Цветовая маркировка ПЕН шины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Цветовая маркировка ПЕН шины |
25.7.2014, 10:34
Сообщение
#61
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Выделенная Вами текстовая часть 543.4.3 противоречит указанным в ней рисункам. Абсолютно никакого противоречия. если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c). На рисунках "b" и "c" PEN-проводник подключается к шине PEN (от которой могут отходить N неограниченно по количеству) Если Вы этого не понимаете, у Вас серьезные пробелы в знании нормативных основ. Да я и не скрываю, потому и решил заглянуть в грядущее - свеженький ГОСТ. Нужно учить нормы и читать серьезных авторов, разъясняющих нормы. Ну конечно. Только нормативы периодически изменяются, при этом многие принимают непривычное за ошибку. Форум в этом не поможет. От вас уж точно ничего не узнаешь. Только "грубая ошибка" да "противоречит", а пояснить сказанное что-то не получается. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2014, 12:03
Сообщение
#62
|
Гости |
Абсолютно никакого противоречия. если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c). На рисунках "b" и "c" PEN-проводник подключается к шине PEN (от которой могут отходить N неограниченно по количеству) Да я и не скрываю, потому и решил заглянуть в грядущее - свеженький ГОСТ. Ну конечно. Только нормативы периодически изменяются, при этом многие принимают непривычное за ошибку. От вас уж точно ничего не узнаешь. Только "грубая ошибка" да "противоречит", а пояснить сказанное что-то не получается. 1. На рисунках 54.1b и 54.1c показаны специальный зажим и шина, предназначенные для присоединения PEN-проводника, а в тексте сказано, что они не предназначены для присоединения PEN-проводника. Это грубая ошибка, которую Вы пытаетесь оспорить. Вывод: или Вы не способны анализировать текст и рисунок, или "Ваньку ломаете". 2. Свеженький ГОСТ можно понять только освоив всю совокупность не очень свеженьких. Однако желания делать это у Вас не наблюдается. 3. На то они и нормативы. Их нужно изучать ежедневно. 4. Лиц которые не хотят учиться или неспособны учиться обучать не имеет смысла. Это Вам скажет любой преподаватель. |
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2014, 12:09
Сообщение
#63
|
Гости |
В ГОСТ Р 50462 нужно оставить только один вариант маркировки PEN-проводника: ж-з по всей длине + синие метки на концах и в местах соединений.
Из ГОСТ Р 50571.5.54 следует убрать рис. 54.1b, а также исправить текст 543.4.3. |
|
|
25.7.2014, 12:49
Сообщение
#64
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. На рисунках 54.1b и 54.1c показаны специальный зажим и шина, предназначенные для присоединения PEN-проводника, а в тексте сказано, что они не предназначены для присоединения PEN-проводника. В тексте не сказано "не предназначены ". Предположение "если нет специального.." влечет необходимость исполнения по рис. 54.1а. Когда предположение не верно (если есть специальный.., "предназначенный") - тогда исполнять по рис. 54.1b и 54.1c. Возникает конечно вопрос, кто решает, что именно этот зажим (шина) "предназначен". Видимо проектировщик. 2. Свеженький ГОСТ можно понять только освоив всю совокупность не очень свеженьких. Что там было осваивать ? Кроме PEN подключать к РЕ (PEN) Сообщение отредактировал Олега - 25.7.2014, 13:16 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2014, 13:29
Сообщение
#65
|
Гости |
В тексте не сказано "не предназначены ". Предположение "если нет специального.." влечет необходимость исполнения по рис. 54.1а. Когда предположение не верно (если есть специальный.., "предназначенный") - тогда исполнять по рис. 54.1b и 54.1c. Возникает конечно вопрос, кто решает, что именно этот зажим (шина) "предназначен". Видимо проектировщик. Что там было осваивать ? Кроме PEN подключать к РЕ (PEN) 1. Вот и появилась слабая надежда на анализ Вами текста ГОСТ Р 50571.5.54. Теперь нужно проанализировать, что сказано в МЭК 60364-5-54. Затем - сотни стандартов. 2. К чему этот выпендрёж? Так ведут себя дилетанты. |
|
|
25.7.2014, 13:59
Сообщение
#66
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
4. Лиц которые не хотят учиться или неспособны учиться обучать не имеет смысла. Это Вам скажет любой преподаватель. Это ленивый препод. Лиц, которым лениво учить или неспособных обучать с учетом изменений (в науках) допускать к процессу не следует. 1. Вот и появилась слабая надежда на анализ Анализ показал, что в тексте не сказано "не предназначены". Т.е. сказанное вами не есть истина. .. текста ГОСТ Р 50571.5.54. Теперь нужно проанализировать, что сказано в МЭК 60364-5-54. В МЭК 2011 года, который вами приводился, сказано то же самое, что и в ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Один к одному. Или ваш анализ выявил различия ? Затем - сотни стандартов. Не стоит размазывать. Укажите наконец на "грубейшие ошибки". |
|
|
25.7.2014, 13:59
Сообщение
#67
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Из ГОСТ Р 50571.5.54 следует убрать рис. 54.1b, а также исправить текст 543.4.3. На каком основании? В целях защиты человека есть Гост Р 50571.3, от помех 50571.4-44.Так же попрошу ответить на вопрос п. 60. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
25.7.2014, 14:17
Сообщение
#68
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) *
Что там было осваивать ? Кроме PEN подключать к РЕ (PEN) icon_confused.gif 2. К чему этот выпендрёж? Так ведут себя дилетанты. А к чему написали "свеженький ГОСТ можно понять только освоив всю совокупность не очень свеженьких" ? Вся совокупность прежних нормативов кроме единственного варианта (в месте разделения PEN) других не предусматривала. Никакого выпендрёжа в моем ответе нет. Дилетанты вытаскивают тезис, а потом его объяснить не могут. На каком основании? В целях защиты человека есть Гост Р 50571.3, от помех 50571.4-44. На основании ПУЭ, в целях приведения ГОСТ в соответствие с ПУЭ (ПУЭ - наше всё). |
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2014, 14:46
Сообщение
#69
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.7.2014, 14:55
Сообщение
#70
|
Гости |
На каком основании? В целях защиты человека есть Гост Р 50571.3, от помех 50571.4-44. Так же попрошу ответить на вопрос п. 60. 1. Чтобы исключить ошибки при соединении защитных проводников. .3 и .4-44 не решают этот вопрос. 2. Вопрос сформулирован некорректно. Мы говорим о разделении, а Вы - о сечении. Улавливаете различия в темах? Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения. |
|
|
|
25.7.2014, 15:24
Сообщение
#71
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Чтобы исключить ошибки при соединении защитных проводников. .3 и .4-44 не решают этот вопрос. 2. Вопрос сформулирован некорректно. Мы говорим о разделении, а Вы - о сечении. Улавливаете различия в темах? 3. Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения. 1. В целях защиты человека исполняем 3-2009, касательно влияния шины к которой присоединен ПЕН не указано, значит на защиту это не влияет. Аналогично и с 4-44. 2. Так я и спрашиваю, на каком основании делите на меньшем ПЕ. 3. Где это сказано? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
25.7.2014, 16:21
Сообщение
#72
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПУЭ в части требований к электроустановкам зданий безнадежно устарели. Это знают все специалисты, но не знают дилетанты. ... и по этой причине требуют причесать новинки под ПУЭ (убрать рисунок b) Мы говорим о разделении, а Вы - о сечении. Улавливаете различия в темах? Если посмотреть в п.1, то можно уловить, что там (в частности в прил.3 к Инструкции) затронуты оба вопроса. |
|
|
Гость_Гость_* |
26.7.2014, 9:38
Сообщение
#73
|
Гости |
|
|
|
26.7.2014, 9:46
Сообщение
#74
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Что Вам не понятно моем ответе "Кстати сечение защитной шины, к которой присоединен PEN-проводник, не может быть меньше его сечения", который Вы процитировали? Источник. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2014, 8:50
Сообщение
#75
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обратитесь к gomed12 - он в этом деле (малярном) гуру. Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет. Великий тролль никак не успокоится, видимо понял дальнейшее продолжение в этом духе себе во вред. Как всегда красочна недавняя дискуссия по этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7994&st=240. Давно понятны элементарные ошибки субъекта, обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ. К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств. Жаль. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.7.2014, 11:38
Сообщение
#76
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ. Напомню: рис. 1.7.1 не соответствует определению в самом же ПУЭ7. В части "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". Казус исправлен в основополагающем ГОСТ Р 50571.1-2009. На рис. 1.7.1 не представлены ни шины, ни тем более участки шин. (видимо gomed12 пялится по особому ) Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет. От коллег, занимающихся обслуживанием РУ, покуда не поступало сообщений о требовании к боевой раскраске участка от точки подключения PEN до перемычки. Так что нужда такая только у gomedа12, пусть её и справляет. К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств. Ну да, тыкаешь gomedа в рис.ГОСТа тыкаешь, возишь его по определению TN-C возишь, а он всё в рис. ПУЭ упрямо смотрит. Да еще и участки шин там усматривает Полосок разноцветных там не видать, г-н живописец ? |
|
|
Гость_Гость_* |
28.7.2014, 12:51
Сообщение
#77
|
Гости |
Дискуссия превратилась в ругань, от которой нет проку. Ее нужно прекратить.
Выскажу некоторые соображения. Требования к системам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.2–94. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.1–2009. Требования к защитным проводникам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.10–96. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.5.54–2011. Вывод: ПУЭ устарели в части требований к электроустановкам зданий. Их нужно переделать в свод правил по электроэнергетическим установкам, изъяв из них требования к электроустановкам зданий, так как их содержит ГОСТ Р 50571. Рисунок 54.1b предписал подключать PEN к N. Это чревато появлением "уточнений" и "дополнений" от наших "умельцев", из-за которых на PE окажется напряжение. В целом, рисунки 54.1а и 54.1b надуманы, так как перемкнутые шины PE и N по сути есть шина PEN. Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с. |
|
|
28.7.2014, 13:00
Сообщение
#78
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с. Но приоритет указали для 54.1а. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2014, 14:32
Сообщение
#79
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.7.2014, 16:30
Сообщение
#80
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 8:50 |
|