Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема ПРТ-1 и СЭТ-4ТМ.03 , Скачки показаний

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 9.7.2014, 8:35
Сообщение #1





Гости






Всем доброго времени суток!
Установили на ячейку счетчик СЭТ-4ТМ.03 и в связи с её удалением от наших основных подстанций, наладили снятие показаний с помощью GSM модуля, подключенного через ПРТ-1 (преобразователь RS232-RS485). Выяснилось, что в программном обеспечении energy for windows постоянную счётчика (кол-во импульсов/кВтч) нужно устанавливать в 2 раза больше фактической для правильного подсчета ЭЭ. НО при том, что ежечасный расход соответствует фактическому (на дисплее счетчика), каждый день в 00 часов программа добавляет к этим показаниям такое число, что бы сумма соответствовала фактическим показаниям*2.
Я грешу на разницу в постоянной счетчика, установленной в ПРТ-1 и в программе. (в прт установлена 5000-как указано в документации счетчика, а в программе 10000, потому что только так ежечасный расход сходится). Кто сталкивался с такой проблемой?
Доступ на эту подстанцию получить достаточно проблематично и хотелось бы наверняка знать, в чем проблема, перед тем как туда ехать.
За раннее спасибо за ответ.

Коэф. Трансформации везде установлены фактические.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 9.7.2014, 13:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Не знаю ,что у вас за такое ПО странное , что учитывает постоянную счётчика!!!!.
Счётчик имеет встроенную память , читайте напрямую , без каких либо перемножений.
Вот характеристики счётчика
Код
Счетчики ведут высокоточный многотарифный учет активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направления и четырехквадрантной реактивной электроэнергии в восьми тарифных зонах, по восьми типам дней в двенадцати сезонах:

    всего от сброса показаний;
    за текущий и предыдущий год;
    на начало текущего и предыдущего года;
    за текущий и каждый из 11 предыдущих месяцев;
    на начало текущего и каждого из 11 предыдущих месяцев;
    за текущие и предыдущие сутки;
    на начало текущих и предыдущих суток;
    за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней;
    на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней.

    Дискрет тарифной зоны составляет 10 минут. Чередование тарифных зон в сутках ограничено числом десятиминутных интервалов в сутках и составляет 144 интервала. Тарификатор электросчетчика использует расписание праздничных дней и список перенесенных дней.

    Счетчики электроэнергии формируют два независимых массива профиля мощности с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной и реактивной мощности прямого и обратного направления. Глубина хранения каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 минут составляет 3,7 месяца.

    Счетчики электроэнергии могут использоваться как регистраторы утренних и вечерних максимумов мощности с использованием двенадцати сезонного расписания.

    Счетчики электроэнергии измеряют мгновенные значения физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть, и могут использоваться как измерители:

    активной, реактивной и полной мощности;
    фазных и межфазных напряжений, напряжения прямой последовательности;
    тока;
    коэффициента мощности;
    частоты сети;
    коэффициентов искажения синусоидальности кривой токов;
    коэффициентов несимметрии тока по нулевой и обратной последовательностям;
    коэффициентов искажения синусоидальности кривой фазных и межфазных напряжений;
    коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательностям

    Счетчики электроэнергии могут использоваться как измерители показателей качества электричества согласно ГОСТ 13109-97 по параметрам установившегося отклонения фазных (межфазных, прямой последовательности) напряжений и частоты сети.

    Счетчики позволяют формировать сигналы индикации превышения программируемого порога мощности на четырех конфигурируемых испытательных выходах.

    Электросчетчики ведут журналы событий, журналы показателей качества электричества, журналы превышения порога мощности и статусный журнал.

    Счетчики электроэнергии обеспечивают возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания множества параметров и данных через интерфейсы связи RS-485 или оптический порт (перечень параметров и данных в описании типа).

    Счетчики электроэнергии имеют индикатор для отображения данных учета и измерений.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasamba
сообщение 11.7.2014, 1:56
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 23974



Программа Energy for windows 95?
У нас стоят везде значения 10000 и все нормально работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2025, 1:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены