Добрый день, прошу совета
Решил менять электрику в квартире с установкой электрощита с автоматами и с счетчиком в квартире. 1. Вводный кабель хочу взять медь сечением ВВГнг 3х10(одножильный) или ПВС 3х10(многожильный) 10 метров, тянуть буду от подъездного щитка на лестничной площадке Какой кабель лучше купить ? многожильный для меня удобней в плане гибкости и мягкости кабеля, но можно ли делать ввод многожильным кабелем ? 2. Вводный автомат хочу взять 1 фаза + нейтраль 63А только встал перед выбором какой фирмы взять, какой по качеству оптимальный, есть в наличии Legrand, ABB, Schneider ? естественно все остальные автоматы буду брать этой же фирмы. И еще вопрос, как эти автоматы пломбируются ? ведь в них нет закрывающей шторки под пломбу, шторки есть только в китайских EKF Серия ВА 47 но их я брать не хочу. (в договоре у меня прописано, коммутационный аппарат до счетчика должен иметь места пломбировки) 3. Еще думаю может я с автоматом переборщил на 63А ? Поясню, первым будет стоять автомат 63А потом счетчик, потом Устройство защиты многофункциональное УЗМ-51М на 63А. Вот и думаю что бы подстраховаться и не спалить УЗМ-51М может поставить автомат поменьше скажем на 50А ? По мощности с электроприборами всю электрику делаю с запасом на будущее так как с каждым днем мощность только возрастает с добавлением новой аппаратуры. Все остальные автоматы и УЗО буду ставить по мере возможности под каждую комнату с распределением, свет - кондиционер - розетки - стиральная машина - водонагреватель под каждый отдельный автомат соответствующего номинала. Заранее благодарен за советы ! |
|
|
|
19.8.2014, 18:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ВВГнг 3х10(одножильный) Так все таки одножильный или трехжильный?или ПВС 3х10(многожильный) ПВС - фтопку. многожильный для меня удобней в плане гибкости и мягкости кабеля, но можно ли делать ввод многожильным кабелем ? Еще раз ПВС - фтопку2. Вводный автомат хочу взять 1 фаза + нейтраль 63А только встал перед выбором какой фирмы взять, Вопрос не тот. А дадут ли вам столько мощности? - вот какой должен быть вопрос И еще вопрос, как эти автоматы пломбируются ? делается отдельный бокс под опломбировку-------------------- |
|
|
19.8.2014, 19:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. ТС вероятно вместо "жильный" имел ввиду "проволочный", ввг лучше
2. согласен с предыдущим оратором - Вам дана такая мощность? по марке, если денег не жалко - АВВ 3. ну мало ли что у Вас в квартире возрастает (см.п.2) и думаете проводка в подъезде выдержит пожелания и возрастания всех жильцов? пысы: а Вам разрешили поставить счетчик в квартире и тянуть по подъезду проводку? и способ прокладки какой планируете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.8.2014, 19:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
ага, видал такое, ввод в хату ввг3*10, а стояк апв1*6
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
20.8.2014, 0:18
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 |
Так все таки одножильный или трехжильный? Я имел ввиду одножильный - один провод не из множества проволочек а так провод 3х10 - фаза - ноль - земля. ПВС - фтопку. Еще раз ПВС - фтопку А чем ПВС так плох если можно поясните ? Любой кабель в сочетании из множества маленьких проволочек плохой ? Вопрос не тот. А дадут ли вам столько мощности? - вот какой должен быть вопрос Прежде чем я это все решил делать я сначала сходил в энергетическую компанию и спросил о постановке счетчика в квартиру Знаю что для многих это дико что разрешили счетчик в квартиру но это так. Насчет мощности в квартиру, у нас такое не практикуется все ставят кто на что горазд и о ограничении квт в квартиру нет, бардак я и сам знаю но у нас так, поэтому пользуюсь пока не запрещено В договоре нет ограничения мощности, нет и проекта какой кабель тянуть, какой вводный автомат ставить. (прописано только что счетчик должен висеть не выше 170см и не ниже 80см, и вводный автомат должен иметь места опломбировки.) делается отдельный бокс под опломбировку С отдельным боксом это понятно, но ведь это не эстетично иметь 2 электро щита в квартире Электрощит встраиваемый будет стоять Vi-ko 36 модульный, на верхней DIN рейке будет стоять счетчик с вводным автоматом, на второй DIN реке планирую узо с дифавтоматами и ограничительное реле по напряжению, на третей DIN рейке будут стоять автоматы И отдельный бокс уж не как не вписывается в интерьер ага, видал такое, ввод в хату ввг3*10, а стояк апв1*6 У нас в подъезде кажется 1х10 алюминевого провода 3 жилы пропущено то есть не все жильцы сидят на одной фазе. Да и если даже 1*6 будет, ни кто не застрахован от того что проводку будут менять в доме. Сообщение отредактировал morgan-id - 20.8.2014, 2:20 |
|
|
20.8.2014, 2:41
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
Я имел ввиду одножильный - один провод не из множества проволочек
а так провод 3х10 - фаза - ноль - земля. правильно писать моножила. А чем ПВС так плох если можно поясните ? Любой кабель в сочетании из множества маленьких проволочек плохой ? у каждого кабеля есть своё предназначение. Многопроволочные кабеля такие как ПВС, ШВВП, и им подобные используются как гибкий подвод к потребителю. Щит у вас (если фото этого щита конечно) закрывается тремя накладками, в верхней накладке замените шурупы на подобные только с отверстием, или просверлити их сами. Может ошибся с тремя накладками, но у ABB есть такие щиты встраиваемые, как вариант. Сообщение отредактировал Donh - 20.8.2014, 2:43 |
|
|
20.8.2014, 5:50
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В любом случае кабель не соответствует вводному автомату
Опишите, какие у вас потребители дома, плита электрическая? Водонагреватели? Посудомойки? Какой стояк? Есть ли этажный щит? Какаой там аппарат защиты? Какой стояк? Какой аппарат защиты на стояке? |
|
|
|
20.8.2014, 8:58
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
А чем ПВС так плох если можно поясните ? Любой кабель в сочетании из множества маленьких проволочек плохой ? Проблема не в проволочках, проблема в изоляции. 1. Звонил как-то на завод по поводу этого кабеля, так там указали срок службы ПВС - 5 лет. 2. Изоляция ПВС легко повреждается, и возгорается при КЗ. ВВГнг в этом случае более надежный. 3. Ни разу не видел проекта по электрике, где бы закладывался ПВС. Обычно ПВС прокладывают электрики-шабашники, у них аргумент - ПВС легче прокладывать. На безопасность им плевать. |
|
|
20.8.2014, 11:10
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Многопроволочные кабеля такие как ПВС, ШВВП, и им подобные ... Называются проводами, а не кабелями... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.8.2014, 14:11
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 |
Щит у вас (если фото этого щита конечно) закрывается тремя накладками, в верхней накладке замените шурупы на подобные только с отверстием, или просверлити их сами. Может ошибся с тремя накладками, но у ABB есть такие щиты встраиваемые, как вариант. Фото именно этого щита который я купил уже, он закрывается не 3 разными накладками, у него одна облицовочная панель с дверкой. В любом случае кабель не соответствует вводному автомату Опишите, какие у вас потребители дома, плита электрическая? Водонагреватели? Посудомойки? Какой стояк? Есть ли этажный щит? Какаой там аппарат защиты? Какой стояк? Какой аппарат защиты на стояке? Всмысле кабель не соответствует вводному автомату ? Автомат планирую на 63А знаю что и 3х6 вполне хватит под эти 13 килловат. Кабель 3х10 беру ну так с запасом привык не брать тютелька в тютельку. Потрибители сейчас трудно описать так как идет ремонт и после ремонта возможно появятся и посудомойка и водогрейка на кухне и в ванной плюс стиралка чайники электрические 2 кондиционера, 3 компьютера один из которых на 2 квт тянет а в дальнейшем возможно и до 5 квт расширю плюс дополнительный кондиционер к нему (ферма для биткоин добычи). Этажный щит есть и он стоит прямо у моей квартиры тянуть провод в стене до щита всего 1 метр, там стоит обычный советский рубильник с советскими пробками, по стояку пропущено 4 жилы 3 из которых фазы и 4 ноль, сечение кабеля в стояке алюминий помоему 6 квадратов. Догадываюсь что посоветуете все 3 фазы тянуть в квартиру но врятли это мне разрешат да и внимания не хочу привлекать горэлектросетей. Проблема не в проволочках, проблема в изоляции. 1. Звонил как-то на завод по поводу этого кабеля, так там указали срок службы ПВС - 5 лет. 2. Изоляция ПВС легко повреждается, и возгорается при КЗ. ВВГнг в этом случае более надежный. 3. Ни разу не видел проекта по электрике, где бы закладывался ПВС. Обычно ПВС прокладывают электрики-шабашники, у них аргумент - ПВС легче прокладывать. На безопасность им плевать. Благодарю всех кто помог с советами, Я решил что ПВС я брать не буду, куплю ВВГ или ВВГнг Сообщение отредактировал morgan-id - 20.8.2014, 14:12 |
|
|
|
20.8.2014, 15:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Откройте ПУЭ, например, таблицу 1.3.4 и пгосмотрите длительнодопустимые токи
А свою таблицу выкиньте, видели мы такие синенькие где написано какой кабель какую мощность держит Зы. Главное чтоб стояк ваш не полыхнул |
|
|
20.8.2014, 16:10
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 |
Откройте ПУЭ, например, таблицу 1.3.4 и пгосмотрите длительнодопустимые токи А свою таблицу выкиньте, видели мы такие синенькие где написано какой кабель какую мощность держит Зы. Главное чтоб стояк ваш не полыхнул Ну 10 mm2 для одного двухжильного 55А, это мне 50А автомат ставить ? Сообщение отредактировал morgan-id - 20.8.2014, 16:25 |
|
|
20.8.2014, 16:47
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
55А, это мне 50А автомат ставить ? О, дошло таки. Или 16 кв. мм. -------------------- |
|
|
20.8.2014, 18:06
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2013 Пользователь №: 33693 |
О, дошло таки. Или 16 кв. мм. А если так ? все 13 квт у меня не будет работать постоянно а если допустим я надумаю что ни будь подварить сварочным аппаратом и кратковременные токи превысят 50А ну скажем 55А будет и у меня сработает автомат прежде чем я что то сделаю. |
|
|
20.8.2014, 19:08
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
если допустим я надумаю что ни будь подварить сварочным аппаратом и кратковременные токи превысят 50А ну скажем 55А будет и у меня сработает автомат прежде чем я что то сделаю. Читай теорию по автоматам и не говори больше ерунды. -------------------- |
|
|
24.8.2014, 1:13
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
для особо озабоченных повторюсь (где-то уже на этом форуме писал), при том что у меня полный набор техники (СМА, ПММ, бойлер, теплый пол, духовой шкаф, не считая всяких чайников микроволновок и фенов), вводной автомат на 25А у меня ни разу не отключался, причем даже сваркой поваривал. так что стоит ли так многократно завышать номиналы?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
24.8.2014, 4:28
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Таки да, подтверждаю на 100%!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
24.8.2014, 8:13
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Более того скажу, у родителей в деревне на весь дом+ двор 16А автомат, проблем нет
|
|
|
24.8.2014, 17:57
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Автор уже на электрик хаус перебрался. Я аж специально там зарегился, чтобы ему ума дальше вкладывать.
-------------------- |
|
|
24.8.2014, 19:41
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
Хорошо что вы не знаете где он живёт.
|
|
|