![]() Не исправный счетчик , Выход из строя 3-ф счетчика СА4У-И672М |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Не исправный счетчик , Выход из строя 3-ф счетчика СА4У-И672М |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день коллеги.
Во время периодического осмотра своего КТП, я обнаружил, что корпус электро-механического счетчик а СА4У почернел и заметны следы копоти внутри корпуса. Диск не вращался, хотя стоящий рядом реактивный работает. Пломбы на месте, дата госповерки 4кв. 2012г. До следующего отчета 10 дней. Сейчас пишу письмо в РЭС по данному поводу. Вопрос: Можно ли заменить на такой же счетчик ( на складе лежит с просроченной 2 года поверкой)? И как начисляются не до учтенная энергия? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ответ: по правилам нельзя, по жизни -как РЭС/сбыт согласится
При отсутствии технического учета - по предыдущему году за тот же месяц -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Спасибо.
Конечно, без согласования с инспектором энергонадзорам и пломбировки с актом нет речи об установки. Вопрос больше о смысле установки старого(после поверки) типа счетчика. Проще уставить электронный счетчик. Но, я недавно уже производил замену на другой точке учета на электронный, цена кусается!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
У нас замена уже только на електронные
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пардон, просмотрел что Украина, ответ был для РФ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Но, я недавно уже производил замену на другой точке учета на электронный, цена кусается!!! Проще раз купить и забыть , чем постоянно кормить инспекторов , которые будут приходить и давить на замену -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |