Поясните пункт ПУЭ , п. 6.2.8 "Электрическое освещение" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поясните пункт ПУЭ , п. 6.2.8 "Электрическое освещение" |
19.9.2007, 10:09
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
п. 6.2.8: В местах присоединения линий питающей осветительной сети к линии питания электросиловых установок или к силовым распределительным пунктам (п. 6.2.5.) должны устанавливаться аппараты защиты и управления. При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов. Не могу разобраться в этом пункте , помогите, кто чем может |
|
|
|
19.9.2007, 11:55
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Если ЩО запитывается от силового щита, то кабель подсоединяется на верхние контакты вводного автомата(или другого апарата который есть вводным). Именно на верхмие чтобы при аномальных режымах в силовых цепях освещение продолжало работать. А вот в ЩО кабель должен подключатса на свой вводной аппарат.
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|
19.9.2007, 12:26
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Допустим у меня сборка, в которой отходящие автоматы и на силовые электроприёмники, и на освещение. Получается, чтобы выполнить требование ПУЭ, я должен автоматы освещения подключить на вводные контакты сборки? Я правильно понимаю? Тогда вводной автомат будет работать только для силовых электроприёмников...
|
|
|
19.9.2007, 12:57
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Верно, но как оговаривалось выше, подключаем автоматы освещения через вводящий автомат освещения который запитан на водящих клемах вводящего автомата силового щита. Вводящий автомат Щ О для защиты запиточногно кабеля етого же щита.
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|
|
19.9.2007, 13:06
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Проще говоря, в сборку добавляем ещё один автомат церез который запитывается все автоматы освещения
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|
19.9.2007, 13:14
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
На сколька я знаю, силовая група и група освещения должны находится в разных щитах
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|
19.9.2007, 18:43
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Проще, после отключения вводного автомата распредшкафа, освещение должно гореть.
Это сделано, чтобы после простого или аварийного отключения силового шкафа на рабочих местах было освещение для выполнения ремонтных работ или эвакуации работников. Обычно, устанавливают АВ в распредшкафу для ЩО, после вводного АВ, считая, что при аварийном отключении должен сработать соответствующий АВ на свою линию. Я за этот вариант, т.к. в противном случае для замены АВ ЩО в РШ, придется отключать вышестоящий АВ в РУ-0,4 кВ или в ТП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
20.9.2007, 9:20
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Обычно, устанавливают АВ в распредшкафу для ЩО, после вводного АВ, считая, что при аварийном отключении должен сработать соответствующий АВ на свою линию. Я за этот вариант, т.к. в противном случае для замены АВ ЩО в РШ, придется отключать вышестоящий АВ в РУ-0,4 кВ или в ТП. Эксперт по охране труда строго приказал откоректировать проект с учётом данного пункта ПУЭ... |
|
|
20.9.2007, 22:05
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Почитайте ПУЕ с главы 6.2.4
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|