![]() Проблема ПРТ-1 и СЭТ-4ТМ.03 , Скачки показаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблема ПРТ-1 и СЭТ-4ТМ.03 , Скачки показаний |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток!
Установили на ячейку счетчик СЭТ-4ТМ.03 и в связи с её удалением от наших основных подстанций, наладили снятие показаний с помощью GSM модуля, подключенного через ПРТ-1 (преобразователь RS232-RS485). Выяснилось, что в программном обеспечении energy for windows постоянную счётчика (кол-во импульсов/кВтч) нужно устанавливать в 2 раза больше фактической для правильного подсчета ЭЭ. НО при том, что ежечасный расход соответствует фактическому (на дисплее счетчика), каждый день в 00 часов программа добавляет к этим показаниям такое число, что бы сумма соответствовала фактическим показаниям*2. Я грешу на разницу в постоянной счетчика, установленной в ПРТ-1 и в программе. (в прт установлена 5000-как указано в документации счетчика, а в программе 10000, потому что только так ежечасный расход сходится). Кто сталкивался с такой проблемой? Доступ на эту подстанцию получить достаточно проблематично и хотелось бы наверняка знать, в чем проблема, перед тем как туда ехать. За раннее спасибо за ответ. Коэф. Трансформации везде установлены фактические. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Не знаю ,что у вас за такое ПО странное , что учитывает постоянную счётчика!!!!.
Счётчик имеет встроенную память , читайте напрямую , без каких либо перемножений. Вот характеристики счётчика Код Счетчики ведут высокоточный многотарифный учет активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направления и четырехквадрантной реактивной электроэнергии в восьми тарифных зонах, по восьми типам дней в двенадцати сезонах:
всего от сброса показаний; за текущий и предыдущий год; на начало текущего и предыдущего года; за текущий и каждый из 11 предыдущих месяцев; на начало текущего и каждого из 11 предыдущих месяцев; за текущие и предыдущие сутки; на начало текущих и предыдущих суток; за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней; на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней. Дискрет тарифной зоны составляет 10 минут. Чередование тарифных зон в сутках ограничено числом десятиминутных интервалов в сутках и составляет 144 интервала. Тарификатор электросчетчика использует расписание праздничных дней и список перенесенных дней. Счетчики электроэнергии формируют два независимых массива профиля мощности с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной и реактивной мощности прямого и обратного направления. Глубина хранения каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 минут составляет 3,7 месяца. Счетчики электроэнергии могут использоваться как регистраторы утренних и вечерних максимумов мощности с использованием двенадцати сезонного расписания. Счетчики электроэнергии измеряют мгновенные значения физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть, и могут использоваться как измерители: активной, реактивной и полной мощности; фазных и межфазных напряжений, напряжения прямой последовательности; тока; коэффициента мощности; частоты сети; коэффициентов искажения синусоидальности кривой токов; коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям; коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений; коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям Счетчики электроэнергии могут использоваться как измерители показателей качества электричества согласно ГОСТ 13109-97 по параметрам установившегося отклонения фазных (межфазных, прямой последовательности) напряжений и частоты сети. Счетчики позволяют формировать сигналы индикации превышения программируемого порога мощности на четырех конфигурируемых испытательных выходах. Электросчетчики ведут журналы событий, журналы показателей качества электричества, журналы превышения порога мощности и статусный журнал. Счетчики электроэнергии обеспечивают возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания множества параметров и данных через интерфейсы связи RS-485 или оптический порт (перечень параметров и данных в описании типа). Счетчики электроэнергии имеют индикатор для отображения данных учета и измерений. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
Программа Energy for windows 95?
У нас стоят везде значения 10000 и все нормально работает. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2025, 1:34 |
|
![]() |