Цветовая маркировка ПЕН шины |
20.7.2014, 10:36
Сообщение
#1
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Согласно:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления "Росэлектромонтаж" ПЕН может быть подключен к: 1. шине РЕ 2. шине N 3. шине PEN При этом шина автоматически становиться шиной PEN. Каким цветом ее обозначать в каждом случае по ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
||
|
|||
|
21.7.2014, 13:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ПЕН может быть подключен к: 1. шине РЕ 2. шине N 3. шине PEN Я конечно ни разу не проектировщик... но... 1 и 2е - имеет ли смысл вводить в таком случае другой цвет? Шина "нуль"? так и пусть будет нулем! РЕ - так и пусть будет РЕ (ГЗШ) 3. чем не устраивает цветовая гамма самого ПЕН? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.7.2014, 14:43
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 и 2е - имеет ли смысл вводить в таком случае другой цвет? Шина "нуль"? так и пусть будет нулем! РЕ - так и пусть будет РЕ (ГЗШ) 3. чем не устраивает цветовая гамма самого ПЕН? 1 и 2. На шине присутствуют разные проводники (цвета): ПЕН + (возможно)заземляющий проводник + перемычка + (возможно)проводники уравнивания потенциалов + основные проводники (PE или N) + (возможно) FE(который не должен использовать ж/з цвет). Получается чехарда цветов. ИМХО 3. Вариантов маркировки более чем 1, но этот вариант самый простой. ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. 5.3.3 PEN-проводники PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов: - желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений; - синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках соединений. Примечание - Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
21.7.2014, 14:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
21.7.2014, 15:03
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А ваши шины изолированные ? Пока нет, просто интересуюсь кто что думает.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
21.7.2014, 15:24
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
1 и 2. На шине присутствуют разные проводники (цвета): ПЕН + (возможно)заземляющий проводник + перемычка + (возможно)проводники уравнивания потенциалов + основные проводники (PE или N) + (возможно) FE(который не должен использовать ж/з цвет). Получается чехарда цветов. ИМХО 1 и 2е где чехорда? на N шине? там только Н шина... на РЕ? там только РЕ (ГЗШ)про FE промолчу.. так как не компетентен в этом Еще.. вы определитесь... шины или проводники Цитата 3. Вариантов маркировки более чем 1, но этот вариант самый простой. ну и ОК... тем более что "шин" ПЕН... в жисть не видел... надеюсь и не увижу.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.7.2014, 15:29
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Еще.. вы определитесь... шины или проводники На 1 шину подключаются несколько разного цвета проводников.Если шина будет изолированная, то какого цвета? Сообщение отредактировал ink_elec - 21.7.2014, 15:29 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
21.7.2014, 15:35
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
На 1 шину подключаются несколько разного цвета проводников. РЕ, она ГЗШЦитата Если шина будет изолированная, то какого цвета? это будет Н, и разного цвета, не имеете права боле что либо подключать... исключение ПЕН проводник-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.7.2014, 18:22
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пока нет, просто интересуюсь кто что думает. Про цветность пока не думаю. Но успел подумать про Ассоциацию и опять скверное. Если раньше эти субъекты переписывали (абсолютно непонятно для чего) принятые и задействованные нормативы, то теперь, увидев не введенный, но принятый стандарт, стараются опередить ГОСТ, ссылаясь на МЭК. Не нравится мне эта параллельная деятельность, можно подумать мало в РФ структуры Госстандарта. |
|
|
21.7.2014, 20:46
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
это будет Н, и разного цвета, не имеете права боле что либо подключать... исключение ПЕН проводник В случае ПЕН(Н) шины перемычка указана как РЕ проводник. В случае ПЕН(РЕ) шины перемычка указана как Н проводник. смотрим вложения п.1. то теперь, увидев не введенный, но принятый стандарт, стараются опередить ГОСТ, ссылаясь на МЭК. Так они в составе ТК337 - разработчики Гост Р 50571.Сообщение отредактировал ink_elec - 21.7.2014, 20:39 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
22.7.2014, 8:08
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так они в составе ТК337 - разработчики Гост Р 50571. И 5.54-2013 тоже? Ну да, призабыл.. Тогда тем более, зачем. Лучше б шины красить научили по феньшую. Или пояснили, остался ли (с 15 года) вариант, как "низя" шины соединить. Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2014, 8:16 |
|
|
22.7.2014, 8:43
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Лучше б шины красить научили по феньшую. Ответ наверняка будет подомным:ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ). Обращайтесь к "малярам широкого профиля" ВНИИНМАШ. Или пояснили, остался ли (с 15 года) вариант, как "низя" шины соединить. Пояснили как должно быть, то есть ни как иначе.см последний абзац во вложении 2 в п.1 Сообщение отредактировал ink_elec - 22.7.2014, 8:57 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
22.7.2014, 11:31
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ответ наверняка будет подомным Без сомнения (если будет). Пояснили как должно быть, то есть ни как иначе. см последний абзац во вложении 2 в п.1 Это про последовательность подключения проводников на шинах. Я говорю о последовательности соединения шин. Все три варианта (вместо одного нынешнего). Можете предложить четвертый ? |
|
|
22.7.2014, 11:50
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это про последовательность подключения проводников на шинах. Я говорю о последовательности соединения шин. Все три варианта (вместо одного нынешнего). Можете предложить четвертый ? В доке сказано о взаимном расположении проводников. С последовательностью соединения шин это не одно и тоже? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
22.7.2014, 12:08
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Нет. Там четко три вида проводников.
Последовательность шин - "сначала к "РЕN"", потом к.. |
|
|
22.7.2014, 13:13
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
В случае ПЕН(Н) шины перемычка указана как РЕ проводник. а не наоборот?В случае ПЕН(РЕ) шины перемычка указана как Н проводник. ЗЫ приложение пока посмотреть не могу. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.7.2014, 14:53
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Последовательность шин - "сначала к "РЕN"", потом к.. все равно не понял. Или пояснили, остался ли (с 15 года) вариант, как "низя" шины соединить. о каком варианте "низя" идет речь, может скажете?а не наоборот? нет-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
22.7.2014, 14:58
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ink_elec,
Цитата нет ну где логика? как отводить с ПЕН на Н ... и обозначить как РЕ? ну и наоборот тоже.. или косяк.. или просвятите...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
22.7.2014, 15:03
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
все равно не понял. На рисунках PEN пит. линии подключается к одной из трех шин. А четвертого варианта (который мог бы быть неправильным) я в упор не вижу (не могу предположить). Помогите найти. Ну я бы понял ещё, если б не читавший дискуссий с Гомедом кто-то спросил... Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2014, 15:09 |
|
|
22.7.2014, 15:06
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
как отводить с ПЕН на Н ... и обозначить как РЕ? не так.на шину Н приходит ПЕН, и от шины Н на РЕ идет РЕ. на шину РЕ приходит ПЕН, и от шины РЕ на Н идет Н. Олега, ПЕН вести последовательно на все шины, типа закольцевать, например. А зачем вообще не правильный вариант? Так же можно нарушить расположение проводников, например перемычку установить на другом конце шины от ПЕН. Либо ПЕН подключить на перемычку, либо использовать всего 1 шину. Сообщение отредактировал ink_elec - 22.7.2014, 15:11 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|