Акты замеров нагрузок, вопрос по их ведению. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Акты замеров нагрузок, вопрос по их ведению. |
8.7.2014, 8:23
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Необходимо предоставить акты с замерами нагрузок. Были произведены замеры нагрузок на ПС 35 кВ. конкретнее сила тока, напряжение на шинах и показания приборов учета электроэнергии. Исходя из формул занесенных (до меня за предыдущий зимний период) в excele, активная мощность находилось путем произведения силы тока напряжения и косинуса фи. Проблема заключается в том что по некоторым фидерам амперметры не работали и следовательно не предоставляется возможность данным образом определить активную мощность, и вот сам вопрос; возможно ли как то воспользоваться показаниями счетчиков активной энергии чтобы вычислить среднюю почасовую мощность? Допускается ли такое и где можно ознакомится с подробной методикой ведения данных ведомостей?
|
|
|
|
8.7.2014, 9:30
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если снимались почасовки/получасовки - по ним определяйте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.7.2014, 1:49
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
|
|
|
9.7.2014, 9:40
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
почасовые показания это и есть мощность (средняя) в данный час
в 12:00 показания 00001 в 13:00 показания 00091 мощность - 90 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 20:22 |
|