Автоматика, Связь,Информатика " за 2002 год. А статейка там интересная. Под названием "Сравнительный анализ режимов нейтрали". Но видно неточности и ошибки есть. Цитата Соед. корпуса с нулём. Но подобные решения видел в основном только в промышленности!
Ну тогда наверное не с нулем, а с PEN. И сечение его минимальное 10 по меди и 16 по алюминию. Если промышленное оборудование, тогда понятно. А вот если мне 10 медую тянуть к прибору в 1 кВт это конечно не очень. А сам я из Киргизии. И на заводе все по старинке сами знаете. Что-то вроде TN-С-S. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
To Diviner
Ну да к PEN, по термину зануления и назвал - вообще раньше небыло же PEN, и если взять такую книгу как Кноринг, там соед. с нулём! Вообще тему которую вы открыли нашёл очень интересной! Особенно посмотрев уже много рисунков про системы заземления! Сейчас к ней уже подключились и наши главспецы. Даже в ПУЭ система TN-C нарисована очень хитро - хоть и текст (1.7.3) однозначно говорит про PEN. Но нарисовано то по другому! Опять для себя определили - всё решается этой точкой разделения PEN, если она до комут. аппарата - TN-C-S, если после TN-C! А про 10 по меди. На вашем месте старое оборудование я бы не трогал, а новое уже делал бы по TN-C-S, а там уже другой колер 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых про водников должно быть не менее 16 мм2. Хотя я конечно пишу выдержки из ПУЭ, но у вас же другое гос-во! С уважением Пчельников Олег! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Действительно, в ПУЭ TN-C нарисована с отдельным защитным проводником до PEN проводника.
А написано:"... на всем протяжении". Такие неточности в новом ПУЭ мягко говоря озадачивают. Цитата(1.7.134) Специально предусмотренные PEN проводники должны соответстовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников.....
Пункт 1.7.127 вы привели, но вот что еще есть: Цитата(7.1.45) Сечение PEN проводников должно быть не менее 10 мм кв. по меди и 16 по алюминию независимо от сечения фазных проводников
Поэтому мне конечно будет легче маломощного приемника в TN-C взять жилу кабеля сечением как у фазных проводников в качестве защитного дотянув до PEN проводника в РП, чем брать отдельную медную десятку. Вот еще у меня вопрос. Цитата(1.7.132) Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях долджен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Чтобы подключитть однофазный приемник PEN проводник запрещено использовать. Я правильно понял? PS ТО что я за границей по вашему, это ничего Скоро может к вам приеду ![]() Это мне тоже интересно, будет ли ваше новое ПУЭ у нас действовать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Да уж добавилось проблемм.
Собрались открыть временную площадку аттракционов у одного из объектов Питера. Энергетик объекта требует проводить пятижилку. У меня в наличии КГ 25х3+16. Придется докупать одножильный 25кв. Кстати как энергонадзор смотрит на такое комплексное использование проводов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
А нормально смотрит.В прошлом году запитывали студию РБК-ТВ, бросили 4Х120( ВВГ, что-ли?)и по тому же лотку ПВ-120.Вроде мутили, по поводу того ,что РЕ должен в одной трассе идти, а не раздельно. Вообще-то, совсем недавно наша промышленность и не выпускала 5-жильн кабелей большого сечения.Год назад мы не могли купить 5Х120.
![]() -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
To Viktor
Угу, нормально смотрит. У самого были проекты в телекоммуникациях - так там повсеместно защитный отдельно и раза в два толще! Вот то что нулевой меньше плохо конечно, но у вас там наверное только двигатели 3-фазные, они нагрузку на ноль не дают. To Diviner Вы кстати спрашивали про ВРУ и РП это 7.1.3-7.1.5, хоть и к жилым зданиям относиться, но я думаю можно и дальше распостранить вот только свободу творчества всё равно оставляют по поводу ВРУ и ГРЩ про 7.1.45 знаю - наружнее освещение делаю(TN-C там) Я кстати тоже на 1.7.132 наталкивался, и он заставил меня поразмышлять! Ну ладно там про вводы ВЛ написано, но а остальные ВЛ - то же наружнее освещение? В зданиях я бы и сам бы не стал двухпроводку делать, даже в старых и даже в промышленности - уже стандарт де факто 3(5) проводов! Но вот вопрос про ВЛ остаётся! С уважением Пчельников Олег |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 ![]() |
Цитата(Viktor2004) Да уж добавилось проблемм.
Энергетик объекта требует проводить пятижилку. У меня в наличии КГ 25х3+16. Придется докупать одножильный 25кв. Кстати как энергонадзор смотрит на такое комплексное использование проводов? Энергетик "просит" для себя. Что бы он Вас поддержал при "трениях" с Энергонадзором - лучше сделать как в ПУЭ напечатано, а то потратите средства на 4+1, а Энергетик на Вас "стуканёт" и придётся опять (а за чей счёт ![]() З.Ы. Извините за резкость суждения. И помолитесь что бы "землю" вкапывать не пришлось. А то эти "специалисты" из Энергонадзора почему-то думают что у всех предприятий не куда прибыль потратить,да? А только на исполнение ПУЭ. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Спасибо всем.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Цитата(Пчельников Олег) Опять для себя определили - всё решается этой точкой разделения PEN, если она до комут. аппарата - TN-C-S, если после TN-C!
О каком коммутационном аппарате идёт речь? Об УЗО? Не думаю, что это определяющий фактор. Его может и не быть. Разве через УЗО можно пропускать PEN? Автомат? PEN к нему не подключается. Как вы определяете эту точку? Цитата(Пчельников Олег) Я кстати тоже на 1.7.132 наталкивался, и он заставил меня поразмышлять! Ну ладно там про вводы ВЛ написано...
Там написано про цепи однофазного и постоянного тока вообще и про ВЛ в частности, под заголовком Цитата(f389) Уважаемый, Diviner, посмотрите схемы на сайте: "Астро-УЗО"
Спасибо, похожие схемки видел. Там TN-C нет. Интересно было бы посмотреть схемки электроснабжения какого-нибудь заводского участка с TN-C. P.S. Пункт 1.7.132 и рис. 1.7.1(б) не совсем состыковываются. На рисунке изображена система TN-C постоянного тока. Но в пункте указано,что не может быть никакого PEN для цепей постоянного тока. Кому обращаться за разъяснениями? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Думаю многое прояснится если мы найдем правильные рисунки всех типов подключений.
![]() Система TN-C ![]() Система TN-S ![]() Система TN-C-S ![]() Система TT ![]() Система IT Соответствуют ли истине эти рисунки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Viktor2004, а вы видели рисунок TN-C из ПУЭ?
Он немного отличается. И как доверять остальным рисункам, ведь ПУЭ это ПУЭ!? Они должны были подробней разьяснить. ![]() Вот конкретный пример у меня. Допустим на заводе в цехе - TN-C. Мне нужно подключить однофазного потребителя и трёхфазного потребителя которому нуль N не нужен. Что получается, если я протяну к РП от однофазного приёмника - трёхпроводку с отдельным PE, как это указывает ПУЭ, а от трёхфазного - четырёхпроводку только с PE, подключая их на шину PEN, вся сеть цеха попадёт под классификацию TN-C-S? С фразой ...на всем её протяжении они явно переборщили. При том, при классификации систем TN-C и TN-C-S речь ведь идёт о разделении PEN во ВУ(в ПУЭ есть такая рекомендация?). Я думаю определяющим является разделение/неразделение какой-либо групповой питающей магистрали с PEN, а не индивидуальной питающей линии электроприёмника. Если в моём "конечном" РП или в РП выше по схеме от потребителя я эту шину PEN разделяю на 2 шины PE и N, то тогда весь участок электроснабжения ниже по схеме начиная с этой точки разделения - TN-S, а всю сеть уже можно отнести к TN-C-S. Т.е. конкретно, открываю распред пункт, вижу 2 нулевых шины PE и N - сеть TN-C-S, одна шина PEN - сеть TN-C. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
То Diviner
1. Про УЗО - ну так о чём и речь. Хотя инаписано в ПУЭ что нельзя использовать в системе TN-C! Но реальное его использование ограничивает ток через человека 30мА, я уже об этом писал! И про комут. аппарат писал про автомат и узо - если идёт просто ответвление от N на корпус - то TN-C если до автомата идёт разделение(то бишь в щите где этот автомат устоновлен - т.е. есть возможность применения 4-х полюсного автомата) TN-C-S 2. Отдельный потребитель может быть запитан по системе TN-C-S почему нет? причём тут РП? ведёте от PEN - PE и N и получите TN-C-S! Просто ваш потребитель подпадёт под систему заземления TN-C-S, а не вся сеть - и запрещено проектировать TN-C для жилых зданий, как вы будете подключать потребитель в старом доме? 3. Про цепи однофазного тока - теперь по этому пункту я не могу сделать наружнее освещение маленькой территории двухпроводным(киловата на 2 всего - 14 лампочек ДРЛ), и не могу использовать СИП , так нет 3 проводного сипа! Это не будет являться ответвлением от ВЛ - это сама ВЛ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Цитата(Гость) ведёте от PEN - PE и N и получите TN-C-S! Просто ваш потребитель подпадёт под систему заземления TN-C-S, а не вся сеть
В формулировки систем заземления заложен смысл, рассматривающий всю цепь питания, начиная от глухозаземлённой нейтрали трансформатора или генератора. Поэтому постановки типа потребитель заземлён по системе TN-C-S (TN-S) в системе TN-C или часть схемы является системой TN-S в общей схеме TN-C-S (как я употребил недавно) неправильны. Прочитайте определения систем и вы сразу увидите противоречие в таких постановках. Двум понятиям здесь не место, рассматривается вся сеть. Исходная точка - нейтраль источника питания. Наконец-то я нашёл опору для своих утверждений: Цитата(ПУЭ 1.7.80) Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).
В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Как видите здесь разделение до УЗО. И это TN-C. Выводы из 1.7.80: 1. Понятие РЕ-проводника в TN-C всё-таки существует. 2. PEN-проводник нельзя пропускать через УЗО. При пробое изоляциии на корпус в TN-C УЗО отключается мгновенно (на чём я настаивал вначале). Я про жилые здания не говорю, а о заводской сети, поскольку TN-C только там и встретишь, поэтому и о РП речь зашла. И пример с однофазным потребителем я не просто так приводил. А если УЗО будут устанавливаться в РП? В свете 1.7.80 линии к приёмникам будут 5-ти проводными. Это будет TN-C или TN-C-S? Понимаете? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |