Проверить заземление мульиметром и индикаторной отверткой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проверить заземление мульиметром и индикаторной отверткой |
31.8.2014, 2:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
Доброго времени суток! Есть частный дом в который еще не переехал. На большинстве розеток обычный двухжильный кабель. На ряде розеток где душ-кабина и кухня есть заземления, со слов людей занимавшихся строительством дома в землю вбивалась арматура и с нее шел третий провод на заземление. Хочу проверить его наличие и зануления. Есть индикаторная отвертка и мультиметр UNI-T. Схема проверки:
1. Индикаторной ответкой определить фазу. 2. Замерить напряжение между фазой и нулем. 3. Замерить напряжение между фазой и заземл, если 0 то заземл нет, ниже чем напряжение (2 пункта) заземл есть. Если такое же как (2), то зануление. Верна ли схема такой "простой" проверки? Или можно что-то добавить? _________________________________________________________________________ P.S. Создал еще ряд тем с другими вопросами. Т.к. тематика вопросов разная, решил не писать все в одну тему. Сообщение отредактировал Alexey Popov - 31.8.2014, 3:03 |
|
|
|
31.8.2014, 5:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Не верна. Варианты:
1. Делаете вскрытие заземляющих устройств, если акты скрытых работ не составлялись или утеряны, чтобы убедиться в правдивости и правильности. 2. Заказываете в лаборатории замер сопротивления растеканию заземляющего устройства. Стоимость в зависимости от региона от 1000 руб. -------------------- |
|
|
31.8.2014, 10:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Стоимость в зависимости от региона от 1000 руб. А минимальная стоимость выезда на объект от 3000 руб... в зависимости от региона. 3. Заменить двухпроводные линии на трёхпроводные, ибо коль новостой, так и делать надо по взрослому. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
31.8.2014, 10:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
savelij®, ну если разговаривать с лаборантом, говорить, что протокол не нужен, измерения для себя и привезти лаборанта с прибором на своей машине, то можно и магарычом обойтись.
-------------------- |
|
|
|
2.9.2014, 17:04
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
Всем привет! Да дом частный. Делал обычный электрик, никаких актов и т.п. само с собой нет. Тянуть трехжильный кабель везде и делать "по уму" значит все стены заново долбить и т.п., вся проводка уже в стене. Насчет лаборанта, тоже несоклько проблемно, думал обойтись малыми силами )))
А этим вариантом о котором писал, вообще обойтись просто нельзя? |
|
|
2.9.2014, 17:39
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Alexey Popov, По ссылке "домашний" способ, точность - 3-4 лаптя)))
http://makusi-dmitriy.narod.ru/Laboratoriy...ticles/st3.html -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
2.9.2014, 17:46
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Можно купить прибор для измерения сопротивления заземления (от 3000 руб)...
Мало ли чего в жизни может пригодиться. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
2.9.2014, 18:29
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
Ок. Спасибо за советы. Я сейчас разузнал немного о том, как делалось заземления, что повергло меня в печаль
Дом 2 уровня. Так вот на втором этаже заземление делали следующим способом: просто в бетонный пол (на втором этаже, не в земле), вбили что-то вроде металлической арматуры, и к нему подвели провод заземления от розетки. Вообще есть ли толк от такого заземления, и не опасно ли это? Изначально создал тему, т.к. были сомнения в квалификации людей, которые этим занимались, и прежде всего хотел проверить нет ли зануления. |
|
|
2.9.2014, 18:42
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
просто в бетонный пол (на втором этаже, не в земле), вбили что-то вроде металлической арматуры это как? к соседям на первый что ли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.9.2014, 19:46
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
|
|
|
|
2.9.2014, 20:23
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Хрень, а не заземление.
Или проваривайте всю арматуру между собой от первого этажа до второго, а на первом её соединить с контуром заземления. Как такая перспектива? Если не нравится, то придётся делать так, как положено, а не использовать для заземления цветочный горшок. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.9.2014, 20:31
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
ясненько. Как выберусь за город, тестером проверю что там, отпишусь на форуме обязательно.
Сорри, но не я это делал и не говорил как делать, пишу по факту того, что есть ))) |
|
|
Гость_Оптимист_* |
3.9.2014, 22:27
Сообщение
#13
|
Гости |
Уважаемый Алексей!
Вам нужно оценить электроустановку здания (ЭЗ). Посредством форума это сделать нельзя. Нужно нанять специалиста, который сделать заключение по ЭЗ. Из своего опыта знаю, что заключение будет негативным, а совет - переделать все. К сожалению, таковы наши реалии. Кстати ПУЭ не нормирует сопротивление заземляющего устройства в системах ТN см. 1.7.61. |
|
|
3.9.2014, 23:06
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Кстати ПУЭ не нормирует сопротивление заземляющего устройства в системах ТN см. 1.7.61. Как не стремно вам отвечать.. но отвечу - ответ не полный... Цитата 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. а вот в выделенном - уже будут "циферки".
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Оптимист_* |
3.9.2014, 23:30
Сообщение
#15
|
Гости |
Я то же рад вас читать.
Осталось процитировать 102 и 103, сличить с ГОСТ Р 50571.3 и успокоится по поводу ЗУ электроустановки здания в системах TN. Желаю успеха в анализе. |
|
|
3.9.2014, 23:40
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Осталось процитировать 102 и 103, Ну читать то поди сами умеете...Цитата сличить с ГОСТ Р 50571.3 Не следователь чтоб сличать... для "электрика" есть ПУЭ, а ГОСТами пусть проектировщики (ну и вы конечно) занимаются..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
9.9.2014, 18:44
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
Всем привет! Съездил в новый дом замерил напряжение. Мерил на нескольких точках мультиметром, разница в напряжении между фаза-ноль и фаза-заземление 3-5 вольт. Т.е. к примеру если в розетке 220В показывает, то на фаза-заземление 217.
Можно ли сделать какие-то выводы из этих данных? |
|
|
9.9.2014, 18:50
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9166 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Единственный - заземляющий проводник не висит в воздухе. Он каким то образом соединен с землей. И, возможно, так же и с нулем. Насколько качественно - вопрос второй. И ответит на него только лаборатория
-------------------- |
|
|
9.9.2014, 18:52
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Можно ли сделать какие-то выводы из этих данных? Можно сделать вывод, что мультиметр работоспособен... Не более того. Состояние заземления проверяется другими приборами. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
9.9.2014, 19:14
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 41032 |
сорри, еще один вопрос. Просто не стал рисковать, а вообще если ноль и заземление прозвонить, можно ли проверить таким способом нет ли зануления? ниче не погорит в мультиметре
|
|
|