Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Не исправный счетчик , Выход из строя 3-ф счетчика СА4У-И672М

arakl
сообщение 6.8.2014, 15:46
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Добрый день коллеги.
Во время периодического осмотра своего КТП, я обнаружил, что корпус электро-механического счетчик а СА4У почернел и заметны следы копоти внутри корпуса. Диск не вращался, хотя стоящий рядом реактивный работает.
Пломбы на месте, дата госповерки 4кв. 2012г. До следующего отчета 10 дней.
Сейчас пишу письмо в РЭС по данному поводу.
Вопрос: Можно ли заменить на такой же счетчик ( на складе лежит с просроченной 2 года поверкой)?
И как начисляются не до учтенная энергия?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.8.2014, 16:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ответ: по правилам нельзя, по жизни -как РЭС/сбыт согласится
При отсутствии технического учета - по предыдущему году за тот же месяц


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 6.8.2014, 18:21
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Спасибо.
Конечно, без согласования с инспектором энергонадзорам и пломбировки с актом нет речи об установки. Вопрос больше о смысле установки старого(после поверки) типа счетчика.
Проще уставить электронный счетчик. Но, я недавно уже производил замену на другой точке учета на электронный, цена кусается!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.8.2014, 18:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



У нас замена уже только на електронные


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.8.2014, 19:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пардон, просмотрел что Украина, ответ был для РФ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.8.2014, 22:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(arakl @ 6.8.2014, 17:21) *
Но, я недавно уже производил замену на другой точке учета на электронный, цена кусается!!!

Проще раз купить и забыть , чем постоянно кормить инспекторов , которые будут приходить и давить на замену


--------------------