Проверить заземление мульиметром и индикаторной отверткой

Alexey Popov
сообщение 31.8.2014, 2:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41032



Доброго времени суток! Есть частный дом в который еще не переехал. На большинстве розеток обычный двухжильный кабель. На ряде розеток где душ-кабина и кухня есть заземления, со слов людей занимавшихся строительством дома в землю вбивалась арматура и с нее шел третий провод на заземление. Хочу проверить его наличие и зануления. Есть индикаторная отвертка и мультиметр UNI-T. Схема проверки:
1. Индикаторной ответкой определить фазу.
2. Замерить напряжение между фазой и нулем.
3. Замерить напряжение между фазой и заземл, если 0 то заземл нет, ниже чем напряжение (2 пункта) заземл есть. Если такое же как (2), то зануление.

Верна ли схема такой "простой" проверки? Или можно что-то добавить?

_________________________________________________________________________
P.S. Создал еще ряд тем с другими вопросами. Т.к. тематика вопросов разная, решил не писать все в одну тему.

Сообщение отредактировал Alexey Popov - 31.8.2014, 3:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2014, 5:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Не верна. Варианты:
1. Делаете вскрытие заземляющих устройств, если акты скрытых работ не составлялись или утеряны, чтобы убедиться в правдивости и правильности.
2. Заказываете в лаборатории замер сопротивления растеканию заземляющего устройства. Стоимость в зависимости от региона от 1000 руб.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2014, 10:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 31.8.2014, 6:03) *
Стоимость в зависимости от региона от 1000 руб.

А минимальная стоимость выезда на объект от 3000 руб... в зависимости от региона. icon_wink.gif

3. Заменить двухпроводные линии на трёхпроводные, ибо коль новостой, так и делать надо по взрослому.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2014, 10:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



savelij®, ну если разговаривать с лаборантом, говорить, что протокол не нужен, измерения для себя и привезти лаборанта с прибором на своей машине, то можно и магарычом обойтись.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey Popov
сообщение 2.9.2014, 17:04
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41032



Всем привет! Да дом частный. Делал обычный электрик, никаких актов и т.п. само с собой нет. Тянуть трехжильный кабель везде и делать "по уму" значит все стены заново долбить и т.п., вся проводка уже в стене. Насчет лаборанта, тоже несоклько проблемно, думал обойтись малыми силами )))

А этим вариантом о котором писал, вообще обойтись просто нельзя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.9.2014, 17:39
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Alexey Popov, По ссылке "домашний" способ, точность - 3-4 лаптя)))
http://makusi-dmitriy.narod.ru/Laboratoriy...ticles/st3.html


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.9.2014, 17:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Можно купить прибор для измерения сопротивления заземления (от 3000 руб)...
Мало ли чего в жизни может пригодиться.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey Popov
сообщение 2.9.2014, 18:29
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41032



Ок. Спасибо за советы. Я сейчас разузнал немного о том, как делалось заземления, что повергло меня в печаль icon_sad.gif
Дом 2 уровня. Так вот на втором этаже заземление делали следующим способом: просто в бетонный пол (на втором этаже, не в земле), вбили что-то вроде металлической арматуры, и к нему подвели провод заземления от розетки.
Вообще есть ли толк от такого заземления, и не опасно ли это?
Изначально создал тему, т.к. были сомнения в квалификации людей, которые этим занимались, и прежде всего хотел проверить нет ли зануления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.9.2014, 18:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Alexey Popov @ 2.9.2014, 19:29) *
просто в бетонный пол (на втором этаже, не в земле), вбили что-то вроде металлической арматуры

это как? к соседям на первый что ли? icon_eek.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey Popov
сообщение 2.9.2014, 19:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41032



Цитата(с2н5он @ 2.9.2014, 19:42) *
это как? к соседям на первый что ли? icon_eek.gif

icon_biggrin.gif
Там частный отдельностоящий дом icon_smile.gif т.е. двухэтажный дом на одних хозяев ))) пробили не насквозь icon_biggrin.gif на первом кусок арматуры не торчит icon_biggrin.gif Какой-то толк от такого "заземления" вообще может быть? )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.9.2014, 20:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Хрень, а не заземление.
Или проваривайте всю арматуру между собой от первого этажа до второго, а на первом её соединить с контуром заземления. Как такая перспектива?
Если не нравится, то придётся делать так, как положено, а не использовать для заземления цветочный горшок.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey Popov
сообщение 2.9.2014, 20:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41032



icon_biggrin.gif ясненько. Как выберусь за город, тестером проверю что там, отпишусь на форуме обязательно.

Сорри, но не я это делал и не говорил как делать, пишу по факту того, что есть )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 3.9.2014, 22:27
Сообщение #13





Гости






Уважаемый Алексей!

Вам нужно оценить электроустановку здания (ЭЗ). Посредством форума это сделать нельзя.
Нужно нанять специалиста, который сделать заключение по ЭЗ. Из своего опыта знаю, что заключение будет негативным, а совет - переделать все.
К сожалению, таковы наши реалии.

Кстати ПУЭ не нормирует сопротивление заземляющего устройства в системах ТN см. 1.7.61.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.9.2014, 23:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Оптимист @ 3.9.2014, 22:27) *
Кстати ПУЭ не нормирует сопротивление заземляющего устройства в системах ТN см. 1.7.61.
Как не стремно вам отвечать.. но отвечу - ответ не полный...
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
а вот в выделенном - уже будут "циферки".


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Оптимист_*
сообщение 3.9.2014, 23:30
Сообщение #15





Гости






Я то же рад вас читать.

Осталось процитировать 102 и 103, сличить с ГОСТ Р 50571.3 и успокоится по поводу ЗУ электроустановки здания в системах TN.
Желаю успеха в анализе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.9.2014, 23:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Оптимист @ 3.9.2014, 23:30) *
Осталось процитировать 102 и 103,
Ну читать то поди сами умеете...
Цитата
сличить с ГОСТ Р 50571.3
Не следователь чтоб сличать... для "электрика" есть ПУЭ, а ГОСТами пусть проектировщики (ну и вы конечно) занимаются..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey Popov
сообщение 9.9.2014, 18:44
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41032



Всем привет! Съездил в новый дом замерил напряжение. Мерил на нескольких точках мультиметром, разница в напряжении между фаза-ноль и фаза-заземление 3-5 вольт. Т.е. к примеру если в розетке 220В показывает, то на фаза-заземление 217.
Можно ли сделать какие-то выводы из этих данных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.9.2014, 18:50
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9166
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Единственный - заземляющий проводник не висит в воздухе. Он каким то образом соединен с землей. И, возможно, так же и с нулем. Насколько качественно - вопрос второй. И ответит на него только лаборатория


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 9.9.2014, 18:52
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Alexey Popov @ 9.9.2014, 19:44) *
Можно ли сделать какие-то выводы из этих данных?

Можно сделать вывод, что мультиметр работоспособен... icon_wink.gif Не более того. Состояние заземления проверяется другими приборами.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey Popov
сообщение 9.9.2014, 19:14
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 31.8.2014
Пользователь №: 41032



icon_smile.gif сорри, еще один вопрос. Просто не стал рисковать, а вообще если ноль и заземление прозвонить, можно ли проверить таким способом нет ли зануления? ниче не погорит в мультиметре icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения