Поясните пункт ПУЭ , п. 6.2.8 "Электрическое освещение"

Sergiopm
сообщение 19.9.2007, 10:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Добрый день!
п. 6.2.8: В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления.
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

Не могу разобраться в этом пункте icon_redface.gif , помогите, кто чем может icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бондар
сообщение 19.9.2007, 11:55
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 9.1.2007
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028



Если ЩО запитывается от силового щита, то кабель подсоединяется на верхние контакты вводного автомата(или другого апарата который есть вводным). Именно на верхмие чтобы при аномальных режымах в силовых цепях освещение продолжало работать. А вот в ЩО кабель должен подключатса на свой вводной аппарат.


--------------------
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 19.9.2007, 12:26
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Допустим у меня сборка, в которой отходящие автоматы и на силовые электроприёмники, и на освещение. Получается, чтобы выполнить требование ПУЭ, я должен автоматы освещения подключить на вводные контакты сборки? Я правильно понимаю? Тогда вводной автомат будет работать только для силовых электроприёмников...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бондар
сообщение 19.9.2007, 12:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 9.1.2007
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028



Верно, но как оговаривалось выше, подключаем автоматы освещения через вводящий автомат освещения который запитан на водящих клемах вводящего автомата силового щита. Вводящий автомат Щ О для защиты запиточногно кабеля етого же щита.


--------------------
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бондар
сообщение 19.9.2007, 13:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 9.1.2007
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028



Проще говоря, в сборку добавляем ещё один автомат церез который запитывается все автоматы освещения


--------------------
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бондар
сообщение 19.9.2007, 13:14
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 9.1.2007
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028



На сколька я знаю, силовая група и група освещения должны находится в разных щитах


--------------------
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.9.2007, 18:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7251
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Проще, после отключения вводного автомата распредшкафа, освещение должно гореть.
Это сделано, чтобы после простого или аварийного отключения силового шкафа на рабочих местах было освещение для выполнения ремонтных работ или эвакуации работников.
Обычно, устанавливают АВ в распредшкафу для ЩО, после вводного АВ, считая, что при аварийном отключении должен сработать соответствующий АВ на свою линию.
Я за этот вариант, т.к. в противном случае для замены АВ ЩО в РШ, придется отключать вышестоящий АВ в РУ-0,4 кВ или в ТП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 20.9.2007, 9:20
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Цитата(gomed12 @ 19.9.2007, 18:43) *
Обычно, устанавливают АВ в распредшкафу для ЩО, после вводного АВ, считая, что при аварийном отключении должен сработать соответствующий АВ на свою линию.
Я за этот вариант, т.к. в противном случае для замены АВ ЩО в РШ, придется отключать вышестоящий АВ в РУ-0,4 кВ или в ТП.


Эксперт по охране труда строго приказал откоректировать проект с учётом данного пункта ПУЭ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бондар
сообщение 20.9.2007, 22:05
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 9.1.2007
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028



Почитайте ПУЕ с главы 6.2.4


--------------------
Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения