Есть ПКУ-6 2ТТ и 3ТН счетчик СЕ303-S31-503 в файле описание фактических значений
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.doc ( 35.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 31.7.2014, 21:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



и что ?.
Суть вопроса то какая?!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 31.7.2014, 22:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



суть вопроса в описание -1 Горит индикация одновременно в обоих направлениях и +Err почему и-2 Так показывает ЖКИ IpH 1 2 3 буква I перед жки перед обозначением кадра "pH" информирует об отрицательных значениях углов векторов напряжений при наличии всех трех фаз почему??

Сообщение отредактировал ez81 - 31.7.2014, 22:26


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.7.2014, 23:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22994
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



схему подключения проверьте, возможно на одной из фаз напутано


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 31.7.2014, 23:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



перепроверил не один раз. ТН-звезда-ноль звезды клемма счетчика 10 и через резисторы на корпус далее ТТ-1И1-на1,1И2 вместе с 2И2 и на 4,перемычка 3*6*9 в чем запарка не могу понять.

Сообщение отредактировал ez81 - 31.7.2014, 23:12


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.7.2014, 23:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22994
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



предполагаю, что одна из фаз на ТТ перевёрнута, как раньше тормозили счётчик меняя И1 и И2 местами, у вас же эта фаза показывает генерацию, другая нагрузку (условно) или у счётчика мозги слетели, с учётом на 6 кВ. практически не сталкивался, так что может и ошибаюсь
кстати преды на ТН все целы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.8.2014, 7:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Преды целы, напряж. фазные и линейные в наличие,и1-и2 проверял, счетчик менял сам предполагаю, что нагрузка маленькая для ТТ они 50\5


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.8.2014, 9:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22994
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну меньше вроде только 5/5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.8.2014, 13:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



измерения в режиме минимума нагрузки проводились ,завтра поменяю счетчик может он глючит, больше интересовало соединение тн звезда и тт звезда совместимо ли.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.8.2014, 13:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(ez81 @ 1.8.2014, 12:19) *
измерения в режиме минимума нагрузки проводились ,завтра поменяю счетчик может он глючит, больше интересовало соединение тн звезда и тт звезда совместимо ли.
Чё ж не совместимо , нормальная схема.
Трёх елементный счётчик -четырёх проводный ?

Кстати, Вы уверенны что напряжение и токи совпадают по вектору ?.
Возможно Напр.фазы А , а ток Фазы В , такое возможно , диаграмма может лезть в отдачу даже при правильном И1 и И2..
Да й брачёк Энергомеры меня не удивит !!!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.8.2014, 17:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



завтра проверю вектора тока и напряжения эрисом кэ-02 токи фаз и напр. совпадают однозначно да и счетчик поменяю другого не дано -вышка дорогая...

Сообщение отредактировал ez81 - 1.8.2014, 17:15


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.8.2014, 19:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Отпишите о результатах.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.8.2014, 12:26
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Результат то что счетчик СЕ303 пишет чередование 123 ничего не значит де факто было 321 замена местами цепей напряжения на ИКК все заработало. токовые не менял.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 2.8.2014, 14:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Ну так , токи не соответствовали своему напряжению.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2014, 9:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22994
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а генерация откуда?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 3.8.2014, 11:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(с2н5он @ 3.8.2014, 8:50) *
а генерация откуда?

Да за просто, при определённой нагрузке (емкостной , индуктивной) не совпадают векторы напряжения ,тогда ток одного из фаз может забегать в генерацию


--------------------