Цветовая маркировка ПЕН шины

ink_elec
сообщение 29.7.2014, 6:21
Сообщение #101


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2014, 2:28) *
А в стандарте есть намек о возможном несоответствии ?

В Гост нет, в инструкции указано о N и ПЕ.

Цитата(Олега @ 29.7.2014, 3:57) *
Более правильное - сначала подключение РЕ, затем N ?
Н удовлетворяет ПЕН всегда, ПЕ нет.
Значит Н=ПЕН>=ПЕ.
Если первой рассматривать Н, то рис 51.4а не уместен, так как условия для этого не выполнимы.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2014, 8:31
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:21) *
В Гост нет, в инструкции указано о N и ПЕ.

ГОСТ не должен быть полноценным документом ?
М.б. инструкция - бесплатное Приложение №зю к ГОСТ ?

Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:21) *
Н удовлетворяет ПЕН всегда, ПЕ нет.

ink, вопрос был не вам. И совсем не о том.
Я спросил о расположении проводников на PEN-шине в журнальном варианте.

Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:21) *
Если первой рассматривать Н, то рис 51.4а не уместен, так как условия для этого не выполнимы.

Возможно и так. Однако из текста самого Гост это понять затруднительно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 8:59
Сообщение #103


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:31) *
ГОСТ не должен быть полноценным документом ?
Почему? Он полноценный, однако каких либо разъяснений почему сделано именно так а не иначе он не обязан содержать.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2014, 9:07
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 9:59) *
Почему? Он полноценный, однако каких либо разъяснений почему сделано именно так а не иначе он не обязан содержать.

А по-моему обязан быть толковым, что и как, при каких условиях. Что бы вы делали, коль инструкция об этом не рассказала ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 9:10
Сообщение #105


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2014, 12:07) *
Что бы вы делали, коль инструкция об этом не рассказала ?
Искали бы самостоятельно обоснование.
Для ТТ в ПУЭ тоже разъяснений не много.

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 9:10


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2014, 9:29
Сообщение #106


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:10) *
Искали бы самостоятельно обоснование.
Для ТТ в ПУЭ тоже разъяснений не много.

К ГОСТ и требования по ГОСТ icon_biggrin.gif .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 9:50
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2014, 12:29) *
К ГОСТ и требования по ГОСТ icon_biggrin.gif .

не понял.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2014, 10:52
Сообщение #108


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:50) *
не понял.

ГОСТ Р 1.5-202 п.4.1.2 Текст стандарта должен быть кратким (по возможности), точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для использования стандарта в соответствии с его областью применения.
Т.е. напиши однозначно. Или поясни, как использовать.
Для ПУЭ такого требования по-моему не прописано.

Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2014, 10:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 11:29
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2014, 13:52) *
Т.е. напиши однозначно. Или поясни, как использовать.
В данном случае о идентичном МЭК стандарту идет речь. А если он не понятный, то нужно модифицированный принимать.

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2014, 11:31


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2014, 11:48
Сообщение #110


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Да, при любом "происхождении".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.7.2014, 12:59
Сообщение #111





Гости






Цитата(Олега @ 28.7.2014, 23:57) *
Пять лет назад gomed12 интенсивно читал.

Выдержку не приведете, или ссылку ?
Более правильное - сначала подключение РЕ, затем N ?


Харечко В.Н. и Ю.В. Вводно-распределительные устройства для электроустановок индивидуальных жилых домов. Третий номер журнала Вестник Главгосэнергонадзора России за 1998 г.
PEN разделен на PE и N перед вводным АВ ВРУ. Далее PE идет на PE шину. N идет на АВ (размыкается им), счетчик и затем N шину. PE и N шины не имеют перемычки.

Аналогично показано их книгах об АВ и УЗО. Например, изданной АББ в 2008 г.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.7.2014, 13:03
Сообщение #112





Гости






Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 6:21) *
В Гост нет, в инструкции указано о N и ПЕ.


О какой инструкции идет речь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2014, 13:15
Сообщение #113


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 29.7.2014, 16:03) *
О какой инструкции идет речь?

от Росэлектромонтаж, пост 1.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.7.2014, 23:13
Сообщение #114


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 28.7.2014, 23:26) *
Конечно, в PEN функции "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". А на рис. 1.7.1 нарисованы два раздельных - РЕ и N.

Ага, конечно, на всем протяжении icon_lol.gif
Особо когда эту протяженность в голове искажена, когда всякое раздельное появление PE и N воспринимается как TNS.
Ниже учебный материал для начинающего

И протяженность PEN на месте со свойствами присущими для TN и все существующие системы заземления.

Сообщение отредактировал gomed12 - 29.7.2014, 23:14


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.7.2014, 6:25
Сообщение #115


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 23:13) *
Ага, конечно, на всем протяжении..

Что-то имеете против, г-н пенолог ?
ПУЭ: "TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1)"
Как рисунок 1.7.1 выглядит в ГОСТ50571.1-2009 уж сами посмотрите icon_wink.gif Устал носом тыкать.

Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 23:13) *
Ниже учебный материал для начинающего

Люди добрые, независимо от Вашего уровня подготовки, никогда не пользуйтесь картинками от gomed12-го !!!
"TN-C для смеш.нагрузки" не соответствует основополагающему ГОСТ50571.1
"TNS" - вызовет смех даже у начинающих. Самому-то как не стыдно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.7.2014, 9:36
Сообщение #116





Гости






Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:15) *
от Росэлектромонтаж, пост 1.


Она имеет уровень рекомендаций, как любая статья или мнение на этом форуме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 9:56
Сообщение #117


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 30.7.2014, 12:36) *
Она имеет уровень рекомендаций, как любая статья или мнение на этом форуме.

И кого станет слушать Ростехнадзор?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.7.2014, 12:10
Сообщение #118





Гости






Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 9:56) *
И кого станет слушать Ростехнадзор?


Ростехнадзор нужно ткнуть в Закон РФ О техническом регулировании, которым установлен исчерпывающий список нормативной документации.
Если сотрудники Ростехнадзора начинают выпендриваться, нужно инициировать процедуру их увольнения. Однако для этого нужно знать нормы лучше, чем эти сотрудники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 30.7.2014, 12:12
Сообщение #119


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:10) *
Ростехнадзор нужно ткнуть в Закон РФ О техническом регулировании...
И как это может способствовать решению наличия/отсутствия ошибки в НТД?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.7.2014, 12:41
Сообщение #120





Гости






Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:12) *
И как это может способствовать решению наличия/отсутствия ошибки в НТД?


Это означает лишь то, что Вам не следует использовать в дискуссии аргументы типа "И кого станет слушать Ростехнадзор".
Квалификация Ростехнадзора в области электроустановок зданий очень низкая. Попыток ее повысить не видно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения