Оптические кабели между жилыми домами , Заземление, молниезащита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оптические кабели между жилыми домами , Заземление, молниезащита |
1.9.2014, 12:27
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Выношу на обсуждение следующую ситуацию, т.к. все дома, во всяком случае в московском регионе, опутаны и проводниковыми, и оптическими информационными сетями.
Интернетчики предложили проверить проект прокладки оптических кабелей с внутренним несущим тросом между жилыми домами. Характеристики дома: Новый панельный дом, арматура стеновых панелей используется в качестве отводов от крышной молниезащитной сетки до контура заземления в монолитном фундаменте. Дал следующие замечания: 1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой. 2. То же самое, трос использован как тросовый молниеприемник между домами. 3. Оптический кабель с тросом, не должен висеть над крышей дома. Дал свои рекомендации. Высказывайте свои соображения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
1.9.2014, 12:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой. Разве несущие троса можно использовать в качестве РЕ (ну если и не РЕ, то роль уравнивающих проводников)?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
1.9.2014, 13:47
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Разве несущие троса можно использовать в качестве РЕ (ну если и не РЕ, то роль уравнивающих проводников)? Почему нельзя?. У нас в области ,идет оптоволокно в средине провода по опорам 110кВ. -------------------- |
|
|
1.9.2014, 13:57
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Почему нельзя?. 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; Цитата У нас в области ,идет оптоволокно в средине провода по опорам 110кВ. То что оптику ведут параллельно с ВН - в курсе.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
1.9.2014, 19:40
Сообщение
#5
|
Гости |
Трос землить с одной стороны .
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 19:36 |
|