Подключение защиты унд вольтамперметра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение защиты унд вольтамперметра |
31.8.2014, 15:27
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 |
Здравствуйте. Подскажите правильно ли я набросал схемку?
Трансформатор в вольтамперметре встроенный, фазный пропускается через корпус. А в остальном всё нормально? |
|
|
|
31.8.2014, 16:13
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Да, все верно. Только диф на вводе не лучший вариант. Лучше ставьте на отдельные силовые группы. Ну и про РЕ не забывайте.
|
|
|
31.8.2014, 16:34
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 |
Всё понятно, спасибо.
Земли увы нет. А про ДИФ - у меня только один автомат чисто на освещение, остальные - розетки, кондишен, стиралка. Мне кажется уж слишком кучеряво будет ещё легранды брать Сообщение отредактировал VadimK - 31.8.2014, 16:40 |
|
|
31.8.2014, 19:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Номиналы аппаратов?
|
|
|
|
31.8.2014, 19:49
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 |
|
|
|
31.8.2014, 19:53
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Номиналы автоматов завышены.
Номинал диф.защиты? Вольтметр до 400В хотя бы нужен, чтоб ставить перед узм |
|
|
1.9.2014, 20:49
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Вольтметр до 400В хотя бы нужен, чтоб ставить перед узм Почему?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
1.9.2014, 20:54
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 |
|
|
|
8.10.2014, 15:57
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 |
Сделал
|
|
|
25.4.2016, 17:41
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 |
Заметил недавно, что вольтамперметр стал показывать не пойми чего.
Такое вообще чинится или на выброс? https://www.youtube.com/watch?v=YkACfSWvOw0 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 10:09 |
|