Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур.
|
|
|
|
20.8.2014, 15:01
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Из ПУЭ:
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением. Обычно нули коммутировать нет никакой необходимости. |
|
|
20.8.2014, 15:11
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Повторное заземление есть? Цепляйте нули на одну ГЗШ
|
|
|
20.8.2014, 16:15
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Повторное заземление ноля выполнено на столбе, там же и счётчик. Дальше один 4-ёх жильный кабель идёт на генератор, второй 4-ёх жильный кабель на второй дом. На генераторе сделан авр с автозапуском, с которого уходят по одному кабелю в каждый дом. Во втором доме будет стоять реверсивный 3-ёх фазный контактор с механической блокировкой, который будет автоматом запитывать дом или от генератора, или от сети. Во втором доме будет отдельный контур заземления, есть ли он в первом доме пока неизвестно. Как я понял, во втором доме нужно PEN от сети объединить с N от генератора и контуром PE? Извините за сумбур, но очень хочется разобраться.
И ещё вопрос, если окажется, что контур заземления в первом доме есть, а два дома запитываются от одного источника (либо генератор, либо сеть), нужно ли объединять два контура между собой? Сообщение отредактировал razzer - 20.8.2014, 16:23 |
|
|
|
20.8.2014, 16:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Так, а зачем от счетчика идет кабель на ген? Возможно на гене уже организовано авр? Разберитесь. Тогда от гены просто тянем кабель и запитываемсч от него
Контура объединячть не обязательно между домами |
|
|
20.8.2014, 17:19
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Итак что мы имеем: от счетчика идет один кабель на АВР генератора, а от этого АВР по одному кабелю в каждый дом. Если это так, то не вижу смысла ставить еще один АВР во 2-м доме.
Возможно от счетчика к генератору идет не силовой кабель, а контрольный - по которому генератор сканирует сеть и запускается. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 20.8.2014, 17:21 |
|
|
20.8.2014, 18:04
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну на контрольку скажем хватит двух жил по 1,5, а у ТС сколько?
|
|
|
|
20.8.2014, 19:25
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
От счетчика идут два силовых кабеля, один на авр генератора с автозапуском, другой в дом #2
Т.к. во втором доме нагрузка намного больше чем в первом, при работе от генератора будет задействовано ограниченное кол-во потребителей. Поэтому туда и заведён отдельный кабель от счетчика, следовательно примитивный авр из реверсивного контактора во втором доме нужен, чтобы переключаться между вторым кабелем от счетчика и генератором. А вся автоматика, контроль фаз итд, будет отрабатываться на основном авр генератора. Сообщение отредактировал razzer - 20.8.2014, 19:30 |
|
|
21.8.2014, 9:48
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Не понимаю зачем городить еще один АВР.
В дом №2 входит 2 кабеля. Кабель №1 от счетчика, по которому будут питаться не приоритетные потребители. Кабель №2 от АВР генератора, на котором будет постоянно питание (Или от счетчика (через АВР), или от генератора). |
|
|
21.8.2014, 12:13
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Не понимаю зачем городить еще один АВР. В дом №2 входит 2 кабеля. Кабель №1 от счетчика, по которому будут питаться не приоритетные потребители. Кабель №2 от АВР генератора, на котором будет постоянно питание (Или от счетчика (через АВР), или от генератора). Как вариант можно было бы и так, но приоритетные потребители могут меняться. Поэтому в доме №2 кабелем от счётчика запитывается ГРЩ, т.е. абсолютно все потребители, а при работе от генератора, в следствии ограниченной мощности, вручную будут выбираться необходимые потребители. По моему без второго авр никак. Стоп! Сейчас только дошло, т.е. на кабеле от авр генератора будет постоянно напряжение и второе авр просто не сможет отработать (протупил, согласен). Как тогда быть? Может просто пустить два вводных кабеля от счётчика на авр генератора, тем самым вдвое увеличив сечение, а от него по одному кабелю на каждый дом? И опять же ещё раз подумал, на контактор авр второго дома, к которому приходит питание с авр генератора, можно поставить реле задержки и тогда первым будет включаться контактор с питанием от счётчика. Сообщение отредактировал razzer - 21.8.2014, 12:36 |
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
21.8.2014, 12:30
Сообщение
#11
|
Гости |
Из ПУЭ: Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением. Обычно нули коммутировать нет никакой необходимости. PEN проводник = нулевой рабочий проводник, если он одновременно служат для целей зануления. Так, можно коммутировать или нельзя? ГОСТ Р 50571.4.44 имеет др. мнение о коммутации N. |
|
|
21.8.2014, 12:38
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
а от него по одному кабелю на каждый дом? Да А до генератора - смотрите сами, если средства позволяют, от двух кабелей хуже не будет Одного авр достаточно, приоритеты нагрузок и при одном авр вы также себе выберете, никаких преимуществ второго авр я не вижу, абсолютно никаких |
|
|
21.8.2014, 14:04
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Как вариант можно было бы и так, но приоритетные потребители могут меняться. Поэтому в доме №2 кабелем от счётчика запитывается ГРЩ, т.е. абсолютно все потребители, а при работе от генератора, в следствии ограниченной мощности, вручную будут выбираться необходимые потребители. По моему без второго авр никак. ... Т.е. Вы хотите сказать, что могут быть ситуации, когда Кабель №2 будет отключен в щите АВР генератора? В этом случае в доме №2 действительно нужен АВР с приоритетом ввода для Кабеля №1(от счетчика). Приоритет достигается с помощью реле напряжения, которое при появлении питания на Кабеле №1, подключает соответствующий ввод, и отключает второй. Реле задержки тоже нужно, чтобы не возникло ситуации, при которой один ввод уже подключился, а второй еще не отключился. PEN проводник = нулевой рабочий проводник, если он одновременно служат для целей зануления. Так, можно коммутировать или нельзя? ГОСТ Р 50571.4.44 имеет др. мнение о коммутации N. С чего Вы взяли, что "PEN проводник = нулевой рабочий проводник...", объясните. Как по мне, то это совсем разные проводники. |
|
|
22.8.2014, 17:45
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Коммутировать ноль при переключении на генератор нужно для того, чтобы обеспечить портекание прямого и обратного тока по жилам одного и того же кабеля. В случае, когда ноль не коммутируется, ток может протекать по нескольким нулевым проводникам (зависит от схемы сети) а также через PE проводник, в зависимости от точки разделения нуля от генератора. Т.е. если не коммутировать ноль при переключении, то работать будет, но возможны наводки на какое-нибудь оборудование из-за того, что электромагнитные поля прямого и обратного тока не компенсируют друг друга.
|
|
|
25.8.2014, 12:32
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Приветствую! Господа специалисты, просветите пожалуйста. Есть газовый трёхфазный генератор и трёхфазный ввод на дом, как правильно собрать схему авр? В частности интересует вопрос, должны ли быть нули от генератора и сети изолированы? Или же их можно соединить напрямую? Трёхфазные потребители в доме есть, заземление планируется отдельный контур. Лучше разделить нейтральные проводники, чтобы исключить уравнительные токи. Есть Документ: ПОСОБИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ см. вырезку ниже Здесь похожая тема очень хорошо развернута http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...&hl=AAL1982 Сообщение отредактировал AAL1982 - 25.8.2014, 12:33 |
|
|