![]() ПКУ-6 и счетчик СЕ303 проблемы , ПКУ-6 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ПКУ-6 и счетчик СЕ303 проблемы , ПКУ-6 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Есть ПКУ-6 2ТТ и 3ТН счетчик СЕ303-S31-503 в файле описание фактических значений
Прикрепленные файлы
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
и что ?.
Суть вопроса то какая?! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
суть вопроса в описание -1 Горит индикация одновременно в обоих направлениях и +Err почему и-2 Так показывает ЖКИ IpH 1 2 3 буква I перед жки перед обозначением кадра "pH" информирует об отрицательных значениях углов векторов напряжений при наличии всех трех фаз почему??
Сообщение отредактировал ez81 - 31.7.2014, 22:26 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
схему подключения проверьте, возможно на одной из фаз напутано
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
перепроверил не один раз. ТН-звезда-ноль звезды клемма счетчика 10 и через резисторы на корпус далее ТТ-1И1-на1,1И2 вместе с 2И2 и на 4,перемычка 3*6*9 в чем запарка не могу понять.
Сообщение отредактировал ez81 - 31.7.2014, 23:12 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
предполагаю, что одна из фаз на ТТ перевёрнута, как раньше тормозили счётчик меняя И1 и И2 местами, у вас же эта фаза показывает генерацию, другая нагрузку (условно) или у счётчика мозги слетели, с учётом на 6 кВ. практически не сталкивался, так что может и ошибаюсь
кстати преды на ТН все целы? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Преды целы, напряж. фазные и линейные в наличие,и1-и2 проверял, счетчик менял сам предполагаю, что нагрузка маленькая для ТТ они 50\5
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну меньше вроде только 5/5
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
измерения в режиме минимума нагрузки проводились ,завтра поменяю счетчик может он глючит, больше интересовало соединение тн звезда и тт звезда совместимо ли.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
измерения в режиме минимума нагрузки проводились ,завтра поменяю счетчик может он глючит, больше интересовало соединение тн звезда и тт звезда совместимо ли. Чё ж не совместимо , нормальная схема.Трёх елементный счётчик -четырёх проводный ? Кстати, Вы уверенны что напряжение и токи совпадают по вектору ?. Возможно Напр.фазы А , а ток Фазы В , такое возможно , диаграмма может лезть в отдачу даже при правильном И1 и И2.. Да й брачёк Энергомеры меня не удивит !!! -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
завтра проверю вектора тока и напряжения эрисом кэ-02 токи фаз и напр. совпадают однозначно да и счетчик поменяю другого не дано -вышка дорогая...
Сообщение отредактировал ez81 - 1.8.2014, 17:15 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Отпишите о результатах.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Результат то что счетчик СЕ303 пишет чередование 123 ничего не значит де факто было 321 замена местами цепей напряжения на ИКК все заработало. токовые не менял.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Ну так , токи не соответствовали своему напряжению.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22994 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а генерация откуда?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
а генерация откуда? Да за просто, при определённой нагрузке (емкостной , индуктивной) не совпадают векторы напряжения ,тогда ток одного из фаз может забегать в генерацию -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2025, 1:23 |
|
![]() |