Отопление , Отключение отопления при пожаре

YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 17:35
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать конвекторы отопления при срабатывании пожарной сигнализации ?
Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 17:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Если они не электрические, зачем отвлекатся на второстепенные вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 17:55
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 1:48) *
Если они не электрические, зачем отвлекатся на второстепенные вопросы.


Электрические конвекторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 18:07
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Если вы опредилили реальный пожар в помещении, то обязаны всё обесточить, при допуске пожарных. Конечно если вы не потушите первичными средствами пожаротушения, кроме пенных огнетушителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 18:15
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 1:07) *
Если вы опредилили реальный пожар в помещении, то обязаны всё обесточить, при допуске пожарных. Конечно если вы не потушите первичными средствами пожаротушения, кроме пенных огнетушителей.


имеется ввиду автоматическое оключение системы через пускатель, от контакта пожарного поста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 18:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



отключается только вент. системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 18:26
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



вотэтода, спасибо за ответ icon_biggrin.gif .

Читал СП 60.13330.2012, но сам разобраться так и не смог. Тоже честно говоря думал что не надо, будем надеяться что мы правы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 18:45
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Цитата(YoungProfi @ 7.8.2014, 19:26) *
вотэтода, спасибо за ответ icon_biggrin.gif .

Читал СП 60.13330.2012, но сам разобраться так и не смог. Тоже честно говоря думал что не надо, будем надеяться что мы правы.

желательно указывать в вопросах наименование помещения. у нас на обьекте есть перечень помещений которые нельзя обесточивать при пожаре по условиям работы. допуск пожарных производится под напряжением 0,4кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 19:03
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 2:45) *
желательно указывать в вопросах наименование помещения. у нас на обьекте есть перечень помещений которые нельзя обесточивать при пожаре по условиям работы. допуск пожарных производится под напряжением 0,4кВ.


Офисные помещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 7.8.2014, 21:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Цитата(YoungProfi @ 7.8.2014, 20:03) *
Офисные помещения.

Я надеюсь что по вашему вопросу не пож.надзор требует. А ваш личный интерес. С ними тяжело спорить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
YoungProfi
сообщение 7.8.2014, 21:17
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 196
Регистрация: 19.6.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468



Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 4:06) *
Я надеюсь что по вашему вопросу не пож.надзор требует. А ваш личный интерес. С ними тяжело спорить.


Пожарный надзор пока ничего не требует. Я делаю проект. Если экспертам не понравится-переделаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.8.2014, 12:05
Сообщение #12





Гости






Цитата(YoungProfi @ 7.8.2014, 17:35) *
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать конвекторы отопления при срабатывании пожарной сигнализации ?
Заранее спасибо за ответ.

При возникновении пожара обестачиваются ВСЕ электроустановки в помещенни (здании), лицом, ответственным за отключение подписывается у пожарных специальный наряд-допуск, что всё обесточено. Только после этого пожарные приступят к тушению пожара. По крайней мере у нас такой порядок действует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 8.8.2014, 15:05
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Цитата(YoungProfi @ 7.8.2014, 22:17) *
Пожарный надзор пока ничего не требует. Я делаю проект. Если экспертам не понравится-переделаю.

Я надеюсь понравится. Хорошей роботы.

Цитата(Гость сочувствующий @ 8.8.2014, 13:05) *
При возникновении пожара обестачиваются ВСЕ электроустановки в помещенни (здании), лицом, ответственным за отключение подписывается у пожарных специальный наряд-допуск, что всё обесточено. Только после этого пожарные приступят к тушению пожара. По крайней мере у нас такой порядок действует.

Есть специальный наряд допуск тушения под напряжением 0,4кВ. Спец. обьекты согласованные пож.службой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.8.2014, 18:52
Сообщение #14





Гости






Цитата(вотэтода @ 8.8.2014, 15:05) *
...
Есть специальный наряд допуск тушения под напряжением 0,4кВ. Спец. обьекты согласованные пож.службой.

Насколько помнится, это для энергетических предприятий, а у ТС - офисные помещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вотэтода
сообщение 10.8.2014, 20:23
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 23.7.2014
Пользователь №: 40482



Вы правы. А если самого пожара нет, и пожарных допускать не надо. Зачем отключать всё оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 28.8.2014, 14:38
Сообщение #16





Гости






Если система пож.сигнализации обладает селективностью обнаружения очага (помещения) задымления, возгорания, то лучше заложить автоматическое отключение электрооборудования только данного помещения. Думаю это будет грамотно (но, видимо, - затратно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.8.2014, 19:02
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость_boba_* @ 28.8.2014, 14:38) *
Если система пож.сигнализации обладает селективностью обнаружения очага (помещения) задымления, возгорания, то лучше заложить автоматическое отключение электрооборудования только данного помещения. Думаю это будет грамотно (но, видимо, - затратно).

Угу, и пожарные будут воду лить только в этом помещениии (этаже), а лишнюю сразу убирать, не допуская её попадания на токоведущие части!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 29.8.2014, 8:03
Сообщение #18





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 28.8.2014, 19:02) *
Угу, и пожарные будут воду лить только в этом помещениии (этаже), а лишнюю сразу убирать, не допуская её попадания на токоведущие части!
Речь изначально шла о необходимых отключениях при срабатывании пожарной сигнализации. В этот момент пожарные не стоят на готове за дверями. До вызова расчета может быть: 1. ложное срабатывание (вопрос - зачем при этом отключать все здание?), 2. локолизация и ликвидация собственными первичн. средствами (тот же вопрос) и т.д. После вызова ответственный за отключение уже все сделает, как вы сказали ранее, по наряду-допуску.
Вообще то вижу, что автор хочет подойти к проекту творчески, благо нынешняя автоматика позволяет это сделать (например, болидовский "Орион").
Чтоб водой не залило близлежащее можно задать отключение ЭЭ в помещениях соседних и снизу. Изобретайте!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения