Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

теория и практика измерений в ЭУ , соблюдение требований ЭБ при работах в ЭУ

Стан
сообщение 13.9.2014, 12:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.9.2014
Пользователь №: 41279



При измерении мегаомметром, перед началом работы и после надо разрядить на землю накопленный потенциал. При конструкции ЭУ соответствующей типу переносных заземлений, например ПЗРУ- это понятно, а если необходимо измерить отдельный кабель на бытовом щитке? Как и чем разрядить накопленный потенциал. Как минимум конструкция проводника для заземления (так называемое испытательное заземление) должна быть типовая. Вопрос- что за тип такого проводника?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 13.9.2014, 12:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Бред. Для измерений изоляции в бытовом щитке этого не требуется, т.к. емкость ничтожна. Основная проблема - снять нагрузку со всех отходящих линий (различные сигнализации, подключенные напрямую, закрытые помещение с включеной нагрузкой)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стан
сообщение 14.9.2014, 11:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.9.2014
Пользователь №: 41279



По сути да. Но фразы про ничтожную ёмкость ни в одних правилах по ЭБ нет. А в любых нормативных документах, хоть по технологии работ, хоть по ЭБ сказано, что необходимо как минимум разрядить накопленный потенциал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.9.2014, 11:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



даже если его там нет?
— Видишь суслика? — Нет! — И я не вижу. А он есть! (С)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 14.9.2014, 12:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Цитата
в любых нормативных документах, хоть по технологии работ, хоть по ЭБ сказано, что необходимо как минимум разрядить накопленный потенциал.

В вашем случае- только если проходите аттестацию в энергонадзоре (пишете методику), или за вашим плечом неперерывно стоит служба охраны труда. Может быть Вы даже мегаомметром работаете в перчатках?, знаю что требуется, но никто реально до 1кВ не использует, только на соревнованиях или перед проверкой. Конечно, при испытаниях кабеля 10 кВ используем и разрядную штангу, и меггер подключаем к жилам кабеля в перчатке.

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 14.9.2014, 12:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.9.2014, 12:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Стан @ 13.9.2014, 13:38) *
При измерении мегаомметром, перед началом работы и после надо разрядить на землю накопленный потенциал. При конструкции ЭУ соответствующей типу переносных заземлений, например ПЗРУ- это понятно, а если необходимо измерить отдельный кабель на бытовом щитке? Как и чем разрядить накопленный потенциал. Как минимум конструкция проводника для заземления (так называемое испытательное заземление) должна быть типовая. Вопрос- что за тип такого проводника?

Современные мегометры сами снимают заряд, ну для пущей убедительности можете конечно разрядить на землю (на любую металическую конструкцию здания) требования к сечению не знаю (думаю 2,5 мм2 хватит)


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стан
сообщение 14.9.2014, 17:12
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.9.2014
Пользователь №: 41279



В любом случае принцип работы должен быть основан на умении делать не только как привыкли, но и при необходимости выполнить как правильно. Понятно, что разрядить можно другим концом, присоединённым к мегаомметру. Специалисты из других ЭТЛ, кого знаю, так же не знают про типовые заземляющие проводники для разрядки. Интересно получается, что интерпретируют эти требования все по разному исходя из здравого смысла. Объяснить здравым смыслом Энергонадзору очень трудно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.9.2014, 17:20
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Стан @ 13.9.2014, 13:38) *
Как минимум конструкция проводника для заземления (так называемое испытательное заземление) должна быть типовая.

Вы откуда это взяли?

Цитата(Стан @ 14.9.2014, 18:12) *
Объяснить здравым смыслом Энергонадзору очень трудно.

что объяснить - как снимать заряд? на основании чего объяснять?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стан
сообщение 15.9.2014, 17:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.9.2014
Пользователь №: 41279



есть правила, перед подключением мегаомметра необходимо сначала заземлить измеряемы объект. вопрос не в том как это сделать в РУ и т.д., а как на бытовом щитке.
328Н-2013г. п. 39.29. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно
осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд
путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей
следует снимать только после подключения мегаомметра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2014, 18:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



таки, кто против то, но где там про типовое
а как снимать, если конечно есть что, сказано в посте 6


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 17.9.2014, 8:28
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Коллеги, тут не все так просто как кажется на первый взгляд. Разряжать заряженный кабель после испытаний надо не накоротко на землю, а через резистор. Изоляция кабеля очень чувствительна к мгновенному разряду на землю жилы и очень от этого страдает. Физику процесса легко найти на просторах. В принципе, правильный разряд происходит через сам мегаомметр, но можно и самому собрать штангу с сопротивлением порядка 30-50 кОм. Это что касается кабелей напряжением выше 1000 В. На низком напряжении вышесказанное тоже имеет силу с той лишь поправкой, что, как правило, КЛ до 1000 В менее протяженные, вследствие чего имеют меньшую емкость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стан
сообщение 17.9.2014, 18:04
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.9.2014
Пользователь №: 41279



в 328 указано сечение проводника для снятия потенциала 4 мм.кв. весь смысл этого вопроса в ЭУ для до 1000 в. какой это проводник? в принципе мы использовали от того же мегаомметра. всё таки д.б. типовой!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_стан_*_*
сообщение 21.10.2014, 18:42
Сообщение #13





Гости






интересует такой вопрос. в 328 приказе по ЭБ написано, что можно наряды заполнять в электронном виде. должна быть программа специальная или можно просто заполнить на компе и отправить по эл. почте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2014, 19:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в 6.1 немного путанно сказано, а так да, но
работник, принимающий текст в виде телефонограммы или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 8:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены