Всем добрый вечер.

Столкнулся с проблемой, решить не могу, надеюсь на помощь.

Живу в квартире, 2-х этажный дом. Решил сделать заземление в квартире. Под окном приглашённые электрики врыли контур (треугольник), заземляющий кабель подсоединили к каждой розетке. Проблема в том, что заземление через розетки не работает. Измерял тестером электрическое поле - без изменений. Ни на компьютере, ни на утюге, ни на холодильнике - нигде не убирается. Можно было бы подумать на неправильно сделанный контур, большое сопротивление, но дело в том, что при присоединении заземляющего контакта напрямую к корпусу ПК всё начинает работать как надо - поле падает с 700-800 В/м практически до нуля. Может, кто-то сталкивался с таким случаем? В розетках контакт подключён правильно.

Собственно, особенности квартиры таковы, что на батареях отопления (оно замкнуто, стоит АОГВ), на газовой плите, на раковине и прочих металлических поверхностях есть наведённое поле. Оно есть даже на воде. Самое интересное, что у соседей по площадке тоже самое, а вот на первом этаже поля уже нет. Также поле пропадает при отключении подъездного автомата, т.е. причина не внешняя. Вокруг дома походил, никаких посторонних полей не обнаружил.

Забыл добавить, что измерял тестером напряжение между системой отопления и фазой: 220. Тоже самое между плитой и фазой. Между нулём и батарей ноль, то есть фаза на железно не лезет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2014, 19:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Просто ради справки.
Каким тестером измеряли поле и с какой целью?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.9.2014, 19:11
Сообщение #3





Гости






Напряжение - М-832 Mastech, напряжённость - DT-1180. Китай, конечно, но рабочий.

Мерил, чтобы разобраться с фоном в колонках, протёкшим электрическим бойлером и прочими вещами. Оказалось, что поле очень много там, где его по идеи быть не должно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2014, 20:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Роман_* @ 7.9.2014, 19:56) *
подсоединили к каждой розетке.

надеюсь к третьему контакту?

Цитата(Гость_Роман_* @ 7.9.2014, 19:56) *
подъездного автомата

это на весь подъезд или на квартиру?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.9.2014, 21:29
Сообщение #5





Гости






1. Да, конечно к третьему. Собственно, третий контакт в розетках работает. Если с него кинуть провод на корпус системника, то поле исчезает. А вот простым втыканием вилки питания (с заземлением, естественно), не работает. Не работает по всей квартире и на любых приборах.

2. На наш подъезд. При отключении домашнего автомата поле не исчезает.

Кстати, если попытаться кинуть землю на батарею с её 800 В/м, то поле не исчезает. Между землёй/нолём и фазой 220 есть стабильно. Возможно, какие-то провода от соседей, мы там на одной скрутке сидим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 7.9.2014, 21:54
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



раз тестер есть то проверьте цепь корпус прибора-заземление. Какое сопротивление в этой цепи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2014, 22:08
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Роман_* @ 7.9.2014, 22:29) *
третий контакт в розетках работает.

значит нет контакта - усики пробовали подгибать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.9.2014, 22:54
Сообщение #8





Гости






Цитата(Donh @ 7.9.2014, 21:54) *
раз тестер есть то проверьте цепь корпус прибора-заземление. Какое сопротивление в этой цепи.


Корпус - земля в розетках где-то 2,2 Ома

Цитата
значит нет контакта - усики пробовали подгибать?
Во всех розетках? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2014, 23:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а Вы со всех пробовали подключать?
кстати не совсем понятно причём здесь утюг и холодильник, комп другое дело


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.9.2014, 23:14
Сообщение #10





Гости






В нескольких пробовал. Утюг и холодильника по-идеи, точно также должны меньше фонить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2014, 23:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Роман_* @ 7.9.2014, 23:54) *
Корпус - земля в розетках где-то 2,2 Ома

много, плохой контакт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 7.9.2014, 23:59
Сообщение #12





Гости






А сколько должно быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 8.9.2014, 1:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



не более 0,05 Ом на одно соединение.
PS Если память не изменяет.

Сообщение отредактировал Sinus - 8.9.2014, 2:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.9.2014, 9:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Создаётся ощущение, что "усики" многих дешёвых розеток покрыты неким слабо проводящим защитным лаком для красоты... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.9.2014, 14:55
Сообщение #15





Гости






Господа, да не в контактах заземления дело! При прямом соединении корпуса и этих контактов (в любой розетке) всё работает, поле исчезает. Проблема в том, что не работает встроенное заземлении, не работает ни на одном приборе и ни на одной розетке. Может наводки какие или где-то есть контакт. Никто не сталкивался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.9.2014, 14:56
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 8.9.2014, 15:55) *
встроенное заземлении

а это что такое?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.9.2014, 21:48
Сообщение #17





Гости






Стандартная земляная клемма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.9.2014, 22:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно фото где она в приборах и розетках


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2014, 13:52
Сообщение #19





Гости






Нет, нельзя, потому что вместо разговора по теме вы ударились в тупой троллинг, делая вид, что не понимаете, что речь идёт о третьем контакте в розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 17.9.2014, 14:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость @ 17.9.2014, 13:52) *
Нет, нельзя, потому что вместо разговора по теме вы ударились в тупой троллинг, делая вид, что не понимаете, что речь идёт о третьем контакте в розетке.

Эт точно!!! Читал правда не совсем внимательно и слова как бы знакомые, но не хрена не понял что человек хочет. Создалось впечатление что очередной умный парень купил прибор начитался теории и щас нам шалбанов надает за незнание элементарных весчей.


    Цитата(savelij® @ 8.9.2014, 9:10) *
    Создаётся ощущение, что "усики" многих дешёвых розеток покрыты неким слабо проводящим защитным лаком для красоты... icon_wink.gif

    Хотя ему все вроде и сказали.
    Вернуться в начало страницы