Возможнали замена металлорукава на гофру для защиты кабеля от мех. повреждений и где можно прочесть о гофре (правила).
|
|
|
|
22.9.2007, 23:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Гофра не гоит но плавитса и грызуны могут подпортить
|
|
|
25.9.2007, 7:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7353 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пластиковая гофра с изолированными проводами заменяет незащищенный кабель.
Провода (незащищенный кабель) в металлорукаве, проложенные открыто, заменяет бронированный кабель, проложенный таким же способом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.9.2007, 7:40
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 |
Гофра бывает разная (по мех. прочности)
|
|
|
|
25.9.2007, 10:37
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Возможнали замена металлорукава на гофру для защиты кабеля от мех. повреждений и где можно прочесть о гофре (правила). В любых правилах вы найдете, что защитой от механических повреждений кабеля и провода может быть только металл: труба, лоток, металлорукав и т.д. А гофру у нас сейчас применяют все кому не лень и в любых ситуациях, хотя считаю это не правильно. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
25.9.2007, 20:44
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Металлорукав никакой защитой не является.
|
|
|
26.9.2007, 16:27
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Металлорукав никакой защитой не является. Вы это где-то в правилах прочитали? ПУЭ гл.2.1 Цитата 2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
26.9.2007, 17:32
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Слава видимо хотел сказать "не является защитой например для электрокары на производстве, машины на улице". Степень защищенности от механического воздействия и от соприкосновения с токопроводящими частями не велика. Может быть. Водо/газопроводная труба лучше.
|
|
|
9.10.2007, 23:44
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Цитата Слава видимо хотел сказать "не является защитой например для электрокары на производстве, машины на улице". Степень защищенности от механического воздействия и от соприкосновения с токопроводящими частями не велика. Может быть. Водо/газопроводная труба лучше. Я думаю здесь играет роль только категория помещения по взрыво- пожароопасности. (все пункты в т. ч. и защита от механ. повреждения прописаны в ПУЭ) |
|
|
13.10.2007, 14:26
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 9436 |
Интересно. Гденибудь в правилах прописано от каких усилий должна быть защита от мех. повреждений. Гофра тоже может служить защитой от небольших усилий.
|
|
|
|