Всем привет !!! Ситуация : при проведении приёмо-сдаточных испытаний ЭТЛ забраковала 10 (т.е. все , которые были ) диф.автоматов ABB DSH941r-ac, 20 А, 30 ma, по причине увеличенного времени срабатывания аппарата защиты ( до 4,5 с; до 5 ; до 10 и т.д.) Так бывает ? Вроде фирма приличная и поставщик тоже. И ещё 4 шт по времени срабатывания на ток утечки. ( 99,9 с). И ещё ЭТЛ выдала заключение по этим дифам. :"не обеспечивается необходимое время срабатывания защиты, в связи с большим сопротивлением цепи ( возможно использование проводников меньшего сечения или малой мощностью источника питание ) Что бы это значило ? Прибор по документам : многофункциональный электрический тестер МЭТ 5035
|
|
|
|
16.7.2014, 9:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше бы если протокол выложили посмотреть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_ainur_* |
16.7.2014, 14:49
Сообщение
#3
|
Гости |
выложил бы, но я первый раз в жизни на форуме, и не знаю как это делается. отстал немного я от прогресса
|
|
|
16.7.2014, 14:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на любой файлообменник, ссылку сюда
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_ainur_* |
16.7.2014, 15:21
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Гость_ainur_* |
16.7.2014, 15:23
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
16.7.2014, 20:48
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Забракованы 20А АВ при токе срабатывания порядка (5,5-6)I. Это начало зоны работы ЭМР. поэтому браковать их не совсем корректно. ИМХО.
Сообщение отредактировал Uran - 16.7.2014, 20:48 |
|
|
|
Гость_ainur_* |
17.7.2014, 11:21
Сообщение
#8
|
Гости |
что значит данный вывод ???? |
|
|
17.7.2014, 12:17
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
занижено сечение проводников, большая длина, плохие контактные соединения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.7.2014, 13:39
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
По поводу забраковки диф автоматов - не исправны они либо ошибка испытаний. Вероятно бракованная партия, потделки. Можете отнести пару штук в другую ЭТЛ, и сравнить результаты.
По поводу времени срабатывания защиты - ток КЗ не большой и для срабатывания указанных автоматов в нормируемое время - не достаточен. Судя по тому, что ток КЗ для вводного тоже низкий, причина в питающей сети, до указанных щитов. Вероятно большая протяженность питающей линии, и/или низкая мощность трансформатора в ТП. Хотя возможен и дефект в цепи. Причины этого в ошибки проектирования или отсутствии оного. Устраняется примирением аппаратов защиты с характеристикой В (более чувствительной к КЗ). |
|
|
|
Гость_AINUR_* |
17.7.2014, 16:25
Сообщение
#11
|
Гости |
по поду питающих проводников - вполне возможно. Если обратили внимание в дефектовке есть таблица перекоса фаз, ВРУ старое, древнее, уже почти разваливается, и только ожидает своей замены. Заменены только кабельные линии до щитов. Но возникает вопрос - в этих же щитках стоят простые автоматы, и сопротивление петли "фаза-ноль" и токи КЗ не очень-то шибко отличаются. НО... простые автоматы прошли же проверку !
см. выложенный протокол № 4. |
|
|
18.7.2014, 13:02
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Если обратили внимание в дефектовке есть таблица перекоса фаз, Не обратил. Тогда дефект точно в нуле, если его сечение достаточно для существующей нагрузки. Ищите быстрее. Возможно и во ВРУ и на участке питающей линии. Цитата Но возникает вопрос - в этих же щитках стоят простые автоматы, и сопротивление петли "фаза-ноль" и токи КЗ не очень-то шибко отличаются. НО... простые автоматы прошли же проверку ! Так номинальный ток автоматов 10А, а диф автоматов - 20А. При одинаковой характеристике С, для диф автоматов ток КЗ мал, а для автоматов - хватает. Вы не понимаете этой проверки и искать причину Вам трудно. Причина не в том что они дифавтоматы, а в том что ток у них больше чем у остальных |
|
|
18.7.2014, 18:20
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Всем привет !!! Ситуация : при проведении приёмо-сдаточных испытаний ЭТЛ забраковала 10 (т.е. все , которые были ) диф.автоматов ABB DSH941r-ac, 20 А, 30 ma, по причине увеличенного времени срабатывания аппарата защиты ( до 4,5 с; до 5 ; до 10 и т.д.) Так бывает ? Дело в том, что лаборатория проверяла не дифавтоматы, а петлю фаза-ноль, и по результатам измерений видно что значение ПФО завышено. Так что не верное заключение, что дифавтоматы не прошли испытания (нет протоколов по испытаниям аппаратов защиты). -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Гость_ainur_* |
25.7.2014, 19:59
Сообщение
#14
|
Гости |
[quote name='Работник' date='18.7.2014, 13:02' post='347720']
Не обратил. Тогда дефект точно в нуле, если его сечение достаточно для существующей нагрузки. Ищите быстрее. Возможно и во ВРУ и на участке питающей линии. Так номинальный ток автоматов 10А, а диф автоматов - 20А. При одинаковой характеристике С, для диф автоматов ток КЗ мал, а для автоматов - хватает. Вы не понимаете этой проверки и искать причину Вам трудно. Причина не в том что они дифавтоматы, а в том что ток у них больше чем у остальных Во-первых, щитки запитаны по разным линиям от ВРУ, но почему-то в каждом щитке дифы оказались неудовлетворительными во-вторых, сечение проводников рассчитывается по нагрузке потребителя,а не по токам КЗ, а автоматы тоже по расчётным токам для защиты этих же проводников ( ПУЭ 3.1.4 ) и протяжённость самой длиной линии - максимум 12 метров в-третьих, там есть в протоколе и автоматы на 32 А и на 50 А, если Вы опять же не обратили внимание в-четвёртых, прежде чем какие-то выводы делать, надо внимательней ознакомиться с документами |
|
|
28.7.2014, 15:01
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. С документами я ознакомился прошлый раз, а вот Вы по прежнему не понимает и тут я не виноват.
1. Смотрите на токи КЗ. Они примерно равны на вводе в каждом щите, и везде очень низкие. Т.е. причина до этих щитов, вероятно на общем для них участке. Т.е. не в линии от ВРУ до щита. 2. Вот именно что по расчетным токам, и либо токи не считали, либо дефект. Если бы были расчитаны такие низкие токи КЗ, тогда применили бы аппараты защиты с более чувствительной характеристикой B. 3. Автоматы на 32 А и на 50 А являются вводными. И если Вы обратите внимание, имеют допустимое время срабатывания 5 секунд, что значительно больше чем для групповых автоматов и диф автоматов (0,4 сек.). Это время по мнению сотрудников ЭТЛ, обеспечивается. 4. Прочитал еще раз. Мое мнение в силе, ничего нового. |
|
|
29.10.2014, 11:17
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Добрый день, коллеги!
Наткнулся на тему, хоть и давно было. Позвольте свои 5 копеек внести. Представленные протоколы замеры петли фаза-ноль. Замеры проводятся для обеспечения безопасности людей от поражения эл. током. Соответственно замерять надо между фазой и РЕ. Данные замеры между фазой и рабочим. Иначе физически бы не получилось провести измерения. Дифы бы сразу отработали. Дык вот! Если требуемое время не обеспечивается применяются следующие меры 1. Увеличение диаметра проводников 2. применение аппаратов защиты с другими характеристиками И! 3. Установкой дифференциальных автоматов! Т.е. Ток КЗ допустим 100А а автомат стоит С20. Естественно время не обеспечивается (ток должен быть не менее 1,1 номинального 220А), Поэтому в цепь ставим диф. с током 30мА и он отключит линию при данном токе КЗ, внимание! На заземленные части оборудования! Посему выводы несколько некорректны и нет ссылки на протокол проверки аппаратов защиты. Которые при приемо-сдаточных должны были проводится! И еще момент - лаборатория не должна делать выводы о причинах или рекомендации давать. Только факты! |
|
|
29.10.2014, 17:07
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Соответственно замерять надо между фазой и РЕ. Данные замеры между фазой и рабочим. Иначе физически бы не получилось провести измерения. Дифы бы сразу отработали. Есть приборы которые позволяют произвести замер петли фаза-ноль в цепи с УЗО. например MZC-303Е фирмы Sonel. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
29.10.2014, 19:52
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
На диф автомат установить перемычку, зашунтировать его - и измерять. У нас такая, официальная методика.
|
|
|
29.10.2014, 22:06
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
На диф автомат установить перемычку, зашунтировать его - и измерять. У нас такая, официальная методика. Да -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
30.10.2014, 5:51
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Согласен, и методики есть и приборы тоже (мой MPI-525 тоже могет без отключения измерять), НО! "Установка должна быть полностью смонтирована,.... демонтаж не допускается". Сам факт. На предмет что измерять нужно с РЕ где то тема целая обсуждалась. И время нормируется именно для защиты от поражения т.е. шоб кого нить не успело шандарахнуть. А это корпус. Ну да ладно, суть не в этом. Диф. как раз и ставится когда при данном токе времени недостаточно, а тепловой расцепитель нужен для защиты КЛ и для того чтобы держать нагрузку. А в протоколе писать нужно не ток расцепителей а как раз таки диф. ток т.е. 30 мА при котором время отключения обеспечится. ТС грит что лаборатория забраковала дифы. Дык не дифы она забраковала, а замеры петли не соответствуют (так указано в протоколе). Вот и получается что часть выводов некорректна
Ага, еще узрил, там написано про замеры напряжения 273 и 228. Это ж ноль гуляет однозначно! На приходящих КЛ .......не заземлена, вопрос а система какая? Мож она и не должна быть заземлена если это не на вводе? Вообщем видно что ребята действительно работали, только или отчет нужно целиком читать, или немного фразы изменить, а то не совсем понятно кто и что имеет ввиду |
|
|